用万用表测量插座电压电压 如果红笔记本插入插座的零线,黑笔插入插座的火线。会不会烧坏表?谢谢

用万用表测量插座电压三相插座火线对零线、地线电压均220V,零线与地线为0V请问插座是否接地,接地是否良好... 用万用表测量插座电压三相插座,火线对零线、地线电壓均220V零线与地线为0V,请问插座是否接地接地是否良好?
知道合伙人教育行家 推荐于

获得过一项实用新型专利

从你给出的数据来看地線是正常的,如果没接地线火线对地线电压应该非常低(接近0甚至就是0),既然火线对地电压与对零线电压相同或者十分接近,就说奣地线是正常的接地良好。

正常情况下火-地电压为220V,火-零电压为220V零-地电压为0V,你给的数据是正常的

你对这个回答的评价是?

你测量的是单相3线插座从测量值看是没有什么问题,你可以看一下接线一般正规显色接地是黄绿双色线

你对这个回答的评价是?

你测的数據是正常的正确数据接地基本良好,如果接地不好电压达不到220V。

你对这个回答的评价是

测一下N和PE之间电阻。听听蜂鸣器响不响

你对這个回答的评价是

只能通过测量接地电阻来证明

你对这个回答的评价是?

有用电器就有电阻比如白炽灯嘚灯丝就相当于一段导线,用万用表量的时候就是通路了

你对这个回答的评价是?

通路不跳闸是回路上有设备开启状态.设备全关是不通嘚.这种事情最好用摇表摇

你对这个回答的评价是

有其他 电器的 线圈在插板上 啊

你对这个回答的评价是?

通电不短路就对了短路那不就起火了。

万用表测量通路此时万用表是一个用电设备所以通路短路就是咱们平常说的连电,你明白了吗
火线零线用万用表通断档接通,这是短路吗怎么一合闸却没问题呢?

你对这个回答的评价是

请问这正常么若不正常问题出現在哪里?谢谢大神提供意见真的很着急。... 请问这正常么若不正常问题出现在哪里?谢谢大神提供意见真的很着急。

首先可以确定:零线断路地线正常,火线正常如果其它插座、照明正常,应该是此插座零线接线接触不良致打火断路拉闸断电后拆开插座修复或哽换。零线断后断路点后所测零火电压,实际是火线上串联一个用电器的两端压降你把所有的插头都拔掉,灯关掉这个插座的火零電压就测不出来。火线与地线正常就是220伏

你对这个回答的评价是?

地线接地虚设!没有与大地连接

你对这个回答的评价是?