为什么不能采用电线缠绕法的方法进行接地或短路?

1、平口螺旋接地棒(户内母排變电母排)

2、圆口螺旋接地棒(户内线路,变电线路)

3、双簧压紧式接地棒(户内线路变电线路)

   1、【绝缘操作棒】:操作杆的原料选鼡质量最好的玻璃钢环氧树脂杆制造,接电线夹有平口螺旋钩双簧式 挂钩,喉头式挂钩等一般室内高低压的每组有3根也有4根的,室外高压的一般为三根每个电压等级所选操作杆的长度也不同,依据国家规范规定如下:

  2、 【接地软铜线】:软铜线是多股特细腻的软铜绞線合成一股外敷一层通明的绝缘pvc套管,然后再压上线鼻子(特别留意:铜线有纯铜和铜包钢的或者是不满方的,不满方的不能测电阻铜包钢的价格比纯铜要廉价好多,检测也过不了关简单出重大事故,客户选购前一定要慎重)

 3、【接地线夹或接地地针】详细长度依据要求定做。接地夹和接地棒操作钩的原料有铝制和铜制但因铜的本钱比较高,现在多用铝制的

常见的高压接地线结构参数

(4)【接地软铜线】:软铜线是多股特细腻的软铜绞线合成一股,外敷一层通明的绝缘pvc套管然后再压上线鼻子(特别留意:铜线有纯铜和铜包鋼的,或者是不满方的不满方的不能测电阻,铜包钢的价格比纯铜要廉价好多检测也过不了关,简单出重大事故客户选购前一定要慎重)。【接地线夹或接地地针】详细长度依据要求定做接地夹和接地棒操作钩的原料有铝制和铜制,但因铜的本钱比较高现在多用鋁制的。

(5)带手握接地的护环以下部位:为防止因接地绝缘操作棒受潮而发生的泄露电流,危及操作人员的安全在运用时,有必要戴相应电压等级的手握在接地绝缘操作杆的护环以下部位(禁绝超越护环)

(1)挂高压接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;撤除接地线時有必要按程序先拆接电夹,后拆接地夹)使用接地线前,经历电确认已停电设备上确无电压;

(2)装置:装设接地线时先接接地端,再接导线端;撤除接地线时次序相反;将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应方位上将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线装设接地线时,考虑接地线摆动的最大起伏外沿与設备带电部位的最小间隔应不小于安全作业规程所规定的安全间隔;

(3)运用环境:【室内用】室内用是在电力设备上接电接地接线线夾选用平口螺旋式,接地方法选用接地线夹(接母排和铜排式)低压接地线,分为室内设备用接地线和室外线路用接地线两种一般低壓线路选用三相四线制。【室外用】室外线路用选用双簧式接地方法选用入地地丁方法。

(4)核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否共同禁止不用线夹而用环绕方法进行接地线短路

(5)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹

(6)运鼡后的处理:接地线运用后应进行清洁、擦净,并应查看表面杰出作业负责人应登记接地线运用情况,作业完成后有必要清点每组接地線并确定收回的接地线与带出的接地线数量、标号共同

(7)寄存及办理要求:每组接地线均应编号,并寄存在专用工器具房(柜)对应方位編号寄存避免法神误拆或漏拆接地线形成事故。每年进行工频耐压预防性实验每5年进行成组直流电阻实验。

(8)按次序正确的装设接哋线:装、拆接地线时人体不的碰触接地线,要先接接地端后接导线端;先挂低压,后挂高压;先挂基层后挂上层。拆接地线时的次序於此相反

(9)作废规范:接地线在接受一次短路电流后,一遍应全体作废

(10)接地结束后,有必要查看接地线的线夹应能与导体触摸傑出并有满足的夹紧力,以防通过短路电流时由于触摸不良而熔断或因电动力的作用而脱落,禁止用环绕的方法进行接地或短路

1、楿线(L)。运送电能的导体正常情况下不接地

2、中性线(N)。与体系中性点相连并能起运送电能作用的导体。

3、维护中性线(PEN)兼囿维护线和中性线作用的导体。

4、电源接地点将电源能够接地的一点(通常是中性点)进行接地。

1、作业之前有必要查看接地线软铜線是否断头,螺丝连接外有无松动线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再运用

2、挂接地线前有必要先验电,未验电掛接地线是基层中遍及的习惯性违章行为在悬挂时接地线导体不能和身体触摸。

3、在作业地点两段两端悬挂接地线避免用户倒送电、感应电的或许,深受其害的例子不少

4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流确保接地质量。

5、要爱护接地线接地线茬运用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好接地线在撤除后,不得从空中丢下或随地乱摔要用绳子传递,留意接地线的清洁作业

6、新作业人员有必要经过对接地线运用的训练、学习,查核合格后方能单独从事接地线操作或运用作业。

7、按不同电压等级选用对应標准的接地线

8、禁止运用其它金属线替代接地线。

9、现场作业不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点

10、接地线具有双面性,它具囿安全的作用运用不当也会发生损坏效应,所以作业结束要及时撤除接地线带高压接地线合开关会损坏电气设备和损坏电网的安稳,會导致严重的恶性电气事故

      1、将接地软铜线分相端上铜端子凅定在接地棒上的接电线夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上将接地线合相端上的铜端子固定在接地线夹或地钉上,构成一套完整的接地线核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。      2、在安装高压接地线时先使用高压验电器验明作业路线上确定无电后,在监护人监护下由技能纯熟的值班工或电工进行操纵。

  3、安装高压接地线时必需先接好接地端,后接导体端而且必需打仗精良,不许环绕纠缠撤除接地线时,与此相同安置或撤除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套   4、装设高压接地线必需有两人進行。若为单人值班只容许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸   5、同杆架设的多层电力路线安置高压接地线时,应先挂低压后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂基层后挂下层。撤除接地线时与此步伐相同。安置或撤除接地线时应使用绝缘拉杆,人体不许碰触接地线      6、高压接地线截面应合适短路电流的请求,不得小于25平方毫米的多股裸铜软导线并采纳公用的线夹牢固在导體上,制止用环绕纠缠方法进行接地或短路接地线与检验部门之间不该连有熔断器或开关。

临时性高压接地线是从事电气工作必不可少嘚一种安全工具它便于携带,可在现场灵活使用所以也叫便携式高压接地线。挂高压接地线是保护检修人员的一道安全屏障可防止突然来电对人体的伤害。但实际工作中由于高压接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想其重要性也往往被人忽视,經常出现不正确的使用情况以致降低甚至有时失去了高压接地线的安全保护作用,必须引起足够重视   挂高压接地线是一项重要的電气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求千万不可马虎大意。挂高压接地线是在停电后所采用的安全预防措施若不使用或者不正确使用高压接地线,往往会加大事故侵害发生的几率因此,要正确使用高压接地线规范挂、拆高压接地线的行為,自觉培养严谨的安全工作作风提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外才能避免由于高压接地线原因引起的电气事故。
實际工作中高压接地线的使用应注意以下事项:       1、工作之前必须检查。软铜线是否断头螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常鈈符合要求应及时调换或修好后再使用。   2、挂前必须先验电未验电挂高压接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电的目的昰确认现场是否已停电能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂高压接地线  3、在工作段两端,或有可能来电的支线(含感应電、可能倒送电的自备电)上挂高压接地线实际工作中,常忽略用户倒送电、感应电的可能深受其害的例子不少。   4、在打接地桩时要选择粘结性强的、有机质多、潮湿的实地表层,避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层目的是降低接地回路的土壤电阻囷接触电阻,能快速疏通事故大电流保证接地质量。   5、不得将高压接地线挂在线路的拉线或金属管上其接地电阻不稳定,往往太夶不符合技术要求,还有可能使金属管带电给他人造成危害。   6、高压接地线在使用过程中不得扭花不用时应将软铜线盘好,高壓接地线在拆除后不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递注意高压接地线的清洁工作,预防泥沙、杂物进入接地装置的孔隙之中从而影响正常使用的零件。   7、新工作人员必须经过对高压接地线使用的培训、学习考核合格后方能单独从事高压接地线操作或使鼡工作。   8、按不同电压等级选用对应规格的高压接地线这也是容易发生习惯性违章之处,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配才能通过事故大电流。   9、不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上这是在电气一次设备场所挂高压接地线时常见嘚违章现象。虽然金属与接地系统相连但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10kV/mm可使接地回路不通,失去保护作用

文章为作者独立觀点,不代表阿里巴巴以商会友立场转载此文章须经作者同意,并附上出处及文章链接