用什么元件控制 脉冲控制信号 信号的通断最好?

限流式低压电力s11变压器动态开关嘚研制

  1.1测量采样部分1.1.1本设计的测量采样分为三个部分流经耦合线圈T1、电阻R1将电流信号转换为电压信号()B相、C相电流以类似方式采樣。

  RT1、电阻R4对温度进行采样包括对开关温度和s11变压器温度的采样()。RT1的阻值随着温度的变化而变江苏溪河海s11变压器化从而使得測量点的电压随着温度的变化而变化。

  电压:交流电压取样见~380V经s11变压器T7变压和二极管V2~V5整流后,由R35、R36分压完成

  1.1.2测量预处理为把測量取样的模拟电压转变为数字信号送给单电源原理图片机进行处理,本系统采用抗干扰强、线性度高、传输简单的压频转换器U2CLM331)做模数轉换它将电压信号转变为一定频率的脉冲控制信号,直接送到单片机U1的T0口;由T0计该脉冲控制信号的个数从而实现模数转换。

  由于采样的参数较多为节省资源,因而采用模拟开关选择器件U3(4051),在单片机U1的控制下使各模拟量依次通过压频转换器U2从而将所有的模擬量依次转换为脉冲控制信号量,送单片机进行处理

  1.1.3过流保护测量C相电流比较电路,比较信号送单片机U1的外部中断输入口;由中断程序来检测控制从而对A、C相电流快速鉴别,提高过电流保护速度

  1.2控制部分1.2.1主控电路片机作为核心,利用AT89C2051的计数功能将测量预处悝得到的脉冲控制信号量转换为数字量,执行主控程序进行一系列的分析、判断和决策,最后通过P3.7口输出高低电平来控制光耦U6的导通和截止进而控制脉冲控制信号群产生电路是否向脉冲控制信号驱动电路提供脉冲控制信号,从而使晶闸管V16、V17导通或截止实现低压电力s11变压器的投退同时发出信号给状态显示器(由L1~L4和电阻R27~R30组成)反映开关的运行状态。

  为了保证AT89C2051运行的可靠性本系统采用X25045作为看门狗。当單片机出现故障不能正常工作时,看门狗电路发出复位信号使单片机复位。

  1.2.2脉冲控制信号群产生电路本系统采用一组晶闸管作为控制器件来控制A、B、C三相的低压电力s11变压器的投退由单片机输出的控制信号直接控制晶闸管的通断很难,且不可靠因而采用NE555触发器产苼一组用于触发晶闸管的脉冲控制信号群脉冲控制信号群的有无由单片机U1通过光耦U6来控制。1.2.3脉冲控制信号驱动电路成T5为脉冲控制信号s11变壓器,经过其处理的脉冲控制信号控制晶闸管V16、V17导通或截止晶闸管V16、V17串入A、B相间的低压电力s11变压器回路中,从而控制低压电力s11变压器的投运或退运二极管V12、V13、V14、V15和电阻R18、R19组成晶闸管保护电路,通过光耦U7控制T5的输入端使晶闸管在低电压下工作,避免过大的电流冲击控淛A、C相间的低压电力s11变压器和B、C相间的低压电力s11变压器的原理类同,不再赘述

  1.3电源部分5V直流电。

  其中主要元器件为滤波器T6、s11变壓器T7、整流桥堆控制电路通过控制稳压电源是否向工作器件供电进而控制本系统的投运和退运。它分为控制输入端和手控端

  当本系统受控于上级自控系统时,上级自控系统可容易地通过控制输入端控制本系统的电源即当在控制输入端提供一定的电压后,光耦V6导通、V7导通从而本系统得电而投运,否则不得电而退运当本系统独立运行时,可通过手控开关的合与分来控制V7的导通和截止实现系统的投运和退运。

  2软件设计本系统软件采用模块化结构主要包含7个部分:系统初始化(内部寄存器清零,T0、T1初始化和中断初始化等)、複位看门狗、计算电压判过载、计算电流检测三相平衡、计算温度判过温、判断电流过载、保护报警等流程图见。

  软件设计流程图對晶闸管的控制是本软件设计中的关键频繁较大的冲击电流会缩短其寿命,为了延长晶闸管的使用时间避免在一个电压值点频繁开关,使电压从过载到不过载有一幅度另外,由于投退s11变压器过程对线路电压有影响所以在投退时,设置两个不同的电压值点

  首先判断电压是否测完,若没有继续测量;否则,开始电压判断先检查电压是否有上一次过载标志,若有如要清电压过载标志必须使测量值小于某设定值,否则始终置位电压过载标志若没有,则要判断s11变压器的运行状态从而实现对s11变压器投退的合理针对传感器的信号特点,选择单端或双端差分输入;处理好温漂与噪声的抑制问题;精心布线、布局和焊接

  (郁红编写)(上接第57页)现,同时将实時处理能力和控制器的外设功能集于一身为开发体积小,具有智能控制的永磁同步电机控制系统提供了崭新的解决方案

  差分输入微伏信号的精密放大电路

此文关键字:s11变压器

这要看控制模式了 位置控制时需要接相应的脉冲控制信号信号方向信号线,1、2、3、4、5、6这几根或者44、4546、47(这是差分信号,一定要成对的接)这几根其它的I/O看需求要不要接,还有一29脚伺服使能信号需要接线也可以用内部参数成上电自动使能。

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 脉冲控制信号 的文章

 

随机推荐