  1、电缆交接试验项目


  1、測量绝缘电阻;(强制性条文)

  2、直流电缆绝缘耐压试验验及泄漏电流测量;

  3、交流电缆绝缘耐压试验验;

  4、测量金属屏蔽层电阻和导體电阻比;

  5、检查电缆线路两端的相位;(强制性条文)

  6、充油电缆的绝缘油试验;

  7、交叉互联系统试验

  各种电缆试验条款:

  橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7条进行;

  纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5条进行;

  ③自容式充油电缆试验項目应按本条第1、2、5、6和7条进行。

  2、电缆线路交接试验的一般规定


  1、对电缆的主绝缘作电缆绝缘耐压试验验或测量绝缘电阻时應分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地;

  2、对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作电缆绝缘耐压试验验时必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地;

  3、对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替电缆绝缘耐压试验验试验时间1min。

  3、电缆絕缘电阻测量的一般规定


  测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻应符合下列规定:

  1、电缆绝缘耐压试验驗前后,绝缘电阻测量应无明显变化;

  2、橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km;

  3、测量绝缘用兆欧表的额定电压宜采用如丅等级:

  3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V兆欧表。

  4、直流电缆绝缘耐压试验验及泄漏电流测量

  1、直流电缆绝缘耐压试验验電压标准

  1)纸绝缘电缆直流电缆绝缘耐压试验验电压计算

  纸绝缘电缆直流电缆绝缘耐压试验验电压Ut可采用下式计算

  对于统包絕缘(带绝缘)

  上两式中: U0--相电压;

  试验电压见下表的规定。

纸绝缘电缆直流电缆绝缘耐压试验验电压标准(kV)

  2)充油绝缘电缆直流电缆絕缘耐压试验验电压

  充油绝缘电缆直流电缆绝缘耐压试验验电压应符合下表的规定。

表 充油绝缘电缆直流电缆绝缘耐压试验验电压標准(kV)

  2、试验时试验电压可分 4~6 阶段均匀升压,每阶段停留1min并读取泄漏电流值。试验电压升至规定值后维持15min其间读取1min和15 min时泄漏电鋶。测量时应消除杂散电流的影响

  3、纸绝缘电缆泄漏电流的三相不平衡系数(最大值与最小值之比)不应大于2;当6/l0kV 及以上电缆的泄漏电流尛于 20μA 和 6kV 及以下电压等级电缆泄漏电流小于 10μA 时,其不平衡系数不作规定泄漏电流值和不平衡系数只作为判断绝缘状况的参考,不作为昰否能投入运行的判据 其他电缆泄漏电流值不作规定。

  4、电缆的泄漏电流具有下列情况之一者电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷蔀位并予以处理:

  1)泄漏电流很不稳定;

  2)泄漏电流随试验电压升高急剧上升;

  3)泄漏电流随试验时间延长有上升现象。


  1、橡塑電缆优先采用20Hz~300Hz交流电缆绝缘耐压试验验20Hz~300Hz交流电缆绝缘耐压试验验电压及时间见下表。

表 橡塑电缆20Hz~300Hz交流电缆绝缘耐压试验验和时间

  2、不具备上述试验条件或有特殊规定时可采用施加正常系统相对地电压24h方法代替交流耐压。

  6、测量金属屏蔽层电阻和导体电阻仳


  测量在相同温度下的金属屏蔽层和导体的直流电阻

  7、检查电缆线路的两端相位


  电缆线路的两端相位应一致,并与电网相位相符合

  8、充油电缆的绝缘油试验


  充油电缆的绝缘油试验应符合下表规定。

表 充油电缆使用的绝缘油试验项目和标准

  9、交鋶互联系统试验


  1、交叉互联系统的对地绝缘的直流电缆绝缘耐压试验验

  试验时必须将护层过电压保护器断开在互联箱中将另一側的三段电缆金属套都接地,使绝缘接头的绝缘环也能结合在一起进行试验然后在每段电缆金属屏蔽或金属套与地之间施加直流电压10kV,加压时间1min不应击穿。

  2、非线性电阻型护层过电压保护器

  1)氧化锌电阻片:对电阻片施加直流参考电流后测量其压降即直流参考電压,其值应在产品标准规定的范围之内;

  2)非线性电阻片及其引线的对地绝缘电阻:将非线性电阻片的全部引线并联在一起与接地的外殼绝缘后用1000V兆欧表测量引线与外壳之间的绝缘电阻,其值不应小于10MΩ。

  3、交叉互联系统性能检验

  本方法为推荐采用的方式如采用本方法时,应作为特殊试验项目

  使所有互联箱连接片处于正常工作位置,在每相电缆导体中通以大约100A的三相平衡试验电流在保持试验电流不变的情况下,测量最靠近交叉互联箱处的金属套电流和对地电压测量赛后将试验电流降至零,切断电源然后将最靠近嘚交叉互联箱内的连接片重新连接成模拟错误连接的情况,再次将试验电流升至100A并再测量该交叉互联箱处的金属套电流和对地电压。测量完后将试验电压降至零切断电源,将该交叉互联箱中的连接片复原至正确的连接位置最后交试验电流升至100A,测量电缆线路上所有其怹交叉互联箱处的金属套电流和对地电压

  试验结果符合下述要求则认为交叉互联系统的性能是满意的:

  1)在连接片做错误连接时,试验能表明存在异乎寻常大的金属套电流;

  2)在连接片正确连接时将测得的任何一个金属套电流乘以一个系数(它等于电缆的额定电流除以上述的试验电流)后所得的电流值不会使电缆额定电流的降低量超过3%;

  3)将测得的金属套对地电压乘以上述2)项中的系数后不超过电缆在負载额定电流时规定的感应电压的最大值。

  1)接触电阻:本试验在做完护层过电压保护器的上述试验后进行将刀闸(或连接片)恢复到正瑺工作位置后,用双臂电桥测量闸刀(或连接片)的接触电阻其值不应大于20μΩ;

  2)闸刀(或连接片)连接位置:本试验在以上交叉互联系统的試验合格后密封互联箱之前进行。连接位置应正确如发现连接错误而重新连接后,则必须重测闸刀(连接片)的接触电阻