这是三的通病希望大家多指导,如果修好了我会整理成PDF文档,大家共同研究一起进步!!!

现在的情况是主板更换过,确定主板是好的339   393输出都是低电平,我把驱動光耦的触发脚悬空启动还报E.OC1,故障能复位,以前不可以复位怀疑是检测有问题,但不知从何处入手请高手指点呀,先谢谢了!!!]

夶家出来交流呀这样才能提高呀!

[此贴子已经被作者于 11:14:02编辑过]

历史总积分:11285

菱变频器F700系列故障代码E.OC1如何处理

主板我确定是好的,现在不知道如何进行了!!!!!!!!!!

我也遇到了这样的问题,空载一运行就显示E.OC1!!哪位前倍指点一下!

三菱f700系列75kw变频单板能测触发电压吗请各位大神指教!

我今天也遇到这个顽固故障,更换主板无效还在查找进一步原因希望朋友指点迷津

[size=4]三菱变频器的报警很多,EOC1是保护模块嘚关键所在

是难修的,我一般是三斧子不行就不修了发无锡的老毛帮忙维修。

以下是引用苏州三菱经销0:10:56的发言:
[size=4]三菱变频器的报警佷多EOC1是保护模块的关键所在。

是难修的我一般是三斧子不行就不修了。发无锡的老毛帮忙维修

三菱主板驱动板维修终结者   拥有4400块板孓的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修过常见机型的所有故障三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》草稿培训过维修公司4家。。。