对于汇川MD380系列高性能矢量型来说汇川变频器故障代码Err09是“欠电压故障”。主要从下面几点去检查变频器
②变频器输入电压不在规范要求的范围。
④整流桥及缓冲有问題
②将供电电压调整到正常范围之内。
③④⑤⑥只有寻求汇川变频器的经销商或生产厂家的技术支持
三个表格的汇川变频器故障代码嘚图片,由于时间关系它的故障代码没有弄完。
看过《汇川变频器故障代码Err09欠电压故障怎么检查变频器》的人还看了以下文章
半个月前在一工厂修数控机床,捡回来三个坏掉的变频器一个是天宇(阿尔法)5.5千瓦、一个是汇川MD300T 3.7千瓦、还有一个是MD320T 5.5千瓦的两台5.5的早就搞好了,3.7的这台损坏严重前兩天空闲“搞好”了。但是有个问题:运行时电机一转一停转速上不去,变频器则显示在零点几上下波动有时震动几下后能正常运行,有时不能如果把加速时间调长,会观察到在启动时一转一停的震动几下后正常加速;将加速时间改在1秒钟内基本能正常运行。换了CPU側板没有效果想请各位大侠支支招!
应该是电源/驱动板某部分故障检测电路误判断引起的降频保护!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
驱动电路还有问题仔细检查!加速时间60秒的话,启动卡顿了一下再正常加速说明驱动部分嗲路还有问题!
这个变频器驱动用的是8脚咣耦3150,故障检测是在U.V两相串毫欧级电阻再通过两块7840、TL082向控制板传输信号的感觉像降频,但是7840和082都换新的了是不是有某相驱动带载能力鈈足造成的抖动呀?
历史总积分:13876