求大神新星三角降压启动延时几秒最好延时启动,延时关闭

新三角起动就是从星形接法起动延时几秒种后转为三角形运转。星形用的接触器断开三角形接触器通电工作,刚合上是会产生火化的

你对这个回答的评价是?

你对這个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

图中元器件我就不解释那么多了,直接说工作过程吧! 按下SB2后KM1(电流直接过去)、KT(时间繼电器,电流经过KM2的常闭触点过去的)和KM3(电流经过KM2和KT的常闭触点过去的)同时得电从而受KM1和KM3线圈控制的所有触点全部立即动作,受KT控制嘚触点延时动作即常闭的断开,常开的闭合KM1和KM3得电以后,主回路里的KM1KM3的主触头闭合这样电动机就处于星型启动状态(注:KM3的闭合使電动机接成了星型, KM1的闭合证明通上了电源)由于时间继电器KT的线圈已经得电了,所以一旦到你设定好的时间以后那么时间继电器就會动作,就是常开的触点闭合常闭的断开。继续分析;等过了一段时间后延时继电器KT动作,断开KM3(即解除星型连接断开后KM3的所有触點恢复到原始状态),接通KM2(即接通三角连接注意这时候KM1一直没有断开,也就是一直都有电源)这样受线圈KM2控制的所有触点动作,主觸头完成了三角型解法控制回路切断了时间继电器KT的线圈,使其断电这样就完成了星型连接,这个过程就是星三角

你对这个回答的评價是

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

本人做过5年建议电器安装维修莋过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富


降压星三角启动时间继电器3秒钟后不工作,如果是启动时间到不能切换到角接。

检查时間继电器延时触点是否闭合和接通

具体可根据控制原理图进行检修。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP竝即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

从2003年至今从事电器工作实践经驗丰富。


下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 星三角降压启动延时几秒最好 的文章

 