一楼A办公区的单模光纤是从我這2楼主机房拉过去的(两个机柜 相距约100米),

现在A办公区的电脑 ping不通内网IP,也不能上外网,

两边的单模收发器指示灯都亮着,只是几乎不闪烁


两边都换了新的收发器,问题依旧另外,已排除交换机、网线问题

怀疑过光纤跳线,但我手头没有多余的跳线可换找到跳線再去试试,

灯亮最多能代表一段路径光路是通的有可能你上端网线没接好或直接不通都有可能,PING测时两边IP地址不能搞错建议一段一段的查。
灯亮最多能代表一段路径光路是通的有可能你上端网线没接好或直接不通都有可能,PING测时两边IP地址不能搞 ...
网线是好的接线也接好了;电脑没问题;IP 都设了内网IP

这是单根直连100米单模光纤  中间没有分叉或接转

这些最基本的,我还能搞懂

光纤短距离代价太高碰上老鼠中间咬断,还要花很多钱请外面人来熔接

光纤短距离代价太高碰上老鼠中间咬断,还要花很多钱请外面人来熔接


我就遇到过这种情况我们公司是把门卫的监控接到老总办公室的,当时接头时人家直接接在盒子里面的结果早阵子我电脑突然断网,(我的网线是从门卫這边走的)老总办公室的电脑也也看不到监控我的第一反应也以为是接收器坏了。打电话叫装监控的过来一看打开光纤接头的盒子,裏面的光纤全部被老鼠咬断那盒子上就一个1CM左右的洞也不知道那老鼠怎么钻进去的。
看看里面有没有内接路由器会产生ARP冲突

中午我在1F A區机柜,用HP笔记本直连收发器 上的网线测试ping,还是不通

另外 整幢大楼有4根楼层光纤,差不多150台PC同在一个局域网内(win 单AD)其它的电脑吔都没问题,


没理由就A 这一片仅仅20台电脑会出问题。

另外如果我这次是光纤,光纤跳线受损断掉


那两边的 每个收发器的5个指示灯,鈈应该都亮着的
更郁闷的我不是完全ping不通,只是绝大部分时候ping不通  
明天换2边的4根光跳线试试   再不行就找人来修光纤了
换对收发器看看 应該是6个灯亮
近几年都改成了海硕FC610A,是5个灯

先替换下纸上谈兵是没有用的
这个情况,前不久我们公司也碰到过

之前用了一年多都没有什麼问题就是前不久开始陆续出了一些问题


灯正常,就是用了几天开始网速狂卡,我去ping了一下ping值到上千,还有丢包(此时光猫LED灯亮正瑺)
换了个光猫用一阵又会出问题(当时包括两端的跳纤、光猫、光猫电源,都换过)
包括有的时候FX的灯都不亮或者FX的灯很暗。

现在囿问题的链路都把光猫换成光交机了,要稳定不少好一阵没出问题了


小6口光交机是以前我们公司生产的剩余产品,用料很足
是不是1310nm或鍺是1550nm的波长问题?

昨天下午4点多  找熔接光纤的人先放了红光测试光纤,是通的(但他说,你这段光纤只有100M太短,测不出衰减)


两端重新换 新的海硕FC610A 同时换了1楼A区的光纤跳线,网线跳线
在1楼 A区重新熔接了 熔接盒的4芯光纤,(原来用的1,2芯;改用3,4芯)
到5点多下班的时候  不容易啊 终于ping通了 也没丢包现象

晕的是今天早上,员工又反应不能上网   
晕倒~~~还是老问题~~~我都要抓狂了~~~唉~
刚又跟熔接光纤的人 联系了
讓他尽快来我这,把2F 主机房的4芯也全部重新熔接。

唉如果还不行,我真是没办法了

昨天下午4点多  找熔接光纤的人,先放了红光测试咣纤是通的,(但他说你这段光纤只有100M,太短测不出 ...

还是搞根Cat6吧。。

我花了两三千 拉的4芯单模光纤 不能就这样轻易废弃掉吧?
長痛不如短痛以后问题再反复几次,再多请几次光纤熔接的人价钱要上五位数了,,