emulate在哪500哪个版本可以模拟1766吗?

安装RsEmualte500软件 编写RsLogix500程序: 建立工程,本例子选择SLC500的一款CPU进行测试如下图所示 编写完毕后,必须校验工程再保存否则RsEmualte500会提示,无法模拟 保存工程,本例子保存文件名为“emulate在哪500-TEST” 运行emulate在哪500软件,打开上面保存的RsLogix500程序文件 弹出参数配置框 在Station#添入DH485的站号(0~31)本例子填0。这里填的站号就是PLC在DH485通讯时,所要占用嘚站号 配置完成后,emulate在哪500软件如下图所示,点击工具栏的“RUN”按钮让PLC处于运行状态。 配置RSLinx通讯软件: 在菜单栏“Communications”下选择“Configure Drivers”进行通訊配置,弹出对话框如下所示由于本例使用SLC500的CPU进行编程和模拟,所以选择“SLC500 (DH485) Emulator driver”驱动 选择完驱动后点击“Add New”按钮,添加通讯端口弹出對话框如下所示,填入本驱动通讯的名称可使用默认名称。 按OK后弹出站号,站名填写框如下图。DH485协议站号不许重复已使用的站号。前面配置CPU的模拟软件emulate在哪500时已填站号0,所以这里填1~31的站号本例填1,站名填“My-Test”这里填的站号,就是电脑在DH485通讯时所要占用的站號。 配置完成后如下图所示 配置完成后,可以RSLinx看到当前的通讯情况单击“RSWho”快捷键查看,这时出现00 Online”弹出以下对话框。在可见编程軟件已经可以通过RSLinx找到模拟出来的PLCPLC此时处于“Remote Run”状态下,即远程运行状态 选择该PLC,并按OK确定PLC进入“Remote RUN”状态,即运行状态现在通过PLC嘚编程软件RsLogix500进行操作和模拟了。 修改梯形图重新加载 在大部分情况下,梯形图并不是一次可完成需要多次修改,下面就怎么进行继续修改和重新模拟进行简要说明 在RsLogix500运行状态点选栏,选择“Go Offline”,让编程软件停止与RSLinx通讯如下图 对梯形图进行修改,修改完成后请对工程進行校验后,再保存 在RsEmualte500软件,典型“HLT”按钮PLC停止运行,如下图 然后点击“Reload”图标,重新加载修改过的梯形图进入RsEmualte500软件 重新加载完後,点解“RUN”按钮让PLC重新运行。 在RsLogix500运行状态点选栏选择“Go Online”,让编程软件与RSLinx通讯。如下图 通讯成功后讲如下图所示