奥克斯空调E0kFR一5l出现故障码E4与内机主板有关联吗?

E4 内外通讯、PG转速异常 你检查内風机霍尔元件输出端信号,和内外机通信线

风管机手操器显示“E4”故障怎么維修此故障冬季出现的比较多,尤其是室外环境温度比较高的时候比如室外环境温度高于10℃开启制热,这个故障出现的次数就多很哆维修人员都遇到过,但是解决的方法也很简单下面就先通过一个案例来进行讲解。

给大家先讲一个维修案例故事发生某饭店,机型昰FGR14/A2-N4 风管机两台用户报修内机工作不了多长时间线控器显示E4故障保护停机,线控器不停的“滴滴......”鸣叫

安装情况:主机安装在楼顶屋面,内外机高度差4m内外机管道总长度10米,室内机出风口连接四条直径150mm的软风管回风口300mm×600mm,用户同时安装了两台同型号机组

机组在冬季剛开始使用不到十天就出现E4故障,安装单位第一次上门查看回风滤网有脏堵就洗了滤网故障消除,几天后用户又打电话报修内机又出現E4故障,这次施工单位考虑到安装时没有抽真空按照公司技术人员指导对机组制冷系统重新抽真空,定量灌注制冷剂结果故障依旧!!

查看现场情况后,先从机组外围入手;

1、排除冷媒补加量连接管道是10米长,定量补加了120×5=600g冷媒故障依然存在;

2、制冷系统重新抽真涳定量补加制冷剂,排除系统混有空气;还是没能解决问题!

3、使用最快的“代换法”更换一条新的排气感温包(50KΩ铜头感温包),再次开机十分钟以后机组又报E4保护;

4、由于现场压缩机排气温升过快维修人员测量压缩机电流过大,比正常压缩机电流(正常12风管机电流是6-10A)略高担心是压缩机内部机械磨损,索性更换了一台新压缩机同时更换了气液分离器和油分离器,再次抽真空定量补加制冷剂更换鉯后恢复系统,开机试运行结果出乎意外,故障没有排除开机运行不到30分钟机组再次报E4。

5、前面已经提过是冬季制热而且定量补加量冷媒,所以可以完全排除冷媒不足引起压缩机排气管温度过高保护;(故障讲到这里你可能会问为什么不先查室内机换热问题?这个問题问的很好!由于当时我们把注意力全放在了室外机上而忽略了问题的关键点,思想陷入一条死胡同!)维修陷入僵局!

请你思考一丅风管机E4排气温度过高保护的故障点在哪里

排气保护的原理是:压缩机的排气温度直接反映压缩机内部的工作环境温度,特别是电机线圈的温度高温会导致腔体内的润滑油分解, 降低润滑性能压缩机启动后,如果检测到压缩机排气管温度高于限定值(早期是130℃后来降低为120℃),就认为压缩机排气管高温保护关闭压缩机和室外外风机,显示E4故障代码如果检测排气管温度下降到某温度值时,则压缩機重新启动运行若连续三次出现上述保护现象, 则不能恢复运行,需要重新上电才可恢复运行。(断电复位只能掩盖一时的问题并不能解决问题)。

压缩机排气温度过高保护主要有以下几种情况:

1.1、冬季制热时室内机换气量不够室内机管温升高;

1.2、室外机风扇电机损壞不运转;

1.3、检查室外机进出风是被异物阻挡,进出风空间是否足够进出风是否短路;

1.4、室外机冷凝器是否脏堵或者是湿度(相对湿度超过80%)太大冷凝器结霜太厚;

2.2、室外机阀门没有打开或者没有完全打开;

2.3、室内外机连接管道超过5米没有补加冷媒?

2.4、机组安装时制冷系統没有抽真空系统混入空气或者是真空度不够;

2.5、压缩机缺油运行造成温升过快;

2.6、机组制冷时制冷系统缺冷媒;

2.7、内外机连接管压扁;

3.1、压缩机排气感温包开路、短路或阻值异常;

3.2、外机制热时不能化霜;

3.3、外机主板损坏

4.1、室外环境温度高于15℃开启制热运行;

4.2、室内环境温度太高,没有吊顶;

一、内外机换气不畅解决方法;

1.1、室内机换气不畅都有哪些情况构成呢

1.1.1、内机使用柔性风道,风阻较大因为柔性风道内部不光滑,褶皱太多风管越细风道内的阻力越大,柔性风道一般每米消耗10Pa机外静压普通静压的风管机,它的机外静压是30Pa這款风管机可以连6米铁皮风道或复合风道,但是换作是柔性风道只能连接3米保证风管机运行没有问题,如果长度超过3米以上风管机在罙秋和初冬室外环境温度比较高时运行制热,会报E1高压保护或者是E4排气温度过高保护造成压缩机排气温度超过120 ℃ ,(旧机型的排气保护溫度是130℃)

静压是什么静压就是内机为了克服风道里面空气阻力而产生的动力,静压值越高内机的电机功率越大;内机的风量越大;峩们呼吸的空气是有阻力的,而且阻力很大平时感觉不到空气阻力,你骑车的时候就能感受到空气的阻力大雁为什么成“人字”形飞荇,就是头雁冲开了一个气道克服了风阻,头雁消耗的体力最大;比如铁壁风道每米要消耗5Pa的机外静压而柔性风道每米要消耗10Pa的机外靜压。普通风管机的机外静压是30Pa也就是最长可以接6米铁皮风道和3米的柔性风道。

如果一定要采用柔性风道请订购高静压风管机,静压箱要稍大一点不要过短,静压箱深度控制在40cm高静压风管机机外静压是70Pa,可以连接7米柔性风道风道直径不低于200mm。如果使用铁皮、复合風道冬季出现E4故障,请检查回风滤网是否脏堵内机蒸发器是否脏堵?如果脏堵清洗滤网或者蒸发器即可解决问题

1.1.2、回风面积太小囸常回风口面积是出风面积的3倍为什么这么大呢?主要是保障内机换气量足够换气量小就会出现夏季湿度大的时候内机出风口结露,還会出现内机制冷剂蒸发不好压缩机吸气带液,造成回液保护冬季内机蒸发器上的热量带不出来,出风口温度很高整体制热效果差,空调主机就容易出现排气高温回风口可以改变形状,但是必须保证回风面积满足内机的换气量需求。

不要在使用什么300×600mm的作为检修帶回风这样的风口回风面积差太远了,不要想着天花板里面都是通的回风口小不会影响到内机的换气,这都是错误的认知比如一个池塘的水,没有进水口水就是死水只有不断的补充新水,它们才会流动空气也是一样的,没有足够的进风量天花板里的空间都成了負压,内机蒸发器(冬季是冷凝器)上的热量是吹不出来的

1.1.3、室外风机不转

检查室外机风扇叶是否被异物卡住,用螺丝刀从出风口拨一丅风扇叶看看电机是否能灵活运转

测量电机是否正常,电机控制线在主板上的插件是否插到位风扇电机的电容是否有问题,可以代换戓者万用表电容档测量

1.1.4、外机进出风是否顺畅,安装空间是否能满足风管机外机的换热需求如果外机换热不好,请改善环境或者移机解决比如给外机增加导流罩,把外机的进风和出风空间隔开如果出风口有遮挡,请抬高外机或者改变外机的送风方向达到换气良好問题即可解决。室外机安装空间请参看下图:

1.1.5、外机冷凝器脏堵的解决方法对于使用了一段时间的室外机冷凝器,一定要清洗冷凝器冷凝器脏堵以后在空调制热时内机容易报E4故障,夏季制冷容易报E1高压保护请清洗冷凝器即可解决问题。

对于湿度过大外机冷凝器结霜太厚可以使用人为化霜,改善外机换热环境就可以解决问题,设备正常的化霜周期是45分钟一次在相对湿度超过80%以上时会有短时间排气溫度过低保护。

二、制冷系统问题解决办法:

2.1、毛细管脏堵;开机后立即检查室外机吸气管是否结霜,结霜则表明毛细管堵

更换制热模式运行,冲刷被堵的毛细管再转制冷模式,观察运行情况如果确认脏堵,请更换外机毛细管组件

2.2、室外机阀门没有打开或者没有唍全打开;一般安装人员细心,是不会发生这种情况多发生在新机调试或者移机以后忘记开阀,检查阀门用内六角打开未开阀门阀芯,确认完全打开即可

2.3、室内外机连接管道超过5米没有补加冷媒,风管机冷媒管道超过5米就必须补加冷媒没有补加就会造成风管机工作後排气温度过高保护;具体的补加方法如下:

追加冷媒量=(液管长度-5)×每米液管冷媒追加量

1.当系统抽真空后,将制冷剂从注氟嘴处注叺;

2.制冷剂的注入量必须用电子秤秤量

R410A制冷剂追加:

追加冷媒量=(液管长度-5)×每米液管冷媒追加量

型号 液管尺寸 补充冷媒

2.4、风管机調试时必须先抽真空再补冷媒或者开阀;

新安装的风管机,不管空调设备大小必须抽真空抽真空时间不低于30分钟,如果没有抽真空或者昰抽真空时间太短使用机组自带冷媒排空气,把空气混入制冷系统只能把制冷系统的冷媒全部放掉,重新抽真空再定量灌注即可解决問题不要尝试用排气体的方法排出空气。否则你很难修好即耗时又耗力!

2.5、压缩机缺油运行造成温升过快;

这种情况多出现在机组冷媒泄露,同时带出大量冷冻油还有外机在上内机在下,内外机落差太大机组回油不好,长时间运行压缩机就会出现缺冷冻油维修时,抽完真空可以从压缩机低压口补进去500毫升冷冻油解决主机缺油问题,下图为风管机安装时内外机连接管道允许的最大长度和最大落差

2.6、机组制冷时制冷系统缺冷媒;

检测压缩机电流,电流偏低则表明缺少冷媒(电流正常值范围6~10A)同时低压压力,检测大阀门压力压仂偏低则表明缺少冷媒(压力正常值范围0.25~0.45MPa)。

解决方法就是从低压检测口补加一定量冷媒问题即可解决冬季制热补加可以把主机四通阀線圈提前从主板拆下来,内机运行制热就可以从低压大阀检测口补加冷媒。

2.7、内外机连接管压扁造成冷媒流动不畅,压缩机回气压力低;在管路上查找容易变形的地方拨开保温棉,仔细检查铜管是否因挤压变形如果有变形请修复,不能恢复请更换铜管;有一种人为縮小管径就是为了降低安装成本,手段都是用到极限故意把液管(高压管)Φ12.7mm的铜管改成Φ9.52mm,把汽管(低压管)Φ19mm改为Φ.15.9mm这种结果昰回气结霜,你还很难查询故障太隐蔽,请你留心管道中间的管径就可以发现问题。

3.1、压缩机排气感温包开路、短路或阻值异常;这個位置也是一个重点预防压缩机排气感温包是50KΩ,如果感温包开路或者是短路都会报压缩机排气高温,如果开路找到断开点接上就可以解決问题,如果是人为短接请分开短接点,如果感温包阻值发生偏移请更换新的50KΩ铜头感温包;如果发现人为把排气感温包拔出的,请恢复原位,如果压缩机失去排气感温包保护,下一步就该报H3压缩机过载保护或者E5压缩机过电流保护。

3.2、外机冷凝器感温包温度偏移导致外机制热时不能化霜;这种情况发生的几率不高,一旦出现外机冷凝器会有很厚的冰,内机持续工作外机冷凝器上的冰是越集约厚,解决办法就是用热水人为除冰这个方法有点慢,或者把内机人为开启制冷冬季要开启制冷,只能把室内环境感温包用棉布包着放在热沝里除完冰才能检查室外冷凝器感温包阻值是否脱货或者是阻值偏移,脱落请恢复原位阻值偏移请更换即可。

3.3、外机主板损坏如果排除了内机换气问题,外机换热问题制冷系统也不缺冷媒,管路也没有压扁铜管规格正确,压缩机排气感温包阻值正常还是出现E4故障,就只能是更换一下外机主板试试

4.1、室外环境温度高于15℃开启制热运行;室内室内没有吊顶,环境温度过高

空调制热是和制冷刚好楿反的一个逆循环,冬季室外机变成蒸发器从室外空气吸热室内机变成了冷凝器,往空气里散热(把热风送进室内)当室外环境温度過高,风管机的产热能力就会上升整机的制热量是超过14KW,过多的热量不能和室内空气进行充分的交换室内机剩余的热量就会回到室外機,直接导致空调报E1高压保护或E4排气温度过高保护两个保护哪一以先到保护值线控器显示哪一个故障代码。同一批安装的空调安装方式都一样,不要认为没有报故障的就是没有问题那个可能是接近保护值,但是达到保护值处于临界状态更危险,长期运行损害的可能昰压缩机所以环境温度不是太低时,不建议使用空调制热如果是新机调试,这种情况你就可以理解了也就不必要纠结了。

由于热空氣轻的特性没有吊顶的房间,热空气会在冬季制热时大量集聚在房间上层如果遇到这种情况,可以考虑增加回风静压箱把回风口放低一点,使室内蒸发器(也可以叫冷凝器)吸收低温的房间空气降低保护的可能性。同时告知用户尽量把室内线控器的设定温度降低┅点,设备报故障的几率可能就低了

现在回到刚开始的案例,用你学到的内容试着解决问题直接去解决室内机换热问题,制热时室内機是冷凝器如果“冷凝器”散热不好机组就会出现排气高温或高压保护;根据机组的出风口长x宽计算出出风面积(207 x mm?),根据圆的面积计算出软风道的出风面积(4 x3.14 x 75?=70650mm?),从计算结果可以看出室内机组的出风面积,是使用了4根直径为150mm圆形柔性风道的出风面积的大约3.4倍。从計算结果可以看出室内机的换气量严重不足!

根据室内机的出风量我们重新定做了机组的出风静压箱把出风口增开到五个,每个直径250mm烸根柔性风道的长度是4米,新的出风面积是(5 x3.14 x 125?=245312mm? )刚好满足机组的换气需求同时增大回风风口;E4保护得以解决。

在实际维修时冬季風管机出现E4压缩机排气温度过高保护是最多的,有些新机刚安装好,第一次调试就会出现E4故障同时伴随有个别内机出现E1高压保护或者H3壓缩机过载保护,这些故障之间有一定的关联性如果内机制热时换气不好,最先出现的应该是E1高压保护如果没有到高压达保护值(2.65MPa),设备就会出现E4故障请先排除工程安装问题,重点检查一下几点:

  1. 有没有抽真空抽真空时间是否足够?方法是否正确
  2. 内、外机管道超过5米有没有补加冷媒?管道长度有没有超过厂家要求的极限
  3. 室内机使用的是否为柔性风道,风道内径是否够大风道长度是否和内机機外静压匹配?
  4. 回风口是否过小不够请增大。
  5. 室外和室内的环境温度是不是太高

请根据现场情况一一对号入座,把工程安装不合格的統统排除问题也就荡然无存,按照上面的解决方案一一解决

如果制冷的时候报E4(排气高温保护)怎么维修呢?

制冷时报“E4”故障第一種情况是系统缺制冷剂导致的排气温度上升,直到出现“排气温度过高”保护解决方法就是查漏补焊,再抽真空定量补加制冷剂记着昰定量补加制冷剂,不是借助经验测量压力和电流那个测量的结果不准,因为环境温度的变化会影响数据的测量(这种情况故障率比較高)

第二种情况就是管道堵了,造成制冷剂不能回到压缩机压缩机排气不断上升直到120度保护为止。解决方法就是找到堵的地方疏通管道或者更换毛细管组件,再用氮气保压检漏没有问题就可以抽真空定量补加制冷剂,和上面一样

以上内容由小耗子好友张本松老师總结,张老师是空调维修高级培训技师如果你想加入张老师团队,可以头条后台给小耗子留言!

奥克斯中央空调开不了机7种解决方法与原因解说

1. 室内温度已经达到设定温度空调就不会运行,只需要调节空调温度即可

2. 控制压缩机和散热扇的接触器损坏,需要报修

3. 制冷剂不足,添加即可

4. 电路板损坏,无输出信号需要报修。

5. 空调过热保护停用一小时然后在启动试试。

6. 散热扇本身及相关线路故障需要报修。

7. 联系奥克斯售后人员上门修理奥克斯官方认证全国唯一售后电话:4OO-

奥克斯中央空调运行灯闪烁7种解决方法与原因解说

1. 室内温度已经达到设定温度,空调就不会运行只需要调节空调温度即可。

2. 控制压缩机和散热扇的接触器损坏需要报修。

3. 制冷剂不足添加即可。

4. 电路板损坏无输出信号,需要报修

5. 空调过热保护,停用一小时然后在启动试试

6. 散热扇本身及相关线路故障,需要报修

7. 联系奥克斯售后人员上门修理,奥克斯官方认证全国唯一售后电话:4OO-

奥克斯中央空调黄灯1次7种解决方法与原因解说

1. 室内温度已经达到設定温度空调就不会运行,只需要调节空调温度即可

2. 控制压缩机和散热扇的接触器损坏,需要报修

3. 制冷剂不足,添加即可

4. 电路板損坏,无输出信号需要报修。

5. 空调过热保护停用一小时然后在启动试试。

6. 散热扇本身及相关线路故障需要报修。

7. 联系奥克斯售后人員上门修理奥克斯官方认证全国唯一售后电话:4OO-

奥克斯中央空调故障代码大全
室温传感故障:系统停机
室内板上室外管温传感故障:系统不停机
室内管温传感故障: 系统不停机
室外有板时,通讯故障: 系统停机
室外有板时室外压缩机保护(过载保护) 系统停机
室外有板时,室外三相缺相保护: 系统停机
室外有板时过流保护: 系统停机
室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障: 系统不停机
室外有板时压缩机排气管温度保护: 系统停机
室内环境温度传感器开路或短路。
室内热交换器管温温度传感器开路或短路
室内热交换器结冰保护。
室外环境温度传感器開路或短路
室外热交换器管温温度传感器开路或短路
室外压缩机排气口温度传感器开路或短路。
再次同时按住: “小时”、 “分钟”键2秒後蜂鸣器响一声,恢复显示温度
面板上“制热”指示灯闪烁(0.5/0.5),其余不变
面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5)其余不变 有室内管温时,室内制冷防冻结保护
面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5)其余不变 有室内管温时,室内制热防高温保护
面板上“運行”灯闪烁0.5/0.5秒其余不变 有室内管温时,制热长时间防冷风保护:
“运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒系统停机
运行”灯和“18”指示燈同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机
“温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒
“温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒其余不变。
“定时”灯和“运荇”灯同时闪烁0.5/0.5秒系统停机。
“运行”灯闪烁0.5/0.5秒其余指示灯灭,系统停机
四、KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示
面板定时灯闪烁1次/秒
面板定時灯闪烁2次/8秒
睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)
运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
运行灯闪烁(0.5/0.5秒) 制热长时间防冷风保护:
室内板仩室外管温传感器故障
室外有板时,室外压缩机保护(过载保护)
室外有板时室外三相缺相保护
室外有板时,压缩机排气温度传感器故障
室外有板时压缩机排气管温度保护
七、H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB、H2、ET系列故障显示(定时灯):
室外环境温度传感器故障
十、EC1无水加湿故障指示玳码
显示“E2” ,不停机
显示E6加湿停止不停机
显示E7加湿停止,不停机
显示E8加湿停止不停机
显示E9加湿停止,不停机
显示E0加湿停止不停机
┿一、P1无水加湿故障指示代码
显示“E2” ,停止加湿
室外红色指示灯闪烁8次/8秒
显示“F1” 停止加湿 室外红色指示灯闪烁1次/8秒
显示“F2” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁2次/8秒
显示“F3” 停止加湿 室外红色指示灯闪烁3次/8秒
显示“F4” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁4次/8秒
显示“F5” 停止加湿 室外红色指示灯闪烁5次/8秒
显示“F6” ,按45%加湿 室外红色指示灯闪烁6次/8秒
“制热”指示灯闪烁(0.5/0.5)
“运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
“运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒
“运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒
“定时开机”灯和“定时关机”灯同时亮并且“18”温度指示灯闪烁(0.5/0.5)
“定时开机”灯和“定时关机”灯同时亮并且“19”温度指示灯闪烁(0.5/0.5)
“温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒其余不变
“定时开机”灯和“定时关机”指灯同时亮并且“22”温度指示灯闪烁(0.5/0.5)
“定时开机”灯和“定时关机”灯同时亮并且“20”温度指示灯闪烁(0.5/0.5)
“定时开机”灯和“定时開机”灯同时亮并且“21”温度指示灯闪烁(0.5/0.5)
室温传感器、室内主控板
室内盘管传感器、室内主控板
内电机、风机机械卡阻、室内主控板
顯示板、连接线、室内主控板
室内盘管传感器、室内主控板
室温传感器、室内主控板
室内盘管传感器、室内主控板
内电机、风机机械卡阻、室内主控板
室温传感器、室内主控板
室内盘管传感器、室内主控板
电源、压力保护器、系统压力、相序板 三相逆相、缺相(低压压力)保护
排气传感器、室内主控板
传感器、内主控板、制冷剂过多过少、两器散热不良
室温传感器、室内主控板
室内盘管传感器、室内主控板
電源、压力保护器、系统压力、相序板 三相逆相、缺相(低压压力)保护
排气传感器、室内主控板
传感器、内主控板、制冷剂过多过少、兩器散热不良
显示方式(数码管指示)
室外环境温度传感器故障
室温传感器、室内主控板
室内盘管传感器、室内主控板
室温传感器、室内主控板
室内盘管传感器、室内主控板
内电机、风机机械卡阻、室内主控板
盘管传感器、室内主控板、缺液
室温传感器、室内主控板
室内盘管传感器、室内主控板
内电机、风机机械卡阻、室内主控板
显示板、连接线、室内主控板
1、室内机显示故障代码
室温传感器、室内主控板
外盘管传感器、室外主控板
室温盘管传感器、室内主控板
内电机、风机机械卡阻、室内主控板
电源相序、内主控板、外主控板、信号线
压缩机、系统压力、模块板 压缩机启动失败或运行失步故障
压缩机排气传感器、室外主控板
压缩机顶盖保护器、室外主控板
室外环境温度传感器、室外主控板 室外环境温度传感器故障
电源电压、电抗器接线、模块板
主控板与驱动板通信故障
2、室外指示灯故障指示如下:
通过室外机控制板上的3个LED指示灯显示::
压缩机启动失败或运行失步故障
主控板与驱动板通信故障
室内环境温度传感器故障
其他故障或保护见工装显礻
压缩机壳体保护或制冷剂泄漏
二十二、KFR-35GW/BPSVa(五海控制器故障显示
1、室内显示板显示如下:
室内环境温度传感器故障
室内蒸发器温度传感器故障
100HZ过零检测出错故障保护
压缩机顶盖部温度传感器或热继电器保护故障
室外环境温度传感器故障
压缩机排气温度传感器故障
压缩机排气温度传感器故障
2、室外指示灯指示如下:
压缩机启动失败或运行失步故障
主控板与驱动板通信故障
室内环境温度传感器故障
其他故障戓保护见工装显示
压缩机壳体保护或制冷剂泄漏
TA异常(断路或短路) 内环境传感器、室内主控板
室外盘管传感器、室外主控板
TE异常(断路或短路) 內盘管传感器、室内主控板
滑动电机、光电开关、卡阻
相序、内主控板、外主控板、模块板
显示灯板、主控板、连接线
压缩机、系统压力、模块板
压缩机排气传感器、室外主控板
压缩机顶盖保护器、室外主控板
室外环境温度传感器、室外主控板
电源电压、电抗器接线、模块板
显示“F0”(直流电机) 室外直流电机、室外主控板
内环境传感器、室内主控板
室外盘管传感器、室外主控板
内盘管传感器、室内主控板
滑动电机、光电开关、卡阻
室内显示与主板通讯故障 相序、内主控板、外主控板、模块板
显示灯板、主控板、连接线
压缩机、系统压力、模块板
压缩机排气传感器、室外主控板
压缩机顶盖保护器、室外主控板
室外环境温度传感器、室外主控板
电源电压、电抗器接线、模块板
室外直流电机、室外主控板
回气传感器、室外主控板、接线
压力开关、室外主控板、接线
二十五、儒竟变频控制器故障代码
室外热交温度傳感器短断路故障
排气温度传感器短断路故障
压机过热故障(压机顶部开关)
外环温传感器短断路故障
室外盘管温度和环境温度传感器
主機与线控器连接线问题
水箱温度1传感器与水箱温度2传感器
进水温度传感器与环境温度传感器

奥克斯中央空调显示e18故障7种解决方法与原因解說

故障现象:显示e18故障,空调出现不工作不制冷现象。

1. 室内温度已经达到设定温度空调就不会运行,只需要调节空调温度即可

2. 控淛压缩机和散热扇的接触器损坏,需要报修

3. 制冷剂不足,添加即可

4. 电路板损坏,无输出信号需要报修。

5. 空调过热保护停用一小时嘫后在启动试试。

6. 散热扇本身及相关线路故障需要报修。

7. 请联系售后人员上门检测认证全国唯一售后电话:4OO-。

奥克斯中央空调报e9故障5種解决方法与e9故障原因解说

故障原因:压缩机排气保护

故障现象:提示e9故障代码,空调不工作不启动等。

1. 制冷剂泄漏导致排气温喥过热,补漏加雪种

2. 系统抽真空处理不确实,需要报修

3. 毛细管焊接不良堵塞,接好即可

4. 冷凝器散热不良。停用30分钟重启试试。

5. 请聯系售后人员上门检测认证全国唯一售后电话:4OO-。

奥克斯中央空调突然不工作7种解决方法与原因解说

1. 室内温度已经达到设定温度空調就不会运行,只需要调节空调温度即可

2. 控制压缩机和散热扇的接触器损坏,需要报修

3. 制冷剂不足,添加即可

4. 电路板损坏,无输出信号需要报修。

5. 空调过热保护停用一小时然后在启动试试。

6. 散热扇本身及相关线路故障需要报修。

7. 联系奥克斯售后人员上门修理奧克斯官方认证全国唯一售后电话:4OO-

奥克斯中央空调开不了7种解决方法与原因解说

1. 室内温度已经达到设定温度,空调就不会运行只需偠调节空调温度即可。

2. 控制压缩机和散热扇的接触器损坏需要报修。

3. 制冷剂不足添加即可。

4. 电路板损坏无输出信号,需要报修

5. 空調过热保护,停用一小时然后在启动试试

6. 散热扇本身及相关线路故障,需要报修

7. 联系奥克斯售后人员上门修理,奥克斯官方认证全国唯一售后电话:4OO-

奥克斯中央空调绿灯闪9下7种解决方法与原因解说

1. 室内温度已经达到设定温度空调就不会运行,只需要调节空调温度即鈳

2. 控制压缩机和散热扇的接触器损坏,需要报修

3. 制冷剂不足,添加即可

4. 电路板损坏,无输出信号需要报修。

5. 空调过热保护停用┅小时然后在启动试试。

6. 散热扇本身及相关线路故障需要报修。

7. 联系奥克斯售后人员上门修理奥克斯官方认证全国唯一售后电话:4OO-

奥克斯中央空调定时灯闪四下7种解决方法与原因解说

1. 室内温度已经达到设定温度,空调就不会运行只需要调节空调温度即可。

2. 控制压缩機和散热扇的接触器损坏需要报修。

3. 制冷剂不足添加即可。

4. 电路板损坏无输出信号,需要报修

5. 空调过热保护,停用一小时然后在啟动试试

6. 散热扇本身及相关线路故障,需要报修

7. 联系奥克斯售后人员上门修理,奥克斯官方认证全国唯一售后电话:4OO-

我要回帖

更多关于 奥克斯空调E0 的文章

 

随机推荐