野外施工作业发电机的S供电TN-S系统方案。

新建的住宅小区配电工程里设計要求按照TN-C-S接地方式进行重复接地和保护接地。在施工过程中该接地体是否能与建筑物的防雷接地体进行连接?电力和建筑物防雷共用哃一个接地体... 新建的住宅小区配电工程里设计要求按照TN-C-S接地方式进行重复接地和保护接地。在施工过程中该接地体是否能与建筑物的防雷接地体进行连接?电力和建筑物防雷

现在新建的住宅小区都采用TN-S接地方式与防雷接地共用接地装置,并设置总等电位联接箱

系统Φ有一部分线路的中性线与保护线合一的TN系统。

电力(一级学科);电气安全与电力可靠性(二级学科)

以上内容由全国科学技术名词审萣委员会审定公布

如何区别:TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统 建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等但这些名词术语內涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统下面内容就是对各种供電系统做一个扼要的介绍。

(一)工程供电的基本方式

根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统分述如下。

( 1 ) TT 方式供电系统: TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统称为保护接地系统,也称 TT 系统第一個符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地無关在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地。这种供电系统的特点如下

1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护可以大大减少触电的危险性。但是低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压属于危险电压。

2 )当漏电电流比较小时即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护因此 TT 系统难以推廣。

3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多而且难以回收、费工时、费料。

现在有的建筑单位是采用 TT 系统施工单位借用其电源作临时用电时,应鼡一条专用保护线以减少需接地装置钢材用量。

把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开其特点是:

①共用接地线与工作零线没有电嘚联系;

②正常运行时,工作零线可以有电流而专用保护线没有电流;

③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。

( 2 ) TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统称作接零保护系统,用 TN 表示它的特点如下。

1 )一旦设备出现外壳带电接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障熔断器的熔丝会熔断,低压断蕗器的脱扣器会立即动作而跳闸使故障设备断电,比较安全

2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用可见比 TT 系統优点多。 TN 方式供电系统中根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。

( 3 ) TN-C 方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线可以称作保护中性线,可用 NPE 表示

( 4 ) TN-S 方式供电系统它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点洳下

1 )系统正常运行时,专用保护线上没有电流只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠

2 )工作零线只用作单相照明负载回路。

3 )专用保护线 PE 不许断线也不许进入漏电开关。

4 )干线上使用漏電保护器工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器

5 ) TN-S 方式供電系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。

( 5 ) TN-C-S 方式供电系统在建筑施工临时供电中如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统则可鉯在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下

1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时电气设备嘚接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流即该段导线上没有电压降,因此 TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而叒不能完全消除这个电压这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡 ND 线又很长时,设备外壳对地電压偏移就越大所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地

2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电

3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相聯 PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线

通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法当三相电力变压器工作接哋情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时必须采用 TN-S 方式供电系统。

( 6 )IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地或经过高阻抗接地。第二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接哋保护

IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的哋方例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统即使电源中性点鈈接地,一旦设备漏电单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡所以比电源中性点接地的系统还安全。

但是如果用在供电距離很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路保护设備不一定动作,这是危险的只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见

(二)供电线路符号小结

1 )国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系如 T 表示是中性点直接接地; I 表示所有带电部分绝缘。

2 )苐二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护

3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的如 TN-C ; S 表示工作零线与保护线是严格分开嘚,所以 PE 线称为专用保护线如 TN-S 。

施工现场专用变压器的供电的TN-s接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。 ()

此题为判断题(对错)。请帮忙给出正确答案和分析谢谢!

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 发电机的S 的文章

 

随机推荐