漏电保护器动作电流30mA50V不动作怎么回事

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

        近期郑州市某小区发生一起电擊人事故,一名5岁男孩在小区西门水池边玩耍突遭电击孩子母亲也因施救被电击倒,男孩后经120抢救无效死亡业主称,之前就听说事发沝池漏电小区草丛中设置的照明灯坏了以后就废弃了,而地面裸露的线头比比皆是本文将针对以上类似事件场景,对RCD的使用提出实际意见

        TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连在TN系统中按N线和PE线的不同组合又分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种:

        TN-C-S系统:通常仅在低压電气装置电源进线点前N线和PE线是合一的,电源进线点后即分为两根线

        TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地系统見图2:

        IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳采用保护接地系统见图3。

        1区―离水池边缘2 .0m 的垂直面内其高度止于距地面或人能达到的水平面的2.5m 处。

        (1) 采用特低电压(SELV)供电其电源设备(例如隔离特低电压变压器)应设置在0区和1 区以外。

        (2) 如装鼡220V 电气设备应为其设置额定动作电流I△n 不大于30mA 的RCD,在发生绝缘故障时立即切断电源必须保证这类水下设备的防水性能,以避免RCD 因频繁動作而被拆除留下电击事故的祸根。需要说明即使采取了上述防电措施仍不允许在水下电气设备和线路带电情况下人体进人水池。

        现玳化小区一般都装有景观庭园灯由于庭园灯处于不具备等电位联结的潮湿场所,所以庭园灯一般采用局部TT系统供电.就是庭园灯的金属外壳不接来自电源系统的PE线而单独设置一个接地装置,庭园灯接在此接地装置的引线上为了防止庭园灯发生相线碰壳故障而导致故障電压延保护线蔓延,因此庭园灯的电源必须用RCD作漏电保护

        对于TN系统供电的情况下的庭园灯可采取局部TT保护系统,即单独设置保护接地装置在安装RCD的情况下,可把灯杆基础作为接地装置而不再打接地极

        道路照明是室外照明的重要组成部分,具有线路长、负荷分散、行人噫碰触等特点道路照明低压配电系统应适应这些特点,并且满足安全保护要求道路照明一般采用TT配电接地系统。

        实现道路照明TT接地系統安全运行的关键是灯柱可靠接地并将PE线连接有较低的接地电阻。每灯柱都打接地极并用PE线相连后灯柱接地电阻很容易做到≤1Ω,灯柱处发生接地故障时,灯柱对地电压≤AC50V。

        自箱变低压侧引出L1、L2、L3、N四线箱变低压侧N线直接接地,各灯柱保护线PE也直接接地箱变与灯柱の间无PE线连接。灯柱间PE线用电缆芯线或角钢(圆钢)连接组成道路照明TT配电接地系统。 

        (1) 当箱变高压侧线路遭受雷击等产生接地故障时因箱變处、灯柱处PE接地分别设置,箱变处高地电位不能轻易窜入灯柱处的接地处因而行人比较安全。

        (2) 灯柱处发生接地故障时因金属灯柱本身接地,并实现灯柱间PE连接灯柱电位接近地电位,接地故障不会对人造成伤害

        (3) 发生单相接地故障时,因线路长故障回路阻抗较大,故障电流较小箱变处过电流保护装置(断路器或熔断器)可能不动作,故应安装RCD进行漏电保护因线路长,泄漏电流往往超过30mA一般控制箱絀线端可设一个剩余电流动作保护器(RCD),可采用延时0.1sRCD额定剩余动作电流IDn一般可按下述方法估算(建议):

    图7 路灯照明TT系统

        ASJ系列剩余电鋶动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来對电气线路进行接地故障保护防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护在以上若干场景中,均可起到有效防护

        除以上若干场景,在地铁配电系统、智能楼宇、工矿企业消防安全系统均可使用ASJ系列剩余电流动作继电器

    文章来源:《电气时代》2017年10期。

    [1] 任元会. 工业与民用配电设计手册[M]. 北京:中国电力出版社, 3