报警原因:FSSB 通信脱开。
提供免费技术支持 如有需要请联系 杨先生
1.排查FSSB通讯电缆光缆是否存在损坏、虚接、断线等2.查看放大器控制电源情况。3.此报警可能是其他放大器报警附带报警(低压报警等)请先解决其他放大器报警。
报警原因:因为FSSB传输错误从控制装置上接收不到数据。
1.排查FSSB通讯电缆光缆是否存在损坏、虚接、断线等2.重新插拔放大器控制板。3.更换放大器
报警原因:由于 FSSB 通信错误,伺服软件一侧未能接收正确数据
1.排查FSSB参数设定。2.参考SV0462排查思路排查
报警原因:接通电源时,不能读放大器的ID信息
1.重新插拔控制板。2.检查上电顺序是否正确3.联系飞悦数控机电维修部。
报警原因:放大器的最大电流值与电机的最大电流值不匹配
1.确认FSSB连接顺序,参数设定与实际连接顺序是否一致2.排查电机代码是否正确。3.利鼡电机参数列表排查电机代码初始化是否正确4.排查参数P2165与实际放大器是否相符合。
报警原因:针对不能使用高速HRV控制的放大器控制轴進行了使用高速HRV控制时的设定。
1.确认电机以及放大器型号、订货号确认可以使用的HRV等级。2.如果现阶段使用HRV等级高于配置请修改HRV的参数設定,降低HRV等级3.如果现阶段使用HRV等级不高于配置,请排查HRV其他相关参数设定