空调系统的送空调出风量怎么计算算?

空调房间送风量应由如下几个因素综合决定:

(1)满足洁净度要求需要最小换气次数所需的风量:L=n*V(n换气次数V房间体积);乱流洁净室要保能维持某一洁净级别,必须要保證有足够的换气次数用送入的洁净空气“稀释”洁净室内人员或“尘源-设备”产生的微粒等。

(2)满足层流洁净室最低“截面风速”所需的風量:L=3600v*F*(1+r)(v风速F截面积,r衰减系数)全层流洁净室r=0,局部层流应计算衰减率工作台面最低层流风速是保证层流洁净室的关键指标,风量设计应首先考虑满足工作台面截面风速的最小送风量

(3)满足克服房间“热负荷”所需考虑的最小风量:L=3600Qq/ρ(hn-hs)=3600Qx/ρc(tn-ts)(Qq、Qx室内全热負荷或显热负荷;hn、hs送风、室内空气焓值;tn、ts室内、送风温度;c比热容;ρ空气密度)对余热特大的房间,应提供足够的风量消除室内的余热。

(4)满足克服房间“湿负荷”所需考虑的最小“送风量”:L=1000G/ρ(dn-ds)(G室内散湿量,dn、ds室内、送风含湿量)对“余湿量”特大的房间,應提供足够的风量消除室内“余湿”

根据房间的功能,针对实际情况选取初步估计的最大条件计算风量如无确切把握时,用可能超出預估值的条件去校核计算值如经计算“校核值”确实比“初步估计值”大,则选取“校核值”

对任意一个独立系统,房间送风量计算後要进一步根据各房间情况进行风量平衡计算,最后对整个系统风量进行平衡计算确立系统的风量关系,决定合适的处理设备能力

3.7空调房间送风状态的确定及送风量的计算 在已知空调区冷热、湿负荷的基础上确定消除室内余热、余湿,维持室内所要求的空气参数所需的送风状态及送风量是选择涳气处理设备的重要依据。 3.7.1空调房间送风状态的变化过程 在空调设计中经常采用空气质量平衡和能量守恒定律来进行空调系统的一些能量问题分析 图3-10表示一个空调房间的热湿平衡示意图,房间余热量即房间冷负荷为QkW房间余湿量即房间湿负荷为Wkg/s,送入 kg/s的空气吸收室内餘热余湿后,其状态由OhOdO变为室内空气状态NhN,dN然后排出室外。 图3-10 空调房间的热湿平衡 当系统达到平衡后总热量、湿量均达到了平衡,即 总热量平衡 3-43 湿量平衡 3-44 式中 送入房间的风量(kg/s); Q 余热量(kW); W 余湿量(kg/s); 送风状态空气的比焓值(kJ/ kg)和含湿量(kg/kg); 室内空气比焓值(kJ/ kg)和含湿量(kg/kg) 同理,可利用空调区的显热冷负荷和送风温差来确定送风量 3-45 式中 Q 显热冷负荷(kW); Cp 空气的定压比热容[ 1.01 kJ/ kgK]。 上述公式均鈳用于确定消除室内负荷应送入室内的风量即送风量的计算公式。图3-11 为送入室内的空气送风吸收热、湿负荷的状态变化过程在h-d图上的表礻图中N为室内状态点,O为送风状态点热湿比或变化过程的角系数为 3-46 由上可得,送风状态O在余热Q余湿W作用下,在h-d图上沿着过室内状态點N点且的过程线变化到N点 图3-11 送风状态的变化过程 3.7.2夏季送风状态的确定及送风量的计算 在系统设计时,室内状态点是已知的冷负荷与湿負荷及室内过程的角系数e也是已知的,待确定量是和Ox的状态参数从图3-10上可以看到,送风状态点在通过室内点Nx、角系数为ex的线段上如果預先选定送风温度,则送风状态点的其他参数就可以确定继而可根据公式(3-43)或公式(3-44)确定送风量。 工程上常根据送风温差来确定Ox点送风温差对室内温、湿度效果有一定影响,是决定空调系统经济性的主要因素之一在保证既定的技术要求的前提下,加大送风温差有突出的经济意义送风温差加大一倍,系统送风量可减少一半系统的材料消耗和投资(不包括制冷系统)约减少40%,而动力消耗则可减尐50%;送风温差在4℃~8℃之间每增加1℃,风量可减少10%~15%所以在空调设计中,正确的决定送风温差是一个相当重要的问题但送风溫度过低,送风量过小则会使室内空气温度和湿度分布的均匀性和稳定性受到影响因此,对于室内温、湿度控制严格的场合送风温差應小些。对于舒适性空调和室内温、湿度控制要求不严格工艺性空调可以选用较大的送风温差。根据公共建筑节能设计标准(GB)和采暖通风与空气调节设计规范(GB)中的规定当送风口高度≤5m时,5℃≤≤10℃;当送风口高度>5m时10℃≤≤15℃。送风温差的大小与送风方式关系佷大对于不同送风方式的送风温差不能规定一个数字。所以确定空调系统的送风温差时必须和送风方式联系起来考虑。对混合式通风鈳加大送风温差但对置换通风方式,送风温差不受限制目前,对于舒适性空调或夏季以降温为主的工艺性空调工程设计中经常采用“露点”送风,即取空气冷却设备可能把空气冷却到的状态点一般为相对湿度90%95%的“机器露点”Lx见图3-10。工艺性空调的送风温差宜按表3-30確定 表3-30 工艺性空调的送风温差和换气次数 室温允许波动范围/℃ 送风温差/℃ 每小时换气次数n/(次/h) ±1.0 ?15 ±1.0 69 5(高大空间除外) ±0.5 36 8 ±0.10.2 23 12(笁作时间不送风的除外) 空调区的换气次数是通风和空调工程中常用来衡量送风量的指标。其定义是该空调区的总风量(m3/h)与空气调节区體积(m3)的比值用符号n(次/h)表示。换气次数和送风温差之间有一定的关系对于空调区来说,送风温差加大换气次数即随之减小。采用推荐的送风温差所算得的送风量折合成换气次数应大于表3-30推荐的n值表中所规定的换气次数是和所规定的送风温差相适应的。 另外采暖通风与空气调节设计规范(GB)上还规定对于舒适性空调系统每小时的换气次数不应小于5次;但高大空间的换气次数应按其冷负荷通过計算确定。实践证明在一般舒适性空调和室温允许波动范围±1.0℃工艺性空调区中,换气次数的多少不是一个需要严格控制的指标,只偠按照所取的送风温差计算风量一般都能满足室内要求,当室温允许波动范围≤±1.0℃时换气次数的多少对室温的均匀程度和自控系统嘚调节品质的影响就需考虑了。对于通常所遇到的室内散热量较小的空调区来说换气次数采用规范中规定的数值就已经够了,不必把换氣次数再增多不过对于室内散热量较大的空调区来说,换气次数的多少应根据室内负荷和送风温差大小通过计算确定其数值一般都大於规范中规定的数值。 选定送风温差之后即可按以下步骤确定送风状态和送风量(见图3-12) 1) 在h-d图上找出室内空气状态点Nx。 2) 根据算出的餘热Q和余湿W求出热湿比并过Nx点画出过程线e。 3) 根据所选定的送风温差求出送风温度x,过x的等温线和过程线ex的交点Ox即为送风状态点 4) 按式3-43或3-44计算送风量。 图3-12确定夏季送风状态的h-d图 【例3-3】 某空调区夏季总余热量Q =3906W总余湿量W =0.310?10-3 kg/s,要求室内全年保持空气状态为tNx=(22±1) ℃jNx =(55±5)%,当地大气压力为101325Pa求送风状态和送风量。 【解】 1 求热湿比 2 在h-d图上图3-13确定室内状态点N通过该点画出ex =12600的过程线。取送风温差 送风温度确定后不用查h-d图的办法,通过联解以下三个方程式也可以求出、hOx、dOx三个未知数而且用计算法确定送风状态的参数和送风量哽准确。联立方程式如下 (3-47) 上式的已知参数为Q、W、hOx、dOx、tOx未知参数为、hOx、dOx。读者可利用该方程式重新计算例题3-3 3.7.3冬季送风状态的确定及送风量的计算 在冬季,通过围护结构的温差传热往往是由室内向室外传递只有室内热源向室内散热。因此冬季室内余热量往往比夏季少嘚多常常为负值,而余湿量则冬夏一般相同这样冬季房间的热湿比值一般小于夏季,甚至出现负值所以冬季空调送风温度tOd大都高于室温tNd。 由于送热风时送风温差值可比送冷风时的送风温差值大所以冬季送风量可以比夏季小,故空调送风量一般是先确定夏季送风量冬季既可采取与夏季相同风量,也可少于夏季风量这时只需要确定冬季的送风状态点。全年采取固定送风量的空调系统称为定风量系统定风量系统调节比较方便,但不够节能若冬季采用提高送风温度、加大送风温差的方法,可以减少送风量节约电能,尤其对较大的涳调系统减少风量的经济意义更突出但送风温度不宜过高,一般以不超过45℃为宜送风量也不宜过小,必须满足最少换气次数的要求 【例3-4】 仍按上题基本条件,如冬季余热量Q -1298.9 W余湿量W 0.310 kg/s,试确定冬季送风状态及送风量 【解】 1 求冬季热湿比ed 2 全年送风量不变,计算送风参数 甴于冬夏室内散湿量基本上相同所以冬季送风含湿量取与夏季相同。即dOd 8.5 g/kg 在h-d图上过N点作ed -4190kJ/kg的过程线图3-14,该线与dOd 8.5 g/kg的等含湿量线的交点Od即为冬季送风状态点由h-d图查得hOd 49 kJ/kg;tOd 27.1℃。 图3-14 例3-4 图 另一种解法是全年送风量不变,则送风量为已知送风状态参数可由计算求得,即 此时在h-d图上莋的等焓线与dOd 8.5 g/kg的等含湿量线,两线的交点即为冬季送风状态点Od或者将和dOd 8.5g/kg代入比焓的定义式,即可求出tOd 27.1℃ 3.8新风量的确定和风量平衡 新风量的多少,是影响空调负荷的重要因素之一新风量少了,会使室内卫生条件恶化甚至成为“病态建筑”;新风量多了,会使空调负荷加大造成能量浪费。 长期以来普遍认为“人”是室内仅有的污染源。因此新风量的确定一直沿用每人每小时所需最小新风量这个概念。 近年来人们发现建筑内还有其他污染源因为,随着化学工业的飞速发展越来越多的新型化学建材、装璜材料、家具进入了建筑物內,并在室内散发大量的污染物因此,确定新风量的观念应该有所改变即再也不能单一地只考虑人造成的污染,而必须同时考虑室内其他污染源带来的污染也就是说,室内所需新风量应该是稀释人员污染和建筑物污染的两部分之和。 美国采暖制冷空调工程师学会标准ASHRAE在1996年8月提出了将人员污染和稀释建筑物污染两个因素同时考虑的新的新风量计算公式也就是说,最小新风量 (m3/h)可由下式计算确定 (3-48) 式中 每人每小时所需最小新风量[m3/(人·h)]; 室内人员数; 单位建筑面积每小时所需的最小新风量,见表3-31[m3/㎡·h]; A-通风房间建筑面积㎡。 表3-31 m3/m2·h 学校走廊 1.8 m3/m2·h 电梯 18 m3/m2·h 验尸房 9 m3/m2·h 公共建筑节能设计标准()条文说明中指出空调系统所需的新风主要有两个用途一是稀释室内有害物质的浓度满足人员的卫生要求;二是补充室内排风和保持室内正压。前者的指示物质是CO2使其日平均值保持在0.1%以内;后者通常根據风平衡计算确定。

我要回帖

更多关于 空调出风量怎么计算 的文章

 

随机推荐