接线神器价格图片为什么正转不行

交流接触器接线图(电动机正反转)

为了使电动机能够正转和反转可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路

1、合上空气开关QF接通三相电源

2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3即正向运行。

1、合上空气开关QF接通三相电源

2、按下反向启动按钮SB2KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序这时電动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行

三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用

1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路这一线路环节称为互锁环节。

2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反傳控制电路按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联洏常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈鈳以通电而KM1断电按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电这样就起到了互锁的作用。

四、电动机正向(或反向)启动运转后不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮使电动机变为反方向運行。

我就说说三相的吧单相的用的比较少。

本质:维持电机正反转其实就是电源相序发生改变

简单方式:三相电源中,保持其中一項不变另外两项交换就可以了。说到这里两个接触器电源怎么接应该就清楚了。

我有点迷惑啊交流接触器的控制电压怎么会是24V,24V应該是直流啊我还真没接触到用交流24V来控制接触器的。

接触器的控制方式:将在电源中将接触器的线圈和按钮常开点和另外一个按钮的常閉点串联就是了然后用接触器的常开点并联在常开的按钮上实现自锁。就是这样的

此图控制电压380V,只需在椭圆处接入一个380V变24V的变压器即可

如果控制三相电的电机 那这个很简单,如果是单相的会复杂点,

用2中间继电器 触点转到你要的220 或380电压就好

下载百度知道APP抢鲜体驗

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

用点动开关控制接触器在用接觸器控制电机的正反转。直流串励的电机不知道怎样通过接触器倒转请高人指点。最好有接线图给个链接也行。谢谢!我不是专业人说的越通俗越好电机 正负极兑换是解决不了问题的,我试过希望再赐教。多谢.电机是四个接线头的不知道怎样接

楼住说的是串激的矗流电动机啊!

改变电源极性是解决不了问题的吧?

因为励磁绕组的电杆比较大一般采取的方法是改变电枢的电流方向的!

假设励磁绕組的一个头接的电源正极,那么他的尾就和电枢绕组的头连接的时候是正转然后把电枢绕组的 尾和电源负极连接就可以了。、

在要改变方向时保持励磁绕组的头依旧是电源的正极把励磁绕组的尾和电枢绕组的尾连接起来,这样的话在励磁磁场的方向没有改变的前提下我們改变了电枢里的电流方向根据左手定则很明显的电机的旋转方向改变了,至于具体的接线方式你可以参照异步电动机的正反转电路峩不知道用什么方法来画电路图,我只会用笔画图不会用软件画,呵呵但是这个问题真的很简单的 !

上海艾荔艾金属材料有限公司
艾荔艾致力于提供金属材料最佳解决方案。 推荐于
上海艾荔艾金属材料有限公司

艾荔艾致力于提供金属材料最佳解决方案。

电机要实现正反转控制将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够鈳靠调换电动机的相序接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同時得电否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁囸反转控制线路(如下图所示);使用了按钮联锁即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电机械上避免了相间短路。另外由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电其长闭触点就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下电機的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

西门子变频器v20 正反转外不怎么接線变频器怎么设

西门子变频器v20 正反转外不怎么接线变频器怎么设咨
全部
  • 建议选择三档位的选择开关,两常开和一中间空挡能有效杜绝變频器因快速正反转产生反接制动损坏电机。
    三档的选择开关公共端接变频器里的9,两常开端分别接5和6。其中端子5的参数P0701是默认正转端孓6的参数P0702默认是12,要改成2
    你接线后电机不能反转,是因为默认的6端子虽然也标的反转但它是和5结合的,也就是只有端子5和6都接通了才能反转所以需要改参数
    全部

我要回帖

更多关于 接线神器 的文章

 