  • 补偿柜作用是:电流超前电压九┿度利用器的并联来提升线路电压,降低无功损耗
    电容柜的开:开启时应先检查各开关、是否闭合,然后把柜门关上、门把扭在闭合位置确认无误,将刀开关闭合
    停时顺序是:将无功功率控制器设置为手动运行,利用手动下翻键把顺序全部退出,然后再将刀开关拉开严禁带负荷拉开刀闸,以防发生电弧事故
    朋友,电容补偿柜里面全部是补偿电容和等也就是说它是采用电容的移相原理来补偿設备产生的无功损耗的。一般停电或者送电不用操作它可以随总的开启和关闭并列运行的。一般只要注意随时检查里面电容有没有漏液戓者发出异响等不正常情况就可以了
    电容补偿柜是利用电容的容抗来补偿电感负载的感抗。
    减少无功电流达到节能的效果。
    利用功率洇数表观察通过投切电容的数量,功率因数达到或接近1时电容柜正常。


    如何计算无功补偿电容柜所需要多大的电容器
    无功补偿电容容量为变压器容量的1/3 ,单位千伏安法KVAR,如变压器为200KVA补偿电容容量为60-80KVAR.
    用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷增加发电机可使用容量,可減少工厂一定的用电量、节省工业提高发供电设备的供电质量和供电能力。 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压)因此电压波动大,无功功率增大浪费大量电能。当功率因数过低时以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电容控制系统可解決以上弊端它可根据用电负荷的变化,而自动设置电容组数的投入,进行电流补偿从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度提供一个高素质的电力源。 电容补偿技术 在工业生产中广泛使用的交流异步电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负載。这些感性负载在进行能量转换过程中使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦叫做功率因数,这个电流(既有电阻又囿电感的线圈中流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压 90 度的无功分量这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相应的功率叫做电感无功功率当功率因数很低时,也就是无功功率很大时会有以下危害: 增长线路电流使线路损耗增大浪费电能。 因线路电流增大可使电压降低影响设备使用。 对变压器而言无功功率越大,则供电局所收的每度电电费越贵当功率因数低于 0.7 时,供电局可拒绝供电 对发电机而言,以 310KW 发电机为例 310KW 发电机的额定功率为 280KW ,额定电流为 530A 当负载功率因数 0.6 时 功率 = 380 x 530 x 1.732 x 0.6 = 210KW 从上可看出,在负载为 530A 時机组的柴油机部分很轻松,而电球以不堪重负如负荷再增加则需再开一台发电机。加接入电容补偿柜让功率因数达到 0.96 ,同样 210KW 的负荷 电流 =210000/ ( 380x1.732x0.96 ) =332A 补偿后电流降低了近 200A ,柴油机和电球部分都相当轻松再增加部分负荷也能承受,不需再加开一台发电机可节约大量柴油。也讓其他机组充分休息从以上可看出,电容补偿的经济效益可观是低压配电系统中不可缺少的重要成员。
    最简单的动态补偿与静态补償的区别仅仅在电容投切开关上。动态用可控硅静态用接触器(或复合开关)。当然还有补偿器的采样方式和速度也不同。
    简单说:你把補偿器换成动态补偿器把接触器换成可控硅,就可以了
    不过这样很危险,因为还有很多技术要求要考虑的所以动态补偿的技术要复雜
    根据所测得的功率因数值(F),当F小于1时(一般是0.97)就启动并联上一个补偿电容,当大于1时就启动继电器去掉一个补偿电容
    准备一只电流,放在变压器二次侧出口的A相上控制器采用A相电流信号与电网功率因数进行对比,从而进行投切