关于无功补偿自动控制器控制器的问题。

你说的问题我看了感觉不是很清晰,如果你是指JKL5C无功补偿自动控制器控制器的二次回路加几个二次保险吗JKL5C的电压取样B,C相肯定是要加二次保险的,每相一个再就是开關量输出的总电源那里,可以单独加一个保险也可以和B相或C相(开关量电源取自B或C相)共用一个保险。

所以JKL5C上用两个保险或三个保险都昰可以的如果为了以后方便区分烧保险的故障位置,最好用三只保险

如果我理解错误,请把问题详细描述一下

您好:采样电流的大小取决于控淛器的精度建议您先调整一下预置补偿。

预置补偿量:预置视在功率因数为0.96时用小螺丝刀调节‘投入’或‘切除’,使功率因数表指針稳定在预置值处不再投入或切除2》投入或切除的延时时间,一般取10秒;‘欠流、过压’调节是按需设置为不投入工作的设定值