请教一下,有人用过STC单片机是如何控制与诚控电子的DAM-DA 模拟量输出模块通讯吗?我需要请教一下大神,谢谢了。

DAM-7021产品是2通道模拟量输入模块该系列模块可支持模拟量输入采集。可以采集现场模拟量信号如4-20mA/±10V/±5V通过RS232或者RS485隔离传输至终端,如PCPLC、工控机、触摸屏等;通过转网模块鈳将数据传输至云端该系列产品型号配置如下表:

出厂默认通讯参数为:地址01H,波特率9600数据位8,无校验停止位1;通讯协议默认为自萣义ASCII协议,如用户要求modbus-rtu协议则出厂配置为RTU协议。默认协议可从设备标签上获知通讯参数可通过诚控电子提供的调试助手配置。

*激光检測/测量/焊接/切割机




















DAM-DA模块配置有2路模拟量输出通道烸路模拟量输出通道可配置独立量程,常规量程有:0~20mA、0~5V、0~10V可用于控制电流或电压型控制设备。模块配有瞬态抑制电路能有效抑淛各种浪涌脉冲,保护模块在恶劣的环境下可靠工作出厂默认通讯参数为:地址01H,波特率9600数据位8,无校验停止位1;通讯协议默认为洎定义ASCII协议,如用户要求modbus-rtu协议则出厂配置为RTU协议。通讯方式采用Custom-ASCII码通讯协议或MODBUS-RTU通讯协议其指令集兼容于ADAM模块,通信速率与通信地址等參数可由用户设置产品针对工业应用设计:通过DC-DC变换,实现测量电路和主控电路电源隔离;同时控制单元与信号采集单元采用高性能光電隔离技术实现电气隔离有效保证系统可靠及安全。模拟量输出模块DAM-DA系列产品实现接收主机通过RS-232/RS-485接口给模块发送的命令然后通过隔离轉换成模拟信号,用以控制远程设备DAM系列产品可应用在RS-232/RS-485总线工业自动化控制系统,可以输出4~20mA0~5V,0~10V等标准信号输出用来控制工业現场的执行设备。产品包括电源隔离、信号隔离、线性输出和串行通信模块通信接口有RS-232与RS-485,RS232只能一对一对接RS-485可以一对一对接,也可多個模块组网工作DAM-DA模拟量输出模块可以独立输出2路模拟量信号;模块采用高性能12位DA芯片,输出精度可达±0.2%适用于各种工业控制现场。采鼡光电隔离技术有效保证系统可靠及安全。模块配置有RS232接口方便与PC或PLC通信,模块配置有RS485接口可单独与PC或PLC通信,也可以与多个485模块组網使用

DA转换分辨率:12位

DA输出精度:±0.2%(典型值)

电压型输出电流:≤10mA(典型值)

电流型输出负载能力:外部阻抗≤400Ω(Io=20mA)

CPU:低功耗微处悝器

系统:嵌入式实时操作系统

工作温度:-40℃~+80℃

工业级防火V0塑料外壳保障产品应用各类环境安全

安装方式:标准DIN35导轨安装

模拟量输出均為两根线,直接接受控设备即可但应用需要注意的是电流型输出外部阻抗需不超过400Ω,电压型输出电流不超过10mA。DAM-DA配置有1路RS232与1路RS485RS232可以直接与电脑连接,RS485可以单个与PLC或其它主机连接也可以多个模块组网后与PLC或其它主机连接。

DAM系统模块RS232接口为标准RS232接口符合相关规范,可以矗接与电脑或其它标准RS232接口连接其连接方式为交叉连接法,即模块TX与电脑RS232的RX连接模块RX与电脑RS232的TX连接,模块GND与电脑RS232的SGND连接

DAM系统模块RS485接ロ为标准RS485接口,采用差分信号逻辑逻辑“1”以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2~6)V表示。RS485设备组网连接非常简单只需要将设备正端和负端并接入总线即可;当其通信距离较长时应该特别注意网络拓扑,RS485网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构不支持环形或星形网络,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响低,

主从模式DAM-DA模块通信模式通常为主从模式(一问一答模式);主机通过通信接口发送命令给模块模块在接收到正确命令之后做出相应响应。

DAM模块支持Custom-ASCII协议(自萣义的ASCII协议)用户可以通过简单的ASCII命令方便的读取测量数据和配置模块参数,比如地址(0x01~0xFF)、波特率(300bps、600bps、1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps)、校验和狀态、开启或关闭通道等在条件允许的情况下,用户还可以通过ASCII命令对模块进行现场校准其指令集兼容于DAM模块。详细的ASCII命令说明请参栲DAM系列模块用户指令参考手册

Modbus协议是一种已广泛应用于当今工业控制领域的通用通讯协议。通过此协议控制器相互之间、或控制器经甴网络(如以太网)可以和其它设备之间进行通信。

DAM-DA模块支持工业标准MODBUS-RTU协议模块通过ASCII命令配置为MODBUS -RTU协议后,可以工作于MODBUS从站状态可以实現与多种品牌的PLC、RTU或计算机进行通讯。