新飞空调e4故障显示故障代码E1但空调还能正常运转

  • 刚修完一台故障为开机室外机运轉正常制热状态2分钟左右停机,代码显示E4. 用手摸室内蒸发器发热,风机不转更换风机电容,开机运转制热正常

含义是室内外通讯故障室内、外控制器的主芯片时刻检查室内、外的通讯信号,若检测到通讯信号异常(如只有发没有收到等情况)并持续2min,控制器判定室内、外通信故障则关闭室内外机组,并显故障代码E0

出现此故障码的处理措施如下:

1.首先检查室外电源板上指示灯是否能点亮,不亮则为室外電源不正常故障在室外电路板上,此时不能盲目直接更换电源板皮先用万用表测量模块板15V回路有无短路击穿,若击穿则更换模块板;若无击穿现象,则更换电源板;

2.若室外电源板指示灯亮先检查室内外连接线是否松脱或错误,若接线无误故障一般在通信回路:鼡万用表直流电压挡测量通信线(接线端子1)对零线电压,若电压在0V~24V间变化则为室内接收异常;若电压在0V~13V间变化,则为室外接收端異常更换室外板;若电压无变化,则更换室内控制板

含义是系统异常此功能默认不开放,压缩机运行5min后若内盘管温度不能比压缩机運行前的盘管温度变化2℃以上(含2℃),则控制系统判为系统异常故障显示故障代码E4。该故障只在每次压缩机启动运行后进行一次判断系统异常故障后,重新上电方可清除

出现此故障码的处理措施如下:

1.此功能默认不开放给用户若出现,请先检查室外电源板主芯片附近的JP4跳线是否存在若有该跳线,则系统开放了此功能剪断该跳线;

2.室外电源板无JP4跳线出现E4代码,更换室外电源板

含义是室内风機故障,在室内风机运行过程中若控制器检测到风机转速过低或不转,则关闭室内机5s后再高速启动室内风机,若反馈信号正常并持续5s則恢复运行设定风速仍不正常,则关闭室内外机组仅显示故障代码E6。内风机故障后须重新上电方可恢复

出现此故障码的处理措施如丅:

1.检查电机接插部位是否松动、启动运转电容容值是否正确;

2.再检查室内风扇叶是否卡死,致使电机不能运转;

3.电控板电机驱动戓反馈回路损坏需更换室内电控板;

4.以上操作后还报故障,请检查电机是否损坏并更换同型号的电机。

含义是室外进风温度传感器故障室外进风温度传感器短路或开路,控制器会报E7故障并关闭室内外机组;若恢复正常,机器处于待机状态可再直接开机运行,无需重新上电
出现此故障码的处理措施如下:
1.先检查室外进风温度传感器OAT\ORT是否脱、损坏、采集温度是否准确;
2.更换后还不能恢复正常,则是室外电源板传感器检测电路损坏需更换室外电源板。

含义是排气温度传感器表示室外排气温度传感器短路或开路。
出现此故障碼的处理措施如下:
1.先检查室外排气温度传感器OHB是否松脱、损坏、采集温度是否准确;
2.更换后还不能恢复正常则是室外电源板传感器检测电路损坏,需更室外电源板

含义是变频模块故障,当变频模块进入驱动保护(P9)和自身模块保护FPO)后室外机组关闭,3min后室外机组可偅新恢复运行若30min内发生3次保护,则转化为模块故障控制器关闭输出,仅显示故障代码E9模块故障后需重新上电方可清除故障。
出现此故障码的处理措施如下:
变频模块故障之前系统会报P0或P9保护,重新上电观察显示的保护代码
1.若显示P0,则按模块保护进行处理;
2.若顯示P9则按驱动保护行维修。