原标题:【电气分享】一文搞懂變电站PT异常故障判断和常规站PT二次并列、切换多回路开关控制装置分析

变电站PT异常故障判断讲解

常规站PT二次并列、切换多回路开关控制装置分析

电压互感器是一种小容量、大电压比的降压变压器基本原理与变压器相同,在一次侧无电源、二次侧反充电的情况下由于其阻忼从二次侧看进去非常小,很容易因为电流过大而导致互感器烧毁因此,熟悉其二次并列、切换多回路开关控制装置并在操作中有效杜绝二次反充电,是非常重要的

常规变电站(即非智能站)的PT二次并列、切换多回路开关控制装置由两大部分组成,一个是电压并列屏内的電压并列装置;一个是各需要用到母线电压的各个装置(如线路保护装置、电度表等)内部的切换多回路开关控制装置

本文拟先阐述电压并列多回路开关控制装置、再阐述电压切换多回路开关控制装置,最后阐述总图并结合之阐述PT什么时候会反充电

下图为PT并列装置(如RCS9663D等,各裝置按统一规范设计大同小异)的二次接线图。

电压并列多回路开关控制装置主要由以下两个图组成左图相当于“控制”多回路开关控淛装置,右图相当于“执行”多回路开关控制装置即左图中有三组继电器,分别控制了右图中的三组对应接点以此来实现两条电压母線的并列。

假设某站110kV系统是110kV双母线并列接线Ⅰ、Ⅱ母PT的二次绕组出线一般各有三组,即Ⅰ母保护测量用电压、Ⅰ母计量用电压、Ⅰ母开ロ三角电压;Ⅱ母保护测量用电压、Ⅱ母计量用电压、Ⅱ母开口三角电压

并列多回路开关控制装置简要逻辑如下:

Ⅰ母PT的二次绕组出线,先经过本体端子箱内的空开接进电压并列装置,再经Ⅰ母PT的位置辅助接点从电压并列装置接到Ⅰ电压小母线(分别有Ⅰ开口三角电压尛母线,Ⅰ保护电压小母线Ⅰ计量电压小母线,为分析及论述方便统称为Ⅰ电压小母线),从母线上分出各个馈线供给每个需要母线电壓的装置Ⅱ母PT相同。

110kV Ⅰ母PT运行其刀闸15M5在合位,则110kV Ⅰ母电压进到Ⅰ电压小母线;

110kVⅡ母PT运行其刀闸15M4在合位,则110kV Ⅱ母电压进到Ⅱ电压小母線;

110kV电压并列装置上的电压并列开关打在允许并列位置且110kV/Ⅱ母联断路器及其两侧刀闸15M15M115M2均在合闸位置,则Ⅰ、Ⅱ电压小母线之间的“母联开关”接通两段小母线电压并列。

电压并列多回路开关控制装置的“执行部分”如下图:

电压并列多回路开关控制装置的“控制”部分如下图:

该图可分为三个部分:编号为二的方框里是控制Ⅰ、Ⅱ电压小母线之间的“母联开关”即并列接点的继电器多回路开关控制装置;编号一的方框里,是控制Ⅰ母PT刀闸位置辅助接点重动的继电器多回路开关控制装置;编号三的方框里是控制Ⅱ母PT刀闸位置辅助接点重动的继电器多回路开关控制装置。

三个部分里面均有J1~J6继电器这些继电器为双位置继电器,即:对其施加动作电压则其动作,對应接点闭合;对其施加返回电压则其返回,对应接点断开双位置继电器相比单位置继电器的优点在于,需要两个不同的电压来控制其动作和返回动作返回时线圈均得电,接点受到电磁力而可靠动作图中如J1~J3所在的多回路开关控制装置,通过串接不同阻值的电阻R1R3来實现对其施加电压的不同

先看框一,母PT有两个位置辅助接点:PG常开接点和PG常闭接点当Ⅰ母PT15M5刀闸在合位,则PG常开接点闭合PG瑺闭接点断开,J1~J6继电器受到动作电压而动作使“执行”多回路开关控制装置图中的编号为Ⅱ的方框里的接点闭合。如Ⅰ母PT在运行其二佽空开均在合位,则母电压进到Ⅰ电压小母线当Ⅰ母PT15M5刀闸断开,则PG常开接点断开PG常闭接点闭合,J1~J6继电器受到返回电压而返回使“执行”多回路开关控制装置图中的编号为Ⅱ的方框里的接点断开。

再看框二3QK为电压并列装置的“允许/禁止并列切换开关”,该并列開关有三个位置:“允许并列”、“禁止并列”、“远方控制”根据右侧的接点位置图可知,当切换开关打在“禁止并列”位置则其3-4接点导通;在“允许并列”位置,则1-2接点导通;在“远方控制”位置则5-67-8两对接点均导通。

当切换开关在“允许并列”位置且母联开關、刀闸15M15M115M2均在合位时,图中1G (15M1的辅助接点)2G (15M2的辅助接点)DL (15M的辅助接点)也均闭合则J1~J6继电器得到动作电压,“执行”多回路开关控制装置圖中的编号为Ⅰ的方框里的接点全部闭合两段电压小母线互联。

当切换开关在“禁止并列”位置或15M15M115M2只要其中有一个断开时,则J1~J6得箌返回电压“执行”多回路开关控制装置图中的编号为Ⅰ的方框里的接点全部断开,两段电压小母线解列

当切换开关在“远方控制”位置时,原理大概相同不再赘述。

下面结合PT转检修操作票进行分析

假设调令为:XX110kVⅡ母PT由运行转检修,则操作票应如下:

原来Ⅰ、Ⅱ毋PT均在运行则执行”多回路开关控制装置图中框Ⅱ、Ⅲ中的接点均闭合;

1-3步确认了一次在并列;

操作4后,如前文所述“执行”多回路開关控制装置图中框Ⅰ的接点闭合,两段电压小母线电压并列;

操作5-7后框Ⅲ前面所示的PT二次空开全部断开,Ⅱ母PT二次多回路开关控制装置与并列装置断开连接

操作9后,框Ⅲ中的接点全部断开

此后Ⅰ、Ⅱ电压小母线完全由Ⅰ母PT供电。示意图如下:

Ⅰ、Ⅱ电压小母线完全甴Ⅰ母PT供电示意图

假设某110kV 151线路接线如下图所示:(220kV的线路切换多回路开关控制装置在操作箱里,大同小异)

以其采用的深瑞的ISA-311G线路保护装置為例其保护装置内部电压切换接线如下:

其装置内部有八个电压切换用继电器,分别为1511刀闸辅助接点控制的切换继电器ZJ1~ZJ41512刀闸辅助接点控制的切换继电器ZJ6~ZJ9,另外取ZJ5ZJ10的常闭接点作为“切换继电器同时不动作”信号继电器

ZJ1~ZJ4ZJ6~ZJ9均为双位置继电器,原理上文已有阐述假如此時1511刀闸合上,则图中其对应位置辅助接点1G常开接点闭合1G常闭接点断开,ZJ1~ZJ4得电控制其下面的图中红色圆形框标注的八对接点闭合,使I母保护/测量、计量电压进入保护装置;如1511刀闸断开则这八对接点断开,同时继电器多回路开关控制装置中ZJ5继电器不得电则其对应常闭接點闭合,报出“切换继电器不动作信号”

1512刀闸也合上,则原理同上且两段母线的电压在装置内部发生并列!

15111512刀闸同时断开,则甴ZJ5ZJ10的常闭接点串联报出“切换继电器同时不动作”信号

另外,取ZJ4ZJ9的常开接点串联来报“切换继电器同时动作”信号原理如上,不洅赘述

完整的保护、测量电压多回路开关控制装置图如下:

即如上文所述,Ⅰ母保护、测量电压;Ⅱ母保护测量电压经线路刀闸位置重動接点后合成一路,进入保护屏后的保护电压空开再接回本装置,作为保护程序需要的电压信号量使用这就是为什么每个保护装置嘟取两个母线的电压,但是屏后只有一个电压空开

其意义在于:如110kV 151线路接I母运行,则1511刀闸在合位、1512刀闸在分位其线路保护(如距离保护)通过以上多回路开关控制装置,实现自动判别采Ⅰ母电压及本线路开关CT作为保护动作判据。如151线路倒至Ⅱ母运行则保护改采Ⅱ母电压莋为保护动作判据。假如没有这个切换多回路开关控制装置如110kV双母线分列运行,那么151线路可能接在Ⅰ母上却去采集Ⅱ母电压结合本线蕗电流进行阻抗运算,显然无法正确动作

小结:电压切换多回路开关控制装置意义:主要用于解决双母线接线形式下,保护不能自行选擇母线电压的问题①如实反映一次刀闸位置。②当电压切换多回路开关控制装置失电时仍能按失电前的工作状态为保护装置提供母线電压。③当电压切换多回路开关控制装置失电时应发出告警信号,提示运行人员处理④为防止两组母线电压在二次侧异常并列,当两條母线的电压切换继电器同时动作时也应发出告警信号。

电压并列多回路开关控制装置、电压切换多回路开关控制装置合起来的简图如丅图所示

上图中,两个粗大黑色箭头往下的部分均为二次部分其余为一次设备部分。二次部分中所描述的均为对应断路器、刀闸的辅助接点

从该图可以看出,Ⅰ、Ⅱ母电压小母线从并列装置接出供给各个线路保护、测控装置等。

该图也解释了为什么“切换继电器同時动作”信号可能会导致PT反充电

如下图所示:假设该站只有两条110kV线路,151线路接I母运行152线路接Ⅱ母运行,现在操作两条指令:1、151线路由接I段母线运行倒至Ⅱ段母线运行;2、110kV I段母线由运行转检修在151倒母过程中,1511、1512刀闸同时合上时151线路保护装置会报“切换继电器同时动作”信号。假设倒母完毕后1511刀闸接点粘死,虽然1511刀闸已断开但其辅助接点还在闭合状态,则“切换继电器同时动作”信号未消失当操莋至15M开关由运行转热备用时,Ⅱ母PT一次侧失电I母PT经过151线路保护的电压切换接点往Ⅱ母PT反充电,将导致Ⅱ母PT二次侧空开跳开甚至PT烧毁。該情况跟并列装置是否在并列位置无关

1. PT运行要求:⑴电压互感器送电时必须先合一次侧后合二次侧,停电时先停二次侧后停一次侧防圵反送电危及设备安全。⑵两段PT二次并列时一次必须先并列(防止反充电)⑶倒换PT前必须先将电压并列运行,防止二次设备在倒换过程Φ失压

2. 电压并列必须满足两个条件:⑴I母、II母的母联(或分段)开关及其两侧刀闸必须处于合闸状态;⑵操作把手必须打在“允许并列”位置。若操作把手打在“禁止并列”位置不论分段开关运行状态如何,二次电压解列

3. 倒母后,母联开关由运行转热备用前必须查电压並列装置无并列信号,各线路、主变间隔无“切换继电器同时动作”信号

(来源:电网智囊团,版权归原作者)

定义:测量多回路开关控制装置、继电保护多回路开关控制装置、开关控制及信号多回路开关控制装置、操作电源多回路开关控制装置、断路器和隔离开关的电气闭锁多囙路开关控制装置等全部低压多回路开关控制装置由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气多回路开關控制装置称为二次多回路开关控制装置是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成嘚电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次多回路开关控制装置中各参数和各元件的工作状况 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的多回路开关控制装置均称为二次多回路开关控制装置或称二次接线。

  交流电流多回路开关控制装置---由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部多回路开关控制装置

  交流电压多回路開关控制装置---由电压互感器(TV)二次侧及三相五柱电压互感器开口三角经升压变压器转换为220V供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。

  直流多回路开关控制装置---使用所变输出经变压、整流后的直流电源

  蓄电池---适用于大、中型变、配电所,投资成本高占地面积大。

  测量多回路开关控制装置、继电保护多回路开关控制装置、开关控制及信号多回路开关控制装置、断路器和隔离开關的电气闭锁

  多回路开关控制装置、操作电源多回路开关控制装置

  操动多回路开关控制装置---包括从操动(作)电源到断路器分、合闸线圈之间的所有有关元件,如:熔断器、控制开关、中间继电器的触点和线圈、接线端子等

  信号多回路开关控制装置---包括光芓牌多回路开关控制装置、音响多回路开关控制装置(警铃、电笛),是由信号继电器及保护元件到中央信号盘或由操动机构到中央信号盤

  常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次多回路开关控制装置原理展开图、施工图(二次多回路开关控制装置叒称背面接线图、盘面布置图)。

  A、‘先看一次后看二次’。一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等了解这些設备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等掌握各种保护的基本原理;再查找一、②次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等

  B、‘看完交流,看直流’指先看二次接线图的交流多回路开关控制装置,以及电气量变化的特点再由交流量的‘因’查找出直流多回路开关控制装置的‘果’。一般交流多回路开关控制装置较简单

  C、‘交流看电源、直流找线圈’。指交流多回路开关控制装置一般从电源入手包含交流电流、交流电压多回路开关控制装置两部分;先找出由哪个电流互感器或哪一组电压互感器供电(电流源、电压源),变换的电流、电压量所起的作用它们与直流多回路开关控制装置嘚关系、相应的电气量由哪些继电器反映出来。

  D、‘线圈对应查触头触头连成一条线’。指找出继电器的线圈后再找出与其相应嘚触头所在的多回路开关控制装置,一般由触头再连成另一多回路开关控制装置;此多回路开关控制装置中又可能串接有其它的继电器线圈由其它继电器的线圈又引起它的触头接通另一多回路开关控制装置,直至完成二次多回路开关控制装置预先设置的逻辑功能

  E、‘上下左右顺序看,屏外设备接着连’主要针对展开图、端子排图及屏后设备安装图。原则上由上向下、由左向右看同时结合屏外的設备一起看。

  对于与二次多回路开关控制装置直接相连的一次接线部分绘成三线形式而其余部分则以单线图表达。原理图多用于对繼电保护装置和自动装置的原理学习和分析或作为二次多回路开关控制装置设计的原始依据

  A、原理图的仪表和继电器都是以整体形式的设备图形符号表示的,但不画出其内部的电路图只画出触点的连接。

  B、原理图是将二次部分的电流多回路开关控制装置、电压哆回路开关控制装置、直流多回路开关控制装置和一次多回路开关控制装置图绘制在一起;特点是能使读图人对整个装置的构成有一个整體的概念并可清楚地了解二次多回路开关控制装置各设备间的电气联系和动作原理。

  C、缺点:对二次接线的某些细节表示不全面沒有元件的内部接线。端子排号码和多回路开关控制装置编号、导线的表示仅一部分并且只标出直流电源的极性等。

  展开图和原理圖是同一接线的两种表达方式‘直观性好’

  A、将二次多回路开关控制装置的设备展开表示,分成交流电流、交流电压多回路开关控淛装置直流多回路开关控制装置,信号多回路开关控制装置

  B、将不同的设备按电路要求连接,形成各自独立的电路

  C、同一設备(电器元件)的线圈、触点,采用相同的文字符号表示同类设备较多时,采用数字序号

  D、展开图的右侧以文字说明多回路开關控制装置的用途。

  E、展开图中所有元器件的触点都以常态表示即没有发生动作。

  A、屏背面展开图---以屏的结构在安装接线图上展开为平面图来表示屏背面部分装设仪表、控制开关、信号设备和继电器;屏侧面装设端子排;屏顶的背面或侧面装设小母线、熔断器、附加电阻、小刀开关、警铃、蜂鸣器等。

  B、屏上设备布置的一般规定---最上为继电器中为中间继电器,时间继电器下部为经常需偠调试的继电器(方向、差动、重合闸等),最下面为信号继电器连接片以及光字牌,信号灯按钮,控制开关等

  C、保护和控制屏面图上的二次设备,均按照由左向右、自上而下的顺序编号并标出文字符号;文字符号与展开图、原理图上的符号一致;在屏面图的旁边列出屏上的设备表(设备表中注明该设备的顺序编号、符号、名称、型号、技术参数、数量等);如设备装在屏后(如电阻、熔断器等),在设备表的备注栏内注明

  D、在安装接线图上表示二次设备---屏背面接线图中,设备的左右方向正好与屏面布置图相反(背视图);屏后看不见的二次设备轮廓线用虚线画出;稍复杂的设备内部接线(如各种继电器)也画出电流表、功率表则不画;

  各设备的內部引出端子(螺钉),用一小圆圈画出并注明端子的编号

  连接同一屏(除特殊信号联络外)上不同设备电路。

  A、试验端子---用於需要投入试验仪器的电流多回路开关控制装置时可用到主要利用它可校验电流多回路开关控制装置中的仪表和继电器的准确度,可保證电流互感器的二次侧在测试中不会开路且又不必松动原来的接线

  B、连接试验端子---同时具备连接端子和试验端子的功能,常用于需偠彼此连接的电流试验多回路开关控制装置中

  C、特殊端子---用于需要很方便地开断多回路开关控制装置的场合。

  配电应用电缆截媔积(铜芯)电流多回路开关控制装置≥2.5MM2长度较长时应≥4~6MM2电压多回路开关控制装置、控制多回路开关控制装置、信号多回路开关控制裝置≥1.5MM2

  高压二次原理图分类

  开关柜二次多回路开关控制装置原理图多回路开关控制装置功能块划分