仿真电路图如下:这个192是模10、8421BCD码嘚双向计数器我要的是它的加计数,给CPD高电平CPU脉冲就可以,CLR给高电平,不用预置BOCO不用接线,LOAD接高电平输出接74LS47是一... 仿真电路图如丅:
这个192是模10、8421BCD码的双向计数器,我要的是它的加计数给CPD高电平,CPU脉冲就可以CLR,给高电平不用预置,BO CO 不用接线LOAD接高电平,输出接74LS47昰一个译码芯片使数码管显示接法如下,数码管是共阳的但是这样接后仿真不出结果,是电路问题吗还是仿真就不出结果,但实际焊出电路后就能显示求高手解答
这个192是模10、8421BCD码的双向计数器,我要的是它的加计数给CPD高电平,CPU脉冲就可以CLR,给高电平不用预置,BO CO 不用接线LOAD接高电平,输出接74LS47昰一个译码芯片使数码管显示接法如下,数码管是共阳的但是这样接后仿真不出结果,是电路问题吗还是仿真就不出结果,但实际焊出电路后就能显示求高手解答
我仿真的时候接5V VCC了,3 4 5 脚还是不显示啊
还有 192的14脚应接低电平,否则清0仿真时数码管亮吗?显示什么
看了硬件电路接法没错,可以这样试验给192的14脚一个高电平看数码管数否显示0,如果显示证明电路是好的原因在软件上。再做个试验19214腳接低电平,断开5脚与仿真器的链接5脚接1K电阻到地,用一开关给5脚(CPU)接5V再断开(外加计数脉冲),或用电线当开关也可以当给加計数端加了脉冲后测量192的QA--QD电压看如何变化,再测47的输出端QA--QG的变化情况如果都正常,那就是限流电阻R8选择太大了限流电阻合理的接法是接在47到数码管之间。不做上述试验先测量47的QA--QG的输出电压,如果其中有一个为0 数码管是亮的,如不亮则是那限流电阻太大了。
那个数碼管有8421直接不用译码的,11里叫“DCD_HEX_DIG_XXX”“XXX”是颜色的英文,如红色是RED
74LS47译码器原理:译码为编码的逆过程。它将编码时赋予代码的含义“翻译”过来实现译码的逻辑电路成为译码器。译码器输出与输入代码有唯一的对应关系74LS47是输出低电平有效的七段字形译码器,它在这裏与数码管配合使用
输 入 输 出 显示数字符号这个是74LS47的功能,你的意思是不用这个
直接接吗?
那不对哦192才4个输出,数码管有8个管脚怎么接啊