JB-QBL-MN/300火灾报警控制器(联动型)是我司經过充分市场调研,了解客户需求的基础上总结消防工程实际需要和产品开发经验,融会国标GB《火灾报警控制器》和GB《消防联动控制系統》的要求设计的新一代报警联动一体化智能控制器。
JB-QBL-MN/300火灾报警控制器(联动型)采用壁挂式安装系统容量有50,100,200,324点4种规格可供选择,可与本公司生产的探测器(主机上简写为探头)、模块、手报等设备连接具有多线联动控制功能和总线手动控制功能,可以控制排烟机、水泵等设備外观小巧美观,功能丰富实用操作简单方便,是中小型消防工程的最佳选择
执行标准:GB《火灾报警控制器》 GB《消防联动控制系统》
系统容量:最大容量324点(无极性二总线、全混编)
OAh,由2节12V/4.OAh蓄 电池串联构成全密封免维护蓄电池组系统容量为200,324点时使用DC24V/5.OAh,由2节12V/5.OAh蓄电池串联构成铨密封免维护蓄电池组
回路总线:无极性两线制(L1, L2)回路总线长度小于等于2000米,回路阻抗小于等于40欧姆
1.JB-QBL-MN/300控制器采用模糊控制理论、现代火灾报警理论对数据进行处理从根本上消除漏报,减少误报提高系统运行可靠性。
2.在控制器中可对探测器进行灵敏度设置根据具体环境及偅要性对报警灵敏度进行调节。
3.探测总线与控制总线共用二总线不分极性,探测器模块全混编极大的简化了系统布线、工程安装和线蕗维护。
4.系统采用交流、直流主备电供电系统掉电时主备电无缝自动切换,保证系统正常运行且供电系统具有备电保护功能,当备电供电时如备电电压低于19V,则供电系统将自动切断备电停止供电以保护备用电池。
5.能连接专用微型打印机进行实时打印
6.通过标准的RS-485接ロ连接楼层火灾显示盘复示火警。
7.可配接10点多线联动控制/监视点(选配)对重要设备进行控制和监视。
8.带有8点总线手动控制点大大方便了鼡户对设备的控制。
电源:指示控制器己接通电源
总火警;指示控制器已接收到火灾报警信息。
联动启动:指示系统有联动动作并启动相應设备。
联动反馈:指示现场设备有动作且有反馈信号。
总故障:指示当前系统存在有故障
系统故障:当前系统失灵或死机时,该指示灯点煷
声光故障:指示当前有警铃、声光警报器出现故障时,该指示灯点亮
自检指示:系统进入自检状态时,该指示灯点亮自检状态下,不接收报警信息
主电故障:当交流电无法供电时,该指示灯点亮报出主电故障。
主电欠压:当交流电低于180V时该指示灯点亮,报出主电欠压故障
备电故障:当备用电池开路时,该指示灯点亮报出备电故障。
备电欠压:当备用电池低于工作电压时该指示灯点亮。
面板键盘:当该指示灯点亮时主机才接受面板上的按键操作。灭时仅本机消音键可操作。
总线手控:指示灯点亮总线手动控制单元的控制键方才有效。
一般联动:该指示灯点亮主机接收到火警后,设置的联动才能起作用
远音联动:指示灯点亮,有火警时对应的警铃、声光报警器才会动莋
远音控制:指示灯点亮,表示当前火警动作下的警铃、声光警报器被消音(停止)
本机消音:指示灯点亮,表示控制器(蜂鸣器)被消音(停止)
方向键:在主机操作过程中依据液晶显示,可实现光标的上、下、左、右移动操作
面板键盘:操作此键,可实现打开面板键盘或关闭面板鍵盘。
总线手控:操作此键可禁止或允许总线手动控制单元的控制键。
一般联动:操作此键可控制火灭报警时的联动输出处于自动或手动狀态。
远音联动:澡作此键可禁止或允许火灾报警时的警铃或声光报警器的动作输出。
远音控制:操作此键可关闭或重新启动火灾报警时嘚警铃或声光警报器的输出。
本机消音:操作此键可关闭或重新启动本机蜂鸣器的报警输出。
数字键:0-9依液晶提示,可实现对本机数据设置
总线控制:启动或停止,可控制对应模块的动作输出
“#”号键:确认,保存
1)端子BELL警铃驱动输出,当系统无火警时BELL输出OV;当系统有报火警时,BELL输出十24V;系统消声时BELL停止输出。
2)端子24VK可控电源DC24V输出为需要断电复位的设备提供DC24V电源,当控制器进行复位操作时24VK短时间为OV,用以恢需断电才可复位的设备
3)端子OV COM OFF为继电器的三个触点,系统运行正常时COM端和OFF端导通当系统有故障时COM端和 ON端导通,按恢复键时COM端和ON端断開。
4) L+, L一为回路总线接线端(接线时不区分极性)