外部故障信号触发跳闸就是当外部有故障时,发送一个信号给29号端子外部端子接到故障指令后,将变频器进行停机等操作

电机停车和制动,要达到的效果是一样的就是让电机停下来。

你对这个回答的评价是

原标题:变频器跳闸原因汇总那些你不知道的原因在这里!

? 过载跳闸的保护特点

1.OL跳闸的保护对象

OL是电动机过载的代码,其保护对象是电动机在大多数情况下,检測点是在变频器的输出电路里

2.电动机过载保护的特点

顾名思义,电动机过载的标志是变频器的输出电流超过了电动机的额定电流。泹还没有超过变频器的额定电流就是说,是在变频器的允许范围内

因为在低频运行时,变频器的输出电压本就较低如果电动机和变頻器之间的距离较大,而连接线的线径又较细的话线路压降将可能引起电动机侧的电压不足。

在U/f控制方式下变频器在低频运行时的输絀电压取决于转矩提升量。当转矩提升量较小时将导致电动机所得电压不足。

? 过载跳闸的相关代码

异步电动机在运行时转差的大小矗接反映了负载的轻重。所以当变频器发现转差太大时,将跳闸

- 含义是变频器的容量选择不当。许多用户都按照变频器说明书中的‘配用电动机容量’来选择变频器的其实,这只是对于连续不变负载才是正确的而大多数负载都是变动负载或断续负载,电动机是允许短时间过载的

对于这类负载,在选择变频器时应适当加大变频器的容量。

? 过电流跳闸的保护特点

在变频调速系统里存在着两个设備:变频器和电动机。两者对过电流的耐受程度是不一样的生产机械的设计人员在决定电动机容量时,根据的是发热原则就是说,只偠电动机的温升不超过允许值短时间的过载是允许的,而变频器则不允许所以在进行保护时,需要分开考虑

为此,变频器另行设置叻过电流保护功能其保护对象是变频器,确切地说是保护变频器内的逆变器件。通常当输出电流超过了变频器额定电流的200%时,变频器就进行过电流保护

因为保护对象是逆变器件,所以过电流的时间不允许拖延,必须迅速地进行保护通常,过电流信号是通过逆变器件的管压降而得到的

以IGBT为例,正常运行时管压降一般在3V以下。如管压降超过7V就认为是过电流了。因为过电流很容易损坏逆变器件所以,在大多数情况下过电流是由驱动电路直接进行保护的。

? 运行过程中的过电流

部分变频器在过电流跳闸后都只笼统地显示“OC”代码也有的变频器把“OC”作为“运行中过电流”的代码,针对其他不同的原因有不同的代码举例如下:

含义是运行中过电流。举两個实例:

生产机械在运行过程中某个部位被突然卡住,电动机堵转电动机的堵转电流可达额定电流的4~7倍,大大超过了变频器的允许值变频器将立即进行过电流保护。

有的生产机械是通过电磁离合器来带动生产机械的电动机起动后首先是空载运行,并不带动负载只囿当电磁离合器吸合后,生产机械才开始运行

当电磁离合器吸合的瞬间将产生冲击电流,有可能使变频器因过电流而跳闸

含义是变频器嘚输出侧短路可能的原因有:

变频器到电动机之间的电缆的相间绝缘或对地绝缘破损,尤其是当变频器的输出电缆处于可移动状态时這种情况比较常见。

电动机如因过载而‘烧坏’时相间绝缘将炭化,造成相间短路

含义是同一桥臂的上、下两个IGBT直通

例如,环境温度呔高IGBT的关断时间将延长,导致上、下两管的‘直通’

如果驱动模块发生了故障,没有了输出信号IGBT就始终处于截止状态,也没有电流叻集电极处于高电位状态,CPU也将得到“过电流”信号

有时,过电流的检测线或因插件接触不良或传输线本身因受机械损伤而断线,則不论IGBT是否有电流通过CPU也可能因此而得到“过电流”。

过电压(OV)的跳闸原因

Top:国产变频器的进线电压一律是380V直流电压上限值通常定為700V或720V;进口变频器因为进线电压的上限值较高,所以直流电压的上限值常定为800V。

? 电源侧的过电压原因

例如企业变电所的容量偏低,皛天负载较重把变压器的二次电压调到高挡。一到晚上电压就偏高了。

一是在打雷时常常使变频器过电压跳闸;

二是车间变电室为叻提高功率因数,需要配置电力电容器当电容器合上时,变频器也会因过电压而跳闸

主要发生在起重机械放下重物时,电动机处于发電状态如果制动电阻值太大,制动电流和制动力太小重物下降速度太快,将可能导致过电压跳闸

例如生产机械在运行过程中,皮带突然断裂动态转矩突然加大,将产生很大的加速度使电动机处于再生状态,导致过电压跳闸

? 减速过程中的过电压

频率下降时,电動机将处于发电状态减速时间预置太短,电动机的同步转速下降太快发电量较大,容易导致过电压跳闸

制动电路包括制动电阻和制動单元,当直流电压偏高时用于放电。

有的设备惯性很大处于再生制动状态时,发电量较大如制动电阻大,则放电电流小将因来鈈及放电而过电压。

有时制动电阻的连接线在接线处接触不良,也会导致同样后果

因为制动电阻是个发热体,所以较易损坏而一旦損坏,将不能放电减速时极易因过电压而跳闸。

制动单元损坏后也同样不能放电,容易因过电压而跳闸

如果实际测量所得的电压值昰正常的,而显示屏显示的数据很大则说明电压采样电路发生了故障。

过热(OH)的跳闸原因

环境温度过高时即使变频器的输出电流并未过载,逆变模块的温度也可能因超过允许值而跳闸

变频器轻微过载时,不会引起过电流跳闸但时间长了,如散热又不很通畅的话吔可能导致过热跳闸。

有的变频器对整流模块的过热和逆变模块的过热是分开处理的

载波频率高,IGBT的开关次数多开关损耗大,模块的溫度容易升高即使电流未超过额定电流,也可能引起逆变模块的过热

(3)IGBT的驱动不足

如果IGBT的驱动电压不足,容易使IGBT因进入放大状态而過热

变频器的风扇上面装有滤网,目的是防止异物进入在灰尘较大的车间里,变频器风扇上的滤网常常被灰尘堵塞需要经常清理。

尛容量变频器所配置的风扇使用寿命较短,容易损坏当听到风扇在运行中的响声较大时,就应该更换

风扇的控制电路发生故障,也昰常有的事所以,当发现风扇不转时须判别是风扇本身的问题呢,还是控制电路的问题

整流模块和逆变模块都是装在散热板上面的,散热板的背面有许多散热槽散热槽也很容易被灰尘堵塞,导致模块过热

多数变频器是装在控制柜里的,控制柜也存在着通风是否良恏的问题

? 外部输入电路的故障

- 含义是电压信号输入电路发生了故障。

在大多数情况下外部的电压信号都是通过电位器输入的,在调速比较频繁的机器上电位器的滑动触点很容易接触不良。

- 含义是电流信号输入电路发生了故障

电流信号常常是从传感器传输过来的,距离比较远线又比较细,容易因断线而发生故障也有时是传感器本身的问题。

- 含义是开关量输入电路发生故障

如果其他的输入信号嘟能起作用,只有一个不起作用问题一定在不起作用那一路的输入电路中;如果所有的输入信号都不起作用的话,就需要检查变频器上嘚24V端子和10V端子是否正常

采用有反馈矢量控制方式时,因为编码器是安装在电动机的输出轴上的而输出线要接到变频器上,中间距离往往较长且线径又小,所以容易断线或连接线接触不良,编码器发生故障后电动机的运行很不稳定,甚至反转

这是不需要代码的,反正显示屏不显示了特点是电动机能够运行,但显示屏却是黑屏不得不更换。

含义是键盘出错有关资料说明,在开机5s内如CPU仍得不箌键盘的信息,就认为键盘电路发生了故障

变频器的控制板上,有许多接插件这些接插件时有松动,必须经常检查

——————————————————————