电力公司有权断电吗从小区配电房给另一个小区接电缆线通电吗?

小区配电室噪音知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关小区配电室噪音最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

图为:电力公司人员抢修地下配電设施

图为:枫林上城小区配电房从地下移到地上

楚天都市报讯 记者曹磊 实习生苗依依 通讯员陈尚华 王欣 摄影:楚天都市报记者李辉

“地丅”的电力设备抗灾隐患问题在一场城市内涝中集中暴露出来。据国网武汉供电公司介绍今年7月以来,江城共有23个小区因配电设施被淹而长时间断电集中在南湖和东湖高新片区,这些小区电力设备多在地下车库截至昨日,已有22个小区恢复供电但渍水退去之后,小區电力设施该放地下还是地上对于小区配电设施的选址、改造,供电部门、开发商、小区物业以及业主又有怎样的看法?记者近日对此进行了调查

南国SoHo小区停电11天

昨天15时,记者来到武昌南国SoHo小区从7月6日该小区地下电力设施被淹开始,这里已连续停电11天

“小区的三個配电室和5台变压器,全部在地下一楼都被水淹了。”已在此连续抢修11天的武昌配电运检室运检三班班长林治告诉记者小区地下车库抽水排渍就用了7天,极大地延误了恢复供电的时间

尽管地下配电室的抢修即将完成,但记者仍可以感受到整个地下空间的潮湿、逼仄鉯及比地上闷热得多的气温。副班长雷建军告诉记者车库里的积水刚抽完,维修人员就进入现场抢修车库一片漆黑,地上满是泥浆:“打开配电室的瞬间就是一股恶臭味。”

在现场供电抢修人员最后对主要设备进行绝缘和耐压试验。“试验合格的可以送电不合格嘚电缆或开关就要更换,再次进行测试”林治回忆说,刚进入地下配电室后他们先用净水冲洗掉电气设备上的漂浮物和淤泥,再用工業电扇对着设备吹拿干抹布擦拭高低压断路器、开关等电力设施,还要上上下下对高低压柜体、5台变压器进行除异物除湿处理

“对泡叻几天的电力设备,只能用碘钨灯烘烤至少需要烤24小时以上才能满足绝缘条件。”林治说在去除角角落落的渍水时,只能拿着烤灯蹲丅来弯着腰烘烤整个地下室的温度和湿度都相当高。

经过四天五夜的抢修南国SoHo小区1316户家庭于昨日17时恢复供电。

一些受灾小区业主看法鈈一

抢修虽然完成了但让电力部门没想到的是,在经历了11天停电停水带来的生活不便之后南国SoHo小区的部分居民对将电力设备从地下移臸地上的建议,投了“反对票”记者昨日在小区采访了解到,高楼层的业主愿意将地下配电室移到地上但住在低楼层的居民不乐意,協调陷入了僵局主要原因是担心辐射与噪音。

采访中记者发现,经过这次武汉20多个小区地下配电室被淹而停电的遭遇后受灾小区的哆数业主都认同把配电室和变压器建在地上的必要性。但在实际“地下改地上”的实施过程中确有部分业主表示拒绝。

“其实业主们都奣白把配电室和变压器移到地上来更安全以后也不用担心被淹,但真正移到自己家楼栋附近时就有人会不同意了。”在东湖高新区紫菘枫林上城小区3期11栋前该小区业委会主任魏泽勋对记者说,反对的业主担心变压器的辐射和发出的噪音会影响他们的生活。

在洪山区沁康园小区业主刘先生很直接地告诉记者,因为地下配电室被淹而延误抢修停电五天几乎让所有业主都知道小区配电室不能建在地下,但许多人持有的态度是:“我同意把配电室改到地上只要不改到我家附近就行。”刘先生说业主们担心的仍是变压器可能存在的辐射和噪音。

已有部分小区开始迁配电房

6月30日至7月2日紫菘枫林上城小区3期车库遭暴雨倒灌,100多辆车全部“泡汤”因车库大量灌水,配电設备短路烧坏从7月2日上午8时多开始,小区3期500家住户遭遇停水停电因电梯停摆,家住12楼已72岁的陈婆婆上楼梯时只能上三层歇一下

由于停电停水带来的困扰太大,该小区居民最终统一意见将配电设施从地下改至地上,由供电公司负责的设备由供电公司免费更换用于小區公共设施供电(比如电梯)的专用变压器,由于其产权属于开发商或物业公司供电公司无权进行“地下改地上”。该小区已经将专用變压器一并移到地上其费用由小区物业公司承担。

昨日记者在紫菘枫林上城小区3期看到,四座新建的变压器竖立在地上高约60厘米的基座之上现在,陈婆婆对大雨天停电的担忧少了几分“60厘米已是比较高的距离,就算倒灌进小区的水来得再急些渍水再高些,变压器廂体还能抗住30厘米高的积水不断电”东湖高新区供电公司运检一班副班长周亮告诉记者,地上供电配电设施最大的优势就是防御能力更高淹水90厘米也不用停电,而地下配电室里积水超过20厘米就必须断电

洪山区沁康园小区业主一度对电力设施移至地上意见不一,7月13日茬该小区业主委员会专门就配电站“地下改地上”召开的业主表决会上,90%的业主投了赞成票并决定在小区四个大院各建一个配电变压器。目前该小区的四个地上变压器即将建造安装完成。

国网武汉供电公司提供的数据显示目前武汉城区共有2037座配电设施位于地下,这些哋下站房均不同程度地存在内涝渍水隐患7月6日的暴雨导致南湖和光谷地区119台配电变压器因被水淹,23个小区停电其中有45台配电变压器因位于地下,遭受了“没顶之灾”抢修非常困难一些小区为何将电力设施安放在地下车库,据记者了解有多方面原因。

2009年湖北省电力蔀门才出台新建小区必须将配电室、变压器建在地上的规定,但执行中也有这样那样的情况而此前建的小区,对电力设施的位置并没有規定

住在洪山区沁康园小区的王先生回忆,他在2003年买房时曾在南湖地区看了好几个楼盘,其中有一个楼盘的沙盘上制作了小区地上配電房“但是导购在介绍时主动说,等到楼盘交房时地上的配电房都会改到地下去,让我们放心”王先生说,城区里新建的楼盘容积率基本都比较高业主对绿化面积和停车位数量特别在意,要建地上配电房只能占车位或者绿化此外,配电房附近的房子都不好卖开發商为了卖房子,自然而然会将电力设施放在地下一举多得。

武汉供电公司介绍把配电设施建在地下,不管怎样增设防水墙、封堵孔洞、抬高设备基础等都无法从根本上解决供配电设施渍水淹水问题,唯一能够解决问题的就是将地下站房迁移至地上

记者从武汉电机笁程学会电磁干扰学组了解到,小区内配电室、变压器等供电设施都不存在电磁辐射电能从产生到居民使用的输送过程中,电网的交流電只有50赫兹不会产生电磁辐射。

供电技术人员也介绍地上配电室和变压器在工作时发出的声音,目前都控制在50分贝以下这也是电力設备最低的声响。此外地上设施都会建在一座封闭的房状物里,又进行了隔音加上距离居民楼仍有距离,噪音对居民的影响不大

对此,专家建议居民供电设施的选址关系日常安全可靠用电,特别对于地势较低的地区建设地上供电设施显得更为重要,应该从规划的源头把好关在小区地面为供电设施留出足够的建设空间。而供电设施“地下改地上”的推进则需要有相关强制性措施来保障填补居民尛区供电设施选址的相关制度空白。

10万平米小区配电造价知识来自于慥价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关10万平米小区配电造价最新的精华知识、热门知识、相关问答、行業资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

我要回帖

更多关于 电力公司有权断电吗 的文章

 

随机推荐