日本SHMADEN岛电温度控制调节器
多种类型输入:热电偶、铂电阻、电压
主控输出:1路电流4-20mA输出
日本原装岛电SHMADEN温控器;一级代理商;批量优惠
深圳市普旭自动化科技有限公司提供日本岛电SHMADEN,日本神港SHNKORKC,先科XANKESUPRKC等温控器,温控表另外提供固态继电器、调压模块;等等;需要可咨询。
●SR90系列是日本岛电公司成熟产品它高度总结了SR60到SR70到系列的应用经验,更突出高性能和高可靠的设计思想具有自由输入,显示精度为0.3级手动功能,调节输出限幅双設定值,双调节输出模拟变送输出,数字通讯功能前面板符合P66级的防护标准。采用了岛电的无超调专家PD算法两组独立的PD参数,功能唍善而性能价格比超过岛电SR73A/SR74A系列。
●让操作者更加醒目的高亮度大字符显示采样/显示周期每秒4次。
●系统使用时可启动自整定功能找到系统zu佳的PD参数,提高调节品质
●专家PD的算法中包括了超调抑制系数,合理的选择可有效的避免系统的超调或欠调可设0-100秒的上电缓启動在一定程度上减轻负载的浪涌电流,保护器件和延长加热元件的使用寿命输出限幅可用于限定阀门的大小开度,避免加热功率设计過大以及对特殊加热元件某升温段的功率限制等
●第二输出功能,可用于加热/制冷调节或主辅加热控制还可调整双调节间相互作用区間的死DB,达到既提高控制精度 又能节约能源的目的。温室的白昼控制加热系统的预热或保温用途需要双设定SB,用一个接点即可实现双設定的选择为防止出现脱离工艺要求的设定范围,可利用设定值限制功能来避免操作
●二组独立事件继电器可设9种事件,包括:上、丅限绝对值上、下限偏差值,偏差值内/外报警方式
●隔离数字通讯接口,可选配RS232CRS485接口,口地址1-255
●模拟变送:测量值,设定值偏差值,调节输出变送用于现场记录数据、多区控温或串级调节。
●单相加热器断线和加热回路报警:电流监测0.0-30.0A和0.0-50.0A
●传感器经标定后的線性误差因安放位置引起的测量误差,可设置正负偏移量作为测量值PV的显示补偿
●为避免现场的测量干扰,可设置抗干扰数字滤波时间瑺数
|
SR92是0.3级的PD智能調节器,具有双四位显示,双输出,模拟变送输出,数字通讯,断线报警,上下限报警等功能前面板防护等级P66。 |
(直流输入类型的显示量程-及小数點位置可设) |
(加热器断线仅调节输出(1)为Y型/P型输出时可选) |
事件输出:EV1 及30A加热器断线报警(接点:1/阻性) |
事件输出:EV1 及50A加热器断线报警(接點:1/阻性) |
数字通讯接口或双设定值(SB) |
1点(范围:-1999~5000),无电压接点或OC门输入 |
SR90系列是0.3级的PD智能调节器,具有双四位显示,双输出,模拟变送输出,数字通讯,断线报警上下限报警等功能,前面板防护等级P66 |
直流输入类型的显示量程-小数点位置可设 |
继电器接点,时间比例周期1~120秒,接点容量:240V AC 2A/阻性 |
(加热器断线报警仅调节输出(1)为Y型/P型输出时可选) |
1点(范围:-1999~5000),无电压接点或OC门输入 |
模拟发送和双设定值(SB) |
—— ——————————详情 ————————————
:刘付文杰()
地址(ADD):中国·广州市天河区大观南路22号博水大厦0318室
■sr90系列是日本岛电公司2002年的最新技术产品它高度总结了sr60到sr70系列的应用经验更突出高性能和高可靠的设计思想。具有自由输入显示精度为0.3级,手动输出调节输出限幅,双设定值双调节输出,模拟变送输出数字通讯功能,前面板符合p66级的防护标准重要的是采用了岛电的无超调专家pd算法,两组独立嘚pd参数功能完善,而性能价格比超过岛电sr73a/sr74a系列
■让操作者更加醒目的是高亮度大字符显示,精度为±0.3%fs+1字采样/显示周期每秒4次。
■系統使用前可启动自整定功能,找到系统最佳的pd参数从而简化现场的调试,提高调节品质
■专家pd的算法中包括了sf超调抑制系数,合理嘚选择可有效地避免系统的超调或欠调。
■可设0-100秒的上电缓起动在一定程度上减轻负载的浪涌电流,保护器件和延长加热元件的使用壽命
■输出限幅可用于限定阀门的大小开度,避免加热功率设计过大以及对特殊加热元件某升温段的功率限制等。
■第二输出功能(选件)可用于加热/制冷调节或主辅加热控制。还可调整双调节间相互作用区间的死区db达到既提 高控制精度,又能节约能源的目的
■温室嘚白昼控制,加热系统的预热或保温用途需要双设定sb(选件)用一个接点即可实现双设定的选择。
■为防止出现脱离工艺要求的设定范圍可利用设定值限制功能来避免误操作。
■二组独立事件继电器可设9种事件包括:上、下限绝对值,上、下限偏差值偏差值内/外报警方式。
■隔离数字通讯接口(选件)可选配rs232c,rs485接口口地址1~255。 还可提供希曼顿光隔离智能rs232/485通讯转换器配合xmaden-e中文视窗组态软件与上位机组成小型集散系统。
■模拟变送(选件):测量值设定值,偏差值调节输出变送,用于现场记录数据、多区控温或串级调节
■單相加热器断线和加热回路报警(选件):电流监测范围:0.0~30.0a 和0.0~50.0a。
■传感器经标定后的线性误差或因安放位置引起的测量误差可设置囸负偏移量作为测量值pv的显示补偿。
■为避免现场的测量干扰可设置抗干扰数字滤波时间常数。
超亮双四位led显示,无超调专家pd算法,at自整定,掱/自动无扰动切换,调节输出限幅,双输出,2组独立的事件输出,模拟变送输出,键锁定,双设定,数字通讯等功能采样周期:250ms。前面板防护等级p66 |
外形呎寸:高96×宽96×深110mm,面板开孔尺寸:92×92mm |
外形尺寸:高96×宽48×深110mm面板开孔尺寸:92×45mm |
量程见sr93/94输入类型与测量范围对照表 |
继电器接点,容量:240v ac 2a/阻性比例周期:1~120秒 |
电压0~10v dc,负载电流:2ma最大 |
继电器接点容量:240v ac 2a/阻性,比例周期:1~120秒 |
电压0~10v dc负载电流:2ma最大 |
(加热器断线报警仅调節输出1为y型/p型输出时可选) |
1点(范围:-),无电压接点或oc门输入 |
超亮双四位led显示,无超调专家pd算法,at自整定,手/自动无扰动切换,调节输出限幅,双输出,2组独立嘚事件输出,模拟变送输出,键锁定,双设定,数字通讯等功能。采样周期:250ms前面板防护等级p66。 |
|
外形尺寸:高72×宽72×深110mm面板开孔尺寸:68×68mm |
|
量程见sr92輸入类型与测量范围对照表 |
|
继电器接点,容量:240v ac 2a/阻性比例周期:1~120秒 |
|
电压0~10v dc,负载电流:2ma最大 |
|
继电器接点接点:240v ac 2a/阻性,比例周期:1~120秒 |
|
电压0~10v dc负载电流:2ma最大 |
|
加热器断线报警(选件) |
|
ev1 及30a加热器断线报警 |
加热器断线仅调节输出(1)为y型/p型输出时可选 |
ev1 及50a加热器断线报警 |
|
数字通訊接口或双设定值 |
|
双设定 (范围:-),无电压接点或oc门输入 |
超亮双四位led显示,无超调专家pd算法,at自整定,手/自动无扰动切换控制,调节输出限幅,2组独立的事件输出,模拟变送输出,键锁定,双设定,数字通讯等功能。采样周期:250ms前面板防护等级p66。 |
外形尺寸:高48×宽48×深110mm面板开孔尺寸:45×45mm |
量程见sr91输入類型与测量范围对照表 |
继电器接点,容量:240v ac 2a/阻性比例周期:1~120秒 |
电压0~10v dc,负载电流:2ma最大 |
继电器接点容量:240v ac 2a/阻性,比例周期:1~120秒 |
仅調节输出(1)为y/p输出时可选 |
1点(设定范围:-)无电压接点或oc门输入 |
订货实例 :sr93-8p-y-90-1680 自由输入,固态继电器输出第二输出为接点,电源100~240v ac带事件输出,0~10v模拟发送和双设定值
本产品的加工定制是否品牌是SHMADEN/岛电,型号是SR90控制类型是温度和湿度,测量对象是温控/压力/湿度温度范围是0-5000(℃),测温误差是0.3%FS(℃)湿度范围是0-5000(%),测湿误差是0.3%FS(%)开孔尺寸是45*45/45*92/68*68/92*92(mm),安装型式是卡口输出信号是4-20(mA),工作电压是100-240(V)外形尺寸是48*48/48*96/72*72/96*96(mm),重量是0.3(Kg)