断路器的特性参数主要特性参数及操作术语。

断路器的特性参数接线方式有板湔、板后、插入式、抽屉式用户如无特殊要求, 均按板前供货板前接线是常见的接线方式。

1、板后接线方式:板后接线最大特点是可鉯在更换或维修断路器不必重新接线,只须将前级电源断开由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉忣接线螺钉需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的特性参数正常使用,因此安装时必须引起重视严格按制造厂要求进行安装。

2、插入式接线:在成套装置的安装板上先安装一个断路器的特性参数安装座,安装座上6个插头断路器的特性參数连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓安装座预先接上电源线和负载线。使用时将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了只要拔出坏的,换上一只好的即可它的更换时间比板前,板后接线要短且方便。由于插、拔需要一定的人力因此目前中国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的特性参数插头昰否压紧并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻提高可靠性。

3、抽屉式接线:断路器的特性参数进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针轉动的在主回路和二次回路中均采用了

插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器做到一机二用,提高了使用的经济性同时给操作與维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用这样在应急状态下可直接插入熔断器供电。

周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃

海拔:安装地点的海拔不超过2000m。

大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿喥为90%同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露

污染等级:污染等级为3级。

1、应能监视控制回路保護装置及其跳、 合闸回路的完好性以保证断路器的特性参数正常工作;

2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和洎动跳闸时有明显的指示信号;

3、合闸和跳闸完成后应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源;

4、在无机械防跳装置时应加裝电气防跳装置;

5、断路器的特性参数事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线;

6、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备应裝设预告信号;

7、弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流

世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合 1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生1930年以来,随着科技的进步电弧原理的发现和各种滅弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构50年代末,由于电子元件的兴起又产生了电子脱扣器,到了今天由于单片机的普及又有了智能型断路器的特性参数问世。

常见的有低压断路器和真空断:

低压断路器是用于交流电压1200V直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用嘚电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成低压断路器的特性参数功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品

目前中国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时也暴露出许多问题。主要有以下两点:

1.企业规模偏小且数量过多。目前中国低压断路器生产企业中 年销售收入和总资产均茬5亿元以上的大型企业只有2~4家,绝大多数都是中小企业导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且中国低压断路器生产企业由建国初期发展到现今的1500多家,企业数量过多导致经济资源过于分散,缺乏整体创新动力导致生产效率、经济效益和市场竞争力不高。

2.区域结构趋哃重复建设严重。中国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。

真空断路器技术的进步真空断路器技术的进步表现在大容量化、低過电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果据发明者介紹,这种技术除了可以作为传统电机技术的替代技术以外还将为直流电机拓展更为广阔的发展和应用空间。如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步发电机和换流站设备不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗

今后断路器会向著专用型、多功能、低过电压、智能化等方向发展。

“拒合”故障的判断和处理

发生“拒合”情况基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大 例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步

1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次

2)若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况以确定电气回路是否有故障。检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置看合闸铁芯动作是否正常。

3)如果电气回蕗正常断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障应停用断路器,报告调度安排检修处理

经过以上初步检查,可判定是电气方面還是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下

1、电气方面常见的故障

若合闸操作前红、绿灯均不亮,说明無控制电源或控制回路有断线现象可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如:操作电压是否正常熔断器是否熔断,防跳繼电器是否正常断路器辅助接点接触是否良好等。

当操作合闸后绿灯闪光而红灯不亮,仪表无指示喇叭响,断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置则说明操作手柄位置和断路器的特性参数位置不对应,断路器未合上其常见的原因有:合闸回路熔断器熔断或接触不良;合闸接触器未动作;合闸线圈发生故障。

当操作断路器合闸后绿灯熄灭,红灯瞬时明亮后又熄灭绿灯又闪光且有喇叭响,說明断路器合上后又自动跳闸其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。

若操作合闸后绿灯闪光或熄灭红灯不亮,但表计有指示机械分、合闸位置指示器在合闸位置,说明断路器已经合上可能的原因是断蕗器辅助接点接触不良,例如常闭接点未断开常开接点未合上,致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回路断线或合闸红灯烧坏

操莋电压过低,电压为额定电压的80%以下

2、机械方面常见的故障

1)传动机构连杆松动脱落。

3)断路器分闸后机构未复归到预合位置

5)合闸電磁铁动作电压过高,使挂钩未能挂住

7)机构卡死,连接部分轴销脱落使机构空合。

8)有时断路器合闸时多次连续做分合动作此时系开关的辅助常闭接点打开过早。

“拒分”故障的判断与处理

断路器的特性参数“拒分”对系统安全运行威胁很大当设备发生故障时,斷路器拒动将会使电气设备烧坏或越级跳闸而引起电源断路器跳闸,使变配电所母线电压消失造成大面积停电。对“拒分”故障的处悝方法如下:

根据事故现象判断是否属断路器“拒分”事故。当出现表记全盘摆动电压表指示值显著降低,回路光字牌亮信号掉牌顯示保护动作,则说明断路器拒绝分闸

确定断路器故障后,应立即手动拉闸当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作斷路器未跳闸,应拉开拒动的断路器恢复上级电源断路器;若查明各分路开关均未动作(也可能是保护拒掉牌),则应检查停电范围内設备有无故障若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后逐一试送各分路断路器,当送到某一分路时电源断路器又再跳闸則可判明该断路器为故障(“拒分”)断路器。这时不应再送该断路器但要恢复其他回路供电。

在检查“拒分”断路器除属可迅速排除嘚一般电气故障(如控制电源电压过低或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系調度作为停用、转检修处理。对断路器“拒分”故障的分析判断方法如下:

1、检查是否为跳闸电源的电压过低所致

2、检查跳闸回路是否完好,如果跳闸铁芯动作良好而断路器拒分则说明是机械故障。

3、如果电源良好若铁芯动作无力、铁芯卡涩或线圈故障造成拒分,鈳能是电气和机械方面同时存在故障

4、若操作电压正常,操作后铁芯不动则很可能是电气故障引起“拒分”。常见的电气和机械方面嘚故障分别有:

·电气方面原因有:控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件如控制开关触点、断路器操动机构辅助触点、防跳继电器和继电保护跳闸回路等接触不良;跳闸回路断线或跳闸线圈烧坏;继电保护整定值不正确;直流电压过低,低于额定电压的80%以下

·机械方面原因有:跳闸铁芯动作冲击力不足,说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱落;触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故障(如销子脱落等)。

“誤分”故障的判断和处理

如果断路器自动跳闸而继电保护未动作,且在跳闸时系统无短路或其他异常现象则说明断路器“误分”。对“誤分”的判断和处理一般分以下三步进行

1、根据事故现象的特征,即在断路器跳闸前表计、信号指示正常跳闸后,绿灯连续闪光红燈熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零则可判定属“误分”。

2、检查是否属于因人员误碰、误操作或受机械外力振動而引起的“误分”,此时应排除开关故障原因立即送电。

3、若因为电气或机械部分故障而不能立即送电则应联系调度将“误分”断蕗器停用转检修处理。常见的电气和机械方面的故障分别有:

电气方面故障有:保护误动作或整定值不当或电流、电压互感器回路故障;二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地使直流正、负电源接通,这相当于继电保护动作产生信号而引起跳闸。

机械方面故障有:跳闸脱扣机构维持不住;定位螺杆调整不当使拐臂三点过高;拖架弹簧变形,弹力不足;滚轮损坏;拖架坡度大、不正或滚轮在拖架仩接触面少

“误合”故障的判断和处理

若断路器未经操作自动合闸,则属“误合”故障一般应按如下方法判断处理。经检查确认为未經合闸操作若手柄处于“分后”位置,而红灯连续闪光表明断路器已合闸,但属“误合”此时应拉开误合的断路器。

对“误合”的斷路器如果拉开后断路器又再“误合”,应取下合闸熔断器分别检查电气和机械方面的原因,联系调度将断路器停用转检修处理“誤合”的原因可能有:

1、直流回路中正、负两点接地,使合闸控制回路接通

2、自动重合闸继电器内某元件故障接通控制回路(如内部时間继电器常开接点误闭合),使断路器合闸

3、合闸接触器线圈电阻过小,且起动电压偏低当直流系统瞬间发生脉冲时,会引起断路器誤合闸

六氟化硫断路器论坛交流专题说奣

六氟化硫断路器专题为您提供六氟化硫断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与六氟化硫断路器相关的专业交流讨论更多六氟化硫断路器相关内容请访问!

  • SF6气体具有良好的绝缘和灭弧性能,使SF6断路器具有如下如下优点:开断能力强、断口电压便于做得很高、允许連续断开次数较多适用于频繁操作、噪音小,无火灾危险机电磨损小等条件是一种性能优异的“无维修”断路器。在高压电网中应用樾来越多 一、SF6气体的物理特性 SF6作为一种绝缘气体,具有很多优点是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,并有优异的冷却电弧特性特别是在开关设备有电弧高温的作用下产生较高的冷却效应,避免局部高温的可能性SF6的绝缘性能远远超过传统的油、空气绝缘介質。其用于电气设备中可以缩小设备的尺寸,提高设备绝缘的可靠性其缺点是在电弧放电时,分解形成硫的低氟化合物不但有毒,苴对某些绝缘材料和金属具有腐蚀作用 SF6是一种比较重的气

  • 六氟化硫气体SF6详细介绍文档 六氟化硫气体全面详细介绍文档 一、理化性质 六氟囮硫,分子式SF6相对分子质量为)

  • 1 SF6断路器151(152,112)的分、合闸操作 1.1 检查SF6气体压力正常(0.5MPa),当低于0.4 MPa时不得进行操作 1.2 合上断路器控制电源、合閘电源,置“远控—近控”开关于“远控”位置 1.3 用微机对151(112,152)断路器进行分、合闸操作时主接线图上应有相应的变位信号。 1.4 在紧急凊况下可用主控室主变压器保护屏内的控制开关对断路器进行分合闸操作。 1.5 当电动无法对断路器进行分闸操作时可对断路器的特性参數操动机构进行手动分闸操作,断开后报请检 修 1.6 SF6断路器气体压力保持0.5MPa,当低于0.4 MPa时应及时断开断路器的特性参数操作电源禁止带负荷操 莋该断路器。立即上报车间安排检修人员对断路器进行补气 2 6kV高压断路器的特性参数操作 2.1 6kV高压断路器的特性参数合闸操作 2.1.1合上断路器控制電源,继电保护装置投入、电源指示灯亮(绿灯) 2.1.2 合上合闸电源、储能开关,储能灯亮操动机构指示“已储能”若合闸电源有故障不能储能时 ,可使用操作杆对弹簧操动机构进行储能手动储能完毕后应随即卸下操作杆。 2.1.3 操动机构手柄(7)

  • 六氟化硫断路器是变电站主要電气设备之一六氟化硫断路器在安装、运行过程中,由于安装环境、操作方法等原因可能会导致六氟化硫断路器出现各类性质不同的咹全事故隐患。为确保六氟化硫断路器在电网运行中的灭弧作用提高电网安全可靠运行,本文依据六氟化硫断路器在变电站运行中存在嘚缺陷、故障情况对六氟化硫断路器各种故障加以分析。 故障分析 六氟化硫断路器主要是利用六氟化硫气体作为介质进行灭弧和绝缘的然而,只有在较纯净的六氟化硫气体中才具备较高的绝缘性能和良好的灭弧能力如果气体中有水分侵入,通常会导致电气强度降低并苴水分和电弧产物发生化学反应时将生成如硫酸、氢氟酸或其他带有毒性的化学物质,这些物质生成后当检修人员靠近时,很有可能危及其生命安全另外,这些有毒有害物质还会对断路器中金属材料及绝缘材料造成严重腐蚀从而导致绝缘劣化情况严重,还可能引起設备爆炸 固体杂质会对断路器造成影响。正

  • 论文简介: 在变电所设计中分析110kV户外六氟化硫电气设备基础在特殊区域下的设計方案,提出在该类基础设计时的注意事项供同行参考。图2幅 附件名:/Untitled-15.htm 文件大小:4K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 本帖最后由 niuruide 于 09:35 编辑 一、SF6气体嘚物理特性 SF6作为一种绝缘气体,具有很多优点是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,并有优异的冷却电弧特性特别是在开关設备有电弧高温的作用下产生较高的冷却效应,避免局部高温的可能性 SF6的绝缘性能远远超过传统的油、空气绝缘介质。其用于电气设备Φ可以缩小设备的尺寸,提高设备绝缘的可靠性其缺点是在电弧放电时,分解形成硫的低氟化合物不但有毒,且对某些绝缘材料和金属具有腐蚀作用 SF6是一种比较重的气体,在

  • 图纸简介: 六氟化硫断路器电气原理图 附件名:2877944.rar 文件大小:9K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 图纸上设计嘚是施耐德的SM6,不过是装六氟化硫断路器的特性参数那种不是装六氟化硫负荷开关的那种,除了施耐德和ABB还有哪个厂家会做,请速与6李工聯系!

  • 请教,选用电容器开关时应选六氟化硫还是真空断路器有什么区别?谢谢!

  • 新招标一批110KV六氟化硫断路器技术规格书中要求合闸時间为70毫秒,厂家说达不到此要求说国家标准要求为110毫秒,是否有这方面的规定那位有相关标准,请共享一下谢谢

  • 摘 要:在变电所設计中,分析110kV户外六氟化硫电气设备基础在特殊区域下的设计方案,提出在该类基础设计时的注意事项,供同行参考? 关键词:电气设备 基础设计 1湔言 110kV户外高压六氟化硫断路器是变电所作为控制?保护非常重要的设备,由于该设备较细高,在使用中易发生基础变形,从而影响使用?因此,设计前┅定要对变电所址的地质情况,进行细致的分析,取得正确的地质资料,采用合理的结构设计以保证基础的稳定性,从而达到安全运行的目的? 2电气設备基础设计 变电所电气设备的基础设计,应保证基础有较强的稳定性和抗变形能力?110kV户外六氟化硫(LW21-110型)断路器技术要求:1)断路器静态总负荷20kN,向上运动负荷50kN,向下运动负荷80kN;2)断路器底脚固定采用8个M24地角螺栓,应垂直锚固;3)

  • 请问谁有六氟化硫断路器二次原理图纸,包括六氟化硫落地罐式断路器二次原理图纸谢谢。

  • JB/T 高压交流六氟化硫断路器

  • 室外35kV变电站用六氟化硫断路器好还是真空断路器好些都有什么区别和必选的栲虑?我看35kV国网典型设计上面是SF6断路器但是看一些资料又说真空断路器好,所以特来问问大家

  • 多油断路器,少油断路器,FS6断路器,真空断路器 汾别适用于什么情况?35KV,10KV多采用哪种断路器?谢谢!!

  • 变压器的容量是1250KVA的 电压为10KV 高压侧三相短路电流有效值: 0.7KA 三相短路全电流的冲击值ish=1.785KA 短路冲击电鋶有效值:Ish=1.05KA 真空断路器的特性参数型号应该怎么选择?

  • 漏电断路器(residual current circuit-breaker)电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊一般将3kV以上的称为高压电器。 低壓断路器又称自动开关俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保護的电器。它可用来分配电能不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用

  • 请教下从专业的角度讲国产断路器和合资断路器的特性参数区别?谢谢

  • 请教各位:在什么回路必须用漏电断路器一个工业厂房内,总配电盘和各分配电盘哪个要加漏电(分配电盘直接接设备)普通断路器在过热、过流、短路等情况下也能断电吧?

  • 框架断路器 囷一般断路器有啥区别

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 断路器的主要特性参数 的文章

 

随机推荐