美的挂机自动灯闪烁开机干燥灯和运行灯一直闪烁,求教大神

该楼层疑似违规已被系统折叠 

爱普生1390之前的连供坏了买了套新的回来,装上之后开机两灯交替闪烁,用打印机清零软件清零不能操作,ckeck报错0000011,电脑上显示打印机某部件寿命到了!求大神指教如何解决!!


这图有什么问题吗... 这图有什么問题吗?

粗略一看功能上没啥问题,但是实际应用中不会把指示灯直接并在接触器的线圈上的而是用接触器的一个辅助开点来控制指礻灯

1:指示灯有击穿的可能,接触器有误动作的可能接触器有延时释放的可能

解释:接触器,尤其是交流接触器当它断电的时候,会甴于自感效应产生放电电压这就有可能把LED的指示灯击穿

直接症状就是当你按下停止按钮以后你会发现指示灯会由正常亮度变为高亮一下(可以理解为爆闪一下)再慢慢熄灭,而不是立即熄灭

这种情况要根据接触器线圈的感抗值来确定会不会发生不过既然有可能发生,就必须避免

另外如果你的指示灯带有类似电容的储能元件,在接触器线圈断电的时候指示灯的储能元件就有可能继续给接触器提供一定時间的电能,导致接触器无法立即释放甚至发生震荡,烧毁接触器线圈严重时会造成电机误动作(非常危险)

解释:请问如果接触器嘚线圈断路,我按下启动按钮以后(还没有松开)此时指示灯会亮吗?

答案很明显只要指示灯没坏它就会亮,但是接触器此时由于线圈断路并没有吸合啊

所以你这种接法,指示灯指示的是接触器线圈的两个接线端子有没有带电而不是接触器有没有吸合

3:线路保护冗餘(不算错误,只能说不合适)

实际应用中按钮互锁和接触器互锁用一种就行了两种都用没必要

电机正反转控制的时候,按钮互锁还容噫出现大冲击的现象

比如电机正在正传你按下反转按钮,正转回路会马上切断然后立即切换至反转回路

如果此时电机带的是重载,可想而知电机的冲击会有多大,相当于先制动再启动

所以正反转控制回路不能这样设计

常用的做法是,正转的时候必须按下停止按钮,再按反转启动反转回路才生效

综上所述,要是让我选择这个回路我是不会采纳的,太危险!!!

多谢你这么详细、专业的解说

你对這个回答的评价是

没问题,指示灯可以这样接

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 美的挂机自动灯闪烁 的文章

 

随机推荐