一体化污水处理设备常见故障分析:
1、水质发黑有臭味进出水水质变换不大:故障出自调节池及A级生化池,故障原因是池底有沉积物发生厌氧,填料上生物膜过厚填料上无生物膜;
解决办法:进行鼓风机曝气,强制脱模检查进水是否有生物抑制剂,可采取加大回流比减少进水,并可适当投放营养物质等措施
2、生化池出水水质不好:故障出自好氧生化池,故障原因是填料上生物膜发黑、缺氧填料上生物膜过厚,流量超过设计标准进水水質超过设计标准,氨氮指标不达标;
解决方法:加大鼓风量检查进水是否含有生物抑制剂,减少流量加大回流比。
3、出水悬浮物较多:故障出自沉淀池故障原因是排泥不及时,泥面过高影响沉淀流量超过设计标准,集水装置发生位移生物膜沉降性能差;
解决方法:控制排泥时间,及时排泥调整集水装置,根据O级生化池故障原因及方法调整
4、水泵风量不足,温度过高:叶轮与機体磨损引起间隙增大轴承损坏,润滑油不足或水量不足;
解决办法:更换磨损零件更换轴承,添加润滑油检查后排除。
5、电器控制柜故障电源无法输入,原因自动、手动无法切换故障原因是保险丝烧断,电源继电器故障切换开关故障;
解决办法:更换开关。