水压试验和温度的关系时的环境温度如何规定为什么

题: 消防水带压力试验要求截取1.2m长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力保压5min,检查是否有渗漏现象有渗漏则不合格。常用B型水带的试验压仂为1.2MPa爆破压力不小于( )MPa。

2题: 细水雾灭火系统由加压供水设备(泵组或瓶组)、系统管网、分区控制阀组、细水雾喷头和火灾自动报警及聯动控制系统等组成为了防止细水雾喷头堵塞,影响灭火效果.系统还设有( )

3题: 关于风管的安装与检测下列说法正确的是( )

A.风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求

B.风管接口的连接应严密、牢固、垫片厚度不应小于5mm

C.风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着氣流方向插入并应采取密封措施

D.风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片,保证气流顺畅

E.吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热并應与可燃物保持不小于150mm的距离

4题: 消防设施施工安装以经法定机构批准或者备案的消防设计文件、国家工程建设消防技术标准为依据;經批准或者备案的消防设计文件不得擅自变更,确需变更的由( )修改,报经原批准机构批准后.方呵用于施工安装

5题: 细水雾灭火系統的稳压泵频繁启动,其原因不可能是( )

C.安全泄压阀密封不好

6题: 气体灭火系统中气体喷放指示灯宜安装在防护区人口的( )

是为了防止冻坏相关设备和试验時便于检查

锅炉水压试验和温度的关系的环境温度一般应在5℃以上。否则应有可靠的防寒防冻措施

《锅炉安全技术监察规程》TSG G是这样規定的:

(1)锅炉受压组件应当在无损检测和热处理后进行水压试验和温度的关系;

(2)水压试验和温度的关系场地应当有可靠的安全防護措施;

(3)水压试验和温度的关系应当在环境温度高于或者等于5℃时进行,低于5℃时应当有防冻措施;

(4)水压试验和温度的关系所用嘚水应当是洁净水水温应当保持高于周围露点的温度以防止表面结露,但也不宜温度过高以防引起汽化和过大的温差应力;

(5)合金钢受压组件的水压试验和温度的关系水温应当高于所用钢种的脆性转变温度;

(6)奥氏体受压组件水压试验和温度的关系时应当控制水中嘚氯离子含量不超过25mg/L,如果不能满足要求时水压试验和温度的关系后应当立即将水渍去除干净。