相信工作多年的空调维修工肯定遇到过空调外机粗管结霜结冰的故障吧!那么到底这是怎么回事是故障吗?今天的技师就给大家分析讲解一下如果!

空调室外机只要粗管结霜结冰就说明粗管温度比较低!所以只要找到为什么粗管温度的故障点就找到了病根很多空调维修工会认为缺氟了细管结霜结冰,那么氟多了粗管一定就会结霜吧!其实这种分析方法是不正确的!缺氟的情况下制冷剂会提前蒸发才导致细管结霜,但是氟加多的话蒸發点并不会推后更别说推后到粗管了!这是因为氟越多蒸发器内的压力越大。而压力越大温度越大可以确切的说空调在正常时假如粗管不结霜那么你加再多的氟粗管也不会结霜的!既然氟多了空调粗管不好结霜,那么是故障什么造成空调结霜的呢!进入正题

  1. 室内机滤网、蒸发器脏造成空调粗管结霜正常情况下,蒸发器蒸发制冷会被风扇吹到室内假如滤网蒸发器太脏会造成“冷气”吹不到室内而随制冷剂回流到室外机,回流过程中必定经过粗管(俗称回气管)温度低到一定程度粗管从而结霜结冰!

  2. 室内机循环系统故障室内机风扇一旦异常:转速慢、不转、扇叶破裂、埙坏都会影响冷气吹不到室内而随制冷剂回流循环!温度过低时粗管结霜结冰

  3. 缺氟-等等缺氟不是细管結霜吗?怎么缺氟难道粗管也会结霜其实道理很好理解。这种情况一般常发生在室内温度本身已经很低时缺一点氟人体体感并感觉不絀来,但是空调系统肯定可以感觉到也能体现出一旦系统缺氟回气压力必定降低,本身室内温度不是很高自然而然冷气吹到室内的也鈈是很多,多余的冷气与粗管滞后的蒸发点结合结冰结霜另一种常见情况为系统缺氟后长时间开机,导致大部分蒸发器被冰覆盖影响散冷通常这个故障还会伴随着内机漏水、喷水、喷冰块、巨大噪音!

  4. 系统冰堵、脏堵、管道有堵。很好理解以蒸发器微堵为例:蒸发器发苼堵塞等同于系统二次节流节流后蒸发点推后,导致粗管结冰结霜!系统堵塞时故障现象压缩机运行一段时间热保护、运行电流比额定電流大、低压过低高压过高、不制冷不制热、或者效果奇差!

  5. 环境原因,室内外温度很低散热制冷通常比较好这种现象多发生在机房,特殊用途

好了空调粗管结霜就这么多了,有不足的地方欢迎给我们留言!我们的联系方式:

  • 一、空调缺少制冷剂压力不足,致使压缩机出力过大造成结霜添加制冷剂并将铜管做好保温即可。空调室外机结霜是由于夏天空套在运行的时候制冷剂会在铜管内鈈断的循环流动,已达到降温的目的但假如空调的外机使用时间过久或者没有将铜管用保温暖包好,铜管则会裸露在空气中铜管与室外的高温形成反差,冷凝盛水假如氟利昂不够,压力不强致使压缩机工作吃力,就会在铜管螺帽处结霜解决的方法则是补充氟利昂,同时检查铜管是否裸露在外二、大管结霜也就是连接到压缩机比较粗的铜管结霜,其故障原因大多出现在新装机和旧机迁移后在空調移机或生活中,铜管受压迫制冷剂(氟利昂/雪种)循环不畅,就可能引起大管出现结霜现象此类情况,需要更换铜管

  • 空气调节器夶管结霜是空气调节器经常会展现的损伤之一,大家对于准确的料理主意也是比较关心的空气调节器大管结霜通常都是由于过滤网展现叻阻塞的状态所致使的,我们是应当要及时把过滤网的尘土都肃清整洁空气调节器大管结霜也有多是由于空气调节器历久一直机所致使嘚,我们应当要掌握好使逐个空气调节器的时期

  • 空气调节器有的是家庭都有,只是有的是友人都不知道空气调节器回气管结霜是怎说其实多是空气调节器系统管路内冷媒量投入过量,诱发冷媒蒸发不完全干脆以液态的状态从蒸发器展现,在回气管中继续蒸发诱发回氣管表面温度太低,结霜也多是空气调节器室内机风机马达或者是电子膨胀阀展现损伤。说大家可以知道一下它损伤的状态,这么可鉯轻易修理

  • 看看雪种是不是不够,雪种不够时不单单制冷效果没有达到最佳状态,还会引发压缩机过热(冷的雪种会回到压缩机帮助冷却压缩机,这样压缩机就不会温度过高)判断空调雪种(氟)够不够或过多的现象:正常运行的空调外机的两个接头都是有凝露水,且昰冷的两个接头冷度接近。假如高压管(小管)凝露或结霜低压管(大管)常温,那么可能是雪种不够(或系统过滤器堵住)假如夶管凝露,小管没有凝露且空调不是很冷,那么可能是雪种过多了(这种情况是你找人加过雪种的前提下才可能会出现)假如雪种是够的話,那么你就测量一下是不是电流太大了(空调有标明额定电流)假如电流正常的话,可能就是压缩机热保护变值了花几块钱买一个換了就可以了

  • 中央空调拆装主意:1、连好管子,拧紧小管接头大管接头不要拧紧;2、逐渐启开高压管阀,会听到大管接头物质气出现夶约5~15秒(与管道长度和主机功率物质关,越长或者功率越大就要放气长点现实多长你网上找找)这个是逐个排气法,要是是变频就患仩逐个真空泵了;3、拧紧大管接头再按两下充通风口里的阀针排下气;4、可以开机了,运行患上10分钟后要是高压小管物质结霜申明气尐了,患上加点雪种逐渐加到大管回通风口能凝露。