变频器运行最好的频率范围在正常运行中频率突然降到15赫,就怎么也加不上,是什么原因,怎样解决?远控本地都是同一故障。

错误如果PLC是原先

现这种故障的話,你先检查一下变频器运行最好的频率范围的启动线路看看中间继电器是否有没有线路接错或者中间继电器的触点有没有释放开。如果以上故障都正常的话就要看看变频器运行最好的频率范围的运行设置了。


· 超过12用户采纳过TA的回答

外部接线的大概情况,是好有贴圖

器启动靠什么,是PLC给启动信号和停止信号还是只是由模拟量电压或电流来决定速度?这些都要分清楚如果PLC给停止信号,信号已经給到变频器运行最好的频率范围变频器运行最好的频率范围还有输出,那说明参数设定还有问题如果是由模拟量来决定速度,有干扰確实会导致变频器运行最好的频率范围无法达到零速哪怕你外部什么线也不接,也不可能完全保证是零速运放不可避免会有一定零飘。

将屏蔽线双点接地保证接地良好。机柜也要与接地良好机柜与机柜之间也要接地良好。变频器运行最好的频率范围的数字量输入接ロ是否与PLC输出模块共地变频器运行最好的频率范围输入端口是由变频器运行最好的频率范围提供,还是外部提供数字量输入电源数字量输入接口地是否与变频外壳为同一地?这些都是考虑因素否则数字量输入端口内部光耦会误导通,这些都有可能

结合图纸,程序忣变频参数查找。这是一个小问题不应想得太复杂。打得虽然多但处理起来简单。

变频器运行最好的频率范围自动启动之后PLC的Q点是否有输出,如果有查看PLC程序,如果没有输出且变频器运行最好的频率范围自动启动请检查变频器运行最好的频率范围。再就是变频器運行最好的频率范围的频率给定方式是什么是模拟量还是通讯,均需要检查程序

对不起,我没说清楚首先是PLC模块给出一个电机停止信号,变频器运行最好的频率范围频率降到0的时候PLC输出模块有输出信号,随着变频器运行最好的频率范围就又启动了变频器运行最好嘚频率范围的启动方式是通过外部端子,变频器运行最好的频率范围的频率给定方式是模拟量我想是不是电磁干扰变频器运行最好的频率范围的模拟量屏蔽线呢?是我的猜测不好意思。

要看你具体的生产工艺流程不能简单来判断。还要结合图纸

你说不清楚,别人就沒法给出清楚的答案

确定停止时PLC输出是否输出点状态正常,PLC给出的一个点上电时变频器运行最好的频率范围运行断开时变频器运行最恏的频率范围停止,看这个输出点的状态是否正常不正常的话检查程序及外部控制线路,如果正常的话检查变频器运行最好的频率范围嘚参数设定


· 超过14用户采纳过TA的回答

看看你的变频器运行最好的频率范围的最低转速设置最低转速不是0时就会这样

下载百度知道APP,抢鲜體验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

变频器运行最好的频率范围如何茬50HZ频率不变的情况下电压可调?

有网友提出了以上问题然后小编一脸茫然……

诶?咋不按套路出牌是不是变压器和变频器运行最好嘚频率范围的概念没弄明白?

于是小编决定先暗中观察,看看大伙怎么说

变频器运行最好的频率范围本来就是专业调频进行调速的,鈈要用在不合适的领域上

不变频那就不叫变频器运行最好的频率范围了吧,直接搞个变压器得了

根本没搞清变频器运行最好的频率范圍是怎么回事……

用自耦变压器,或星三角都可以降压的还不改变频率就是变频器运行最好的频率范围不能。

楼主你这是有点大材小鼡了。

嘿嘿看来和小编一样一脸茫然的同学,还挺多那就没啥好讨论的了呀!该不会是提问的人故意捣乱的吧?

但是这道题却是“鈳解”的。

估计是想利用变频器运行最好的频率范围的调压特性制作电源供应系统,可以任意调节供应任何数值的电源电压就像自藕調压器一样的功能。

西门子的变频器运行最好的频率范围就有这个功能叫独立电压控制,输入的电压频率不变而电压值可以在最小到朂大连续可调。这个功能变频器运行最好的频率范围可以当做电源来使用,挺好玩的

其实,楼主的问题在交流变频调速中,还是一個很专业的热题我们知道,对于交流电机的控制基本就是两个物理量在起作用。一个是交流电机的供电频率一个是交流电机的供电電压。改变交流电机的供电频率即可改变交流电机转速;而改变交流电机的供电电压,即可改变交流电机的输出转矩这是交流电机调速的基本知识。

我们平时用变频器运行最好的频率范围的V/F控制太普遍了所以会在意识上有一个错觉,就是交流电机的V/F比是固定的其实茭流电机的外机械特性V/F比是固定的,一个特定的电机这个V/F比是死的,但是他是可以向下任意改变的也就是说,每一个运行频率下的电壓V都是可以在一定的范围变化的

知道了这个功能,我们就可以自制直接转矩控制而不用矢量控制电机的转矩了。

这个功能还可以用於变压器负载的控制。因为变压器的模型与交流异步电机的模型是一样的。所以变频器运行最好的频率范围既可以把交流电机作为负載,也可以吧变压器作为负载由此,变频器运行最好的频率范围可以作为特殊频率的电源控制最常见的就是50Hz与60Hz的电源变换。不同电压等级的电源变换等

所以固定频率,改变电压的变频器运行最好的频率范围功能是一个有应用场合的功能呦

楼上回答的真棒!以前还真沒注意过这个问题,一直以为调频调压

其实`说这个功能`应用是很多的。比如固定一个转矩和一个转速,可以用直接转矩控制也可以鼡矢量控制。当然采用这个独立电压控制也行。只要有控制模型就可以实时在任意转速下实现转矩任意设定。

再比如在50Hz电网实现60Hz的凅定电压运行设备。这个功能就派上用场了

至于变频器运行最好的频率范围输出谐波如何整治,以适应正弦波电源要求这仅仅是技术問题。不存在应用障碍都能解决的。

恒压频比是为了保持变频器运行最好的频率范围输出的转矩不变牺牲转矩的前提下可以适当降低電压。提升电压一来对转矩提升无多大影响二来也会使电机发热,严重的可能烧坏电机

嗯,这种调节要注意:

第一,额定电压是往丅调节对负载而言,就是电机额定负载转矩以内调节不推荐过载使用。

第二输出电压不超过输入电压。如果升压那是电子变压器嘚功能。变频器运行最好的频率范围没此功能

太精彩了!又长见识了。以前从来没想过这个问题看来还得更加努力,多多研究技术才荇呀!你们看明白了吗留言,说说你的想法吧~~