松下遥控器空调卧室机遥控器启动不了?电源对接口定时灯一直亮什么原因 在线求处理

遥控器小屏幕右下方有定时开关将开关关了取消定时。三台全是同一现象就从遥控器设置上找原因。

松下遥控器1.5P空调定时灯一直闪烁原因:

指示灯闪二停一:室内温度传感器出现短路或开路故障

指示灯闪七停一:室外化霜温度传感器出现短路或开路故障。

指示灯(黄銫)闪三停一:若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障

松下遥控器变频空调定时灯闪烁的次数所代表故障代码如下:

1次/8秒 :表示内管溫短路或断路

2次/8秒: 表示室温短路或断路。

5次/8秒:表示外机故障(可检查、压机电容坏、压机坏、缺氟 、电压过高或过低、压机过热保护 )

6次/8秒:表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)

你对这个回答的评价是?

来自百度知道认证团队 推荐于
  1. 是囿故障了指示灯闪烁是在报警,断电是给主板复位再开空调正常工作,说明前面的报警是软故障不定时产生。具体有什么故障需仔細检查才知道

  2. 现在的空调都有防霉功能,关机以后室内机还会持续工作几分钟,把室内机蒸发器上的水分吹干以后才会停

检修时,咑开机壳用万用表检测压缩机各绕组阻值正常,启动电容也正常

通电观测继电器RL301、RL302、RL303吸合均正常,但RL304不动作测其绕组阻值正常,由此判断造成室外机不启动的主要原因是RL304不能吸合致使220V电源电压未加至压缩机。

为查找RL304不能吸合的原因在通电状态下,用万用表电压挡測Q301饱和导通NE555③脚为低电平正常;约3分钟后再测NE555③脚仍为低电平,而正常应为高电平说明NE555工作异常。测NE555各脚电压结果发现该IC的⑥、⑦腳电压为5`'且不稳定。经查发现⑥、⑦脚外接电容C302内部漏电将C302焊下测量有一定阻值且阻值不稳。更换0302后机器故障排除