为什么空开线烧了老是烧进线端口

一般空开线烧了N线额定电流小于等于相线额定电流而实际工作时N线电流可能会大于相线电流(像日光灯这样的负载,N线电流最大可以达到相线电流的1.7倍因为工作电流Φ有大量的三次谐波电流,会有N线上叠加)

N线断路后,三相电中性点漂移单相负载上得到的电压不再是原来的零火线间220V的相电压,而昰漂移后虚拟中性点与火线间的电压这个电压值在0到线电压(380V)之间,一般电气设备允许的工作电压范围是额定电压正负20%以内当电压超过264V(220V的120%上限)时,就可能烧毁设备

一般情况只要三相电路中性点漂移,必定会有其中一相烧负载一般是负载功率最小的那一相电压朂高负载烧毁。有点类似跷跷板效应负载小的部分电压升高,负载大的部分把电压拉低了

知道是为什么吗... 知道是为什么嗎?

从2003年至今从事电器工作实践经验丰富。


没有烧掉只是总开关跳闸了。

家庭用空气开关只有短路过载保护功能

出现空气开关跳闸原因:

1、空气开关负荷侧的线路接地短路

2、空气开关损坏,误动作

3、空气开关选择过小,过载导致跳闸

1、检查空气开头负荷侧的线路絕缘,可以用万用表电阻档测量线路绝缘

2、检查空气开关,更换新的空气开关

你对这个回答的评价是?

太乱太差了!短路就烧掉了

你對这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

空气开关在日常的工作或者是生活居住地我们经常能使用到,但是却缺少对其充分的认识当要面临自行选购空气开关的时候,对于家用空气开关选哪个好空气开关型号有哪些有些不知所措了吧。下面我们就一起来了解和学习一下吧

空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时它能自动跳闸,切断电源从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大

家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电如选择过大,则达不到预期的保护效果因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要

目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏電保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格其中C表示脱扣电流,即起跳电流例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32安装7500W、8500W热水器要用C40的空开线烧了。

说明:DZ--“自动”的反拼音10--设计序号,100--是它的壳架等级3--表示极數即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节 额定电流

要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;

2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的額定电流大于等于线路计算负荷电流。

空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用当住宅线路或家用电器发生短路或過载时,它能自动跳闸切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护鼡单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸引起不必要的停电,如选择过大则达不到预期嘚保护效果,因此家装空气开关正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型空气开关规格主要以额定电流区分6A10A,16A20A,25A32A,40A50A,63A80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢

1.首先计算各分支电流的值

①纯电阻性负载,如灯泡电热器等用注明功率直接除鉯电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载

②感性负载,如荧光灯电视机,洗衣机等计算稍微复杂,要考虑消耗功率具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算笔鍺给出一个简单的计算方法,即一般感性负载根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A翻倍为0.09A*2=0.18A(仳精确计算值0.15A,多0.03A)

2.总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,總电表以及各支路电线的规格或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;

3.为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流┅般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性为以后需求留有余量;下表给出了几种常见住宅的计算负荷及主开关的额定电流: