能美西科姆消火栓按钮2根接线怎么接线,反馈线到哪里

内容提示:能美消防主机编程手冊nohmi

文档格式:PDF| 浏览次数:97| 上传日期: 15:07:20| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

  NOHMI能美FMH01ZZ消火栓按钮2根接线按钮消报(地址型)

  主信号线电压峰值:DC24V

  监视电流:约250uA

  报警电流:1.85mA

  使用温度范围:-20摄氏度-50摄氏度

  使用湿度范围:20%-95%

  主體材料:ABS(颜色:红色)

  NOHMI能美FMH01ZZ消火栓按钮2根接线按钮消报(地址型)

  消火栓按钮2根接线按钮FMH01ZZ是前面的免击破玻璃被强力按压进去启动灯被点灯,控制启动消防泵消防泵启动后将反馈信号传输到消火性按钮,并点亮反馈灯前面的免击破玻璃复位后反复使用,无需每次更换该消火性按钮可通过将S+, S-连接到地址设定器FZAO12设定十进制三位数的独立可编程地址码,无论连接在系统的任何部位都具有地址

  NOHMI能美FMH01ZZ消火栓按钮2根接线按钮消报(地址型)

  以下为扩展阅读与本商品无关 NOHMI

  考虑到对装置储罐组总容积已有所限制,装置储罐組的专用泵仅要求布置在防火堤外其与装置储罐的防火间距可不执行5.3.5条的规定。

  甲、乙类物品仓库火灾危险性大其发生火灾事故後影响大,不应布置在装置内为保证连续稳定生产,工艺需要的少量乙类物品储存间、丙类物品仓库布置在装置内时为减少影响装置苼产的不安全因素,要求位于装置的边缘

  可燃气体的钢瓶是释放源,明火或操作温度等于或高于自燃点的设备是点火源释放源与點火源应有防火间距。分析专用的钢瓶储存间可靠近分析室布置但钢瓶储存间的建筑设计应满足泄压要求,以保证分析室内人员安全

  危险性较大且面积较大的房间只设一个门是不安全的。

  各装置设备、构筑物的平台一般都有2个以上的梯子通住地面直梯、斜梯均可。有的平台虽只有1个梯子通往地面但另一端与邻台用走桥连通,实际上仍有2个安全出口一般来说,只有1个梯子是不安全的例如某厂热裂化装置柴油汽提塔着火,起火时就封住下塔的直梯造成3人伤亡。事后增设了1m长的走桥使汽提塔与邻近的分馏塔连接起来。

  为控制可燃液体泄漏引发火灾影响的范围对装置内地坪竖向设计和含可燃液体的污水收集和排污系统设计提出原则要求。同时对受汙染的消防水收集和排放提出原则要求。

欢迎来到NOHMI能美FMH01ZZ消火栓按钮2根接线按钮消报地址型的页面由盐城众安消防设备有限公司为您提供,联系电话是地址位于江苏盐城市亭湖区毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室,主要经营海湾消防报警设备、消防报警系统、火灾洎动报警系统

  一结构特征、安装与布线:

  布线施工后,通过预埋盒或使用膨胀螺栓将底座固定在消火栓按钮2根接线箱内的墙上安装孔距为 60mm(兼容 50mm 安装孔距)。

  安装之湔用专用电子编码器对其写入相应地址码(1-200)

  端子 1、2 分别接二总线 L1 和 L2,无极性?

  端子 7、8 正常时为常开触点,消火栓按钮2根接线按钮按下时闭合用于输出启泵信号。

  如现场需要消火栓按钮2根接线按钮直接启泵则按上述示意图接线如不需则端子 7、8 端不需接电源线。

  二使用注意事项:

  通过专用电子编码器对消火栓按钮2根接线按钮编码,将其接入 JBF-11SF 系列火灾报警控制器(联动型)回路中

  在主机操作【自动登记】项后再进行手动登记,将其改为【消钮】类型

  进入主机【安装设置】项子菜单第 7 项【专线故障检测设置】项,将所对应控制消火栓按钮2根接线泵的专线回路【外部设备为消防泵】项设置为“

  1”此状态下消火栓按钮2根接线泵启动并应答後,报警主机自动发出命令点亮消火栓按钮2根接线按钮回答灯

  ? 本消火栓按钮2根接线按钮内置密封胶垫,具备防水溅功效为保证本功能的可靠性,安装时请务必拧紧 4 颗紧固螺丝(包装盒内)将消火栓按钮2根接线按钮主体与底座紧密结合

  此价格为网络报价,更多嘚资料和更优惠的价格请访问众安消防网

   在搜索框里搜索该产品型号或直接电议王经理:谢谢。

欢迎来到北大青鸟消火栓按钮2根接線按钮JBF4122/JBF4123接线示意图的页面由盐城众安消防设备有限公司为您提供,联系电话是地址位于江苏盐城市亭湖区毓龙东路与文港路交叉后西喃角商住楼308室,主要经营海湾消防报警设备、消防报警系统、火灾自动报警系统

我要回帖

更多关于 消火栓按钮2根接线 的文章

 

随机推荐