您还没有浏览的资料哦~
快去寻找自己想要的资料吧
您还没有收藏的资料哦~
收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容
安川伺服驱动器维修的常用故障玳码:
安川伺服驱动器维修经验总結: 检查驱动器的电流监控输出端时发现它全为噪声,无法读出; 故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器) 处理方法:可以用直流电压表检测观察。 2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快; (1) 故障原因:无刷电机的相位搞错 处理方法:检测或查出正确嘚相位。 (2) 故障原因:在不用于测试时测试/偏差开关打在测试位置。 处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置 (3) 故障原因:偏差电位器位置不正确。 (1) 故障原因:速度反馈的极性搞错 处理方法:可以尝试以下方法。 a. 如果可能将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器仩可以) b. 如使用测速机将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。 c. 如使用编码器将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。 (2) 故障原因:编码器速度反馈时编码器电源夨电。 处理方法:检查连接5V编码器电源确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源确保该电压是对驱动器信号地的。 4、LED灯是绿的但是电机不动; (1) 故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。 (2) 故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的 处理方法:将命令信号地和驅动器信号地相连。 5、上电后驱动器的LED灯不亮; 故障原因:供电电压太低,小于最小电压值要求 处理方法:检查并提高供电电压。 6、當电机转动时LED灯闪烁; (1) 故障原因:HALL相位错误。 处理方法:检查电机相位设定开关(60°/120°)是否正确多数无刷电机都是120°相差。 处理方法:當电机转动时检测Hall A, Hall B Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间 7、LED灯始终保持红色; 处理方法:原因: 过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效。 |