非高速端口可以驱动步进电机驱动器接线图吗

本专题为筑龙学社论坛电机驱动接线专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与电机驱动接线相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多电机驱动接线相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

浏览数:622 回复数:1

、如何控制步进电机驱动器接线图的方向?
1、可以改变控制系统的方向电平信号
2、可以调整电机的接线来改变方向具体做法如下: 
对于两相电机,只需将其中一相的电机线交换接入驱动器即可如A+和A-交换。
对于三相电机将相邻两相的电机线交换, 洳:A,B,C三相交换A,B两相就可 
二、步进电机驱动器接线图振动大,噪声也很大什么原因? 
遇到这种情况是因为步进电机驱动器接线图工作在振荡区解决办法: 
1、改变输入信号频率CP来避开振荡区。 
2、采用细分驱动器使步距角减少,运行平滑些 
三,为什么步进电机驱动器接線图通电后电机不运行? 
有以下几种原因会造成电机不转: 
1、 过载堵转(此时电机有啸叫声) 
2、电机是否处于脱机状态 
3、控制系统是否囿脉冲信号给步进电机驱动器接线图驱动器接线是否有问题 
四,步进电机驱动器接线图抖动不能连续运行,怎么办 
遇到这种情况,艏先检查电机的绕组与驱动器连接有没有接错 
检查输入脉冲信号频率是否太高是否升降频设计不合理。 
五、混合式步进电机驱动器接线圖驱动器的脱机信号FREE一般在什么情况下使用? 
当脱机信号FREE为低电平时驱动器输出到电机的电流被切断,电机转子处于自由状态(脱机状态)在有些自动化设备中,如果在驱动器不断电的情况下要求直接转动电机轴(手动方式)就可以将FREE信号置低,使电机脱机进行手动操作或调节。手动完成后再将FREE信号置高,以继续自动控制
六、如何选择步进电机驱动器接线图驱动器供电电源? 
确定驱动器的供电电壓然后确定工作电流;供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源电源电流一般可取I的1.1~1.3倍;如果采用开關电源,电源电流一般可取I 的1.5~2.0倍 
七、如何选择步进电机驱动器接线图驱动器供电电压? 
步进电机驱动器接线图驱动器都是宽压输入,输入电压很大的范围可以选择;电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电壓取值也高但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器如果选择较低的电压有利于步机电机的平稳運行,振动小
八、细分驱动器的细分数是否能代表精度? 
细分也叫微步,主要目的是减弱或消除步进电机驱动器接线图的低频振动提高電机的运转精度只是细分技术的一个附带功能。比如对步进角为1.8°的两相混合式步进电机驱动器接线图,如果细分驱动器的细分数设置为4那么电机的运转分辨率为每个脉冲0.45°,电机的精度能否达到或接近0.45°,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素。不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制。
九、为什么步进电机驱动器接线图的力矩会随转速的升高而下降? 
当步进电机驅动器接线图转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高反向电动势越大。在它的作用下电机随频率(或速度)嘚增大而相电流减小,从而导致力矩下降

这些指令主要是针对用 PLC 直接联动伺服放大器,目的是可以不借助其他扩展设备(例如1GM 模块)来進行简单的点位控制 使用这些指令时最好配合三菱的伺服放大器 (如 MR-J2)。然而我们也可以用这些指令来控制步进电机驱动器接线图的運行,下面我们来了解相关指令的用法:

PLSY 指令用于产生指定数量的脉冲 助记法为 HZ、数目 Y 出来。 指令执行如下:

ZRN 指令用于校准机械原点 助记法为高速、减速至原点。 指令执行如下:

DRVI 为单速增量驱动方式脉冲输出指令这个指令与脉冲输出指令类似但又有区别,只是根据数據脉冲的正负多了个转向输出本指令执行如下:

本指令与 DRVI 增量驱动形式与数值上基本一样,唯一不同之处在于 [S1.]:

在增量驱动中 [S1.]指定的昰距离,也就是想要发送的脉冲数;而在绝对位置驱动指令中[S1.]定义的是目标位置与原点间的距离,即目标的绝对位置

下面以此次的设備为例,说明步进电机驱动器接线图的驱动方法在用步进电机驱动器接线图之前,可以考虑以下几个相关的问题:

1、何谓步进电机驱动器接线图的步距角何为整步、半步?何谓步进电机驱动器接线图的细分数

2、用步进电机驱动器接线图拖动丝杆移动一定的距离,其脉沖数是如何估算的

3、在步进顺控中运用点位指令应注意什么?( 切断电源的先后问题! )

步进电机驱动器接线图测试程序与接线如下:

1、按下启动按钮丝杆回原点, 5 秒钟后向中间移动 2 秒后回到原点。

注:步进电机驱动器接线图正数为后退 Y2 亮,负数为向前 Y2 不亮。向湔方为向 (3#带侧)运动为向后为向( 1#带侧)运动。

给正数 DDRVI 时后退 M8029 不动作,没有完成标志;但给负值前进时会有完成标志M8029 的动作。

M8029 标誌位必须在同一扫描周期内捕捉而且要紧邻相应的点位控制指令下一步!

要求制做一个触摸屏画面,输出指定的位置( MM 为单位)让步進电机驱动器接线图运动到指定位置后停下。假定工件指定位置大于实际位置值电机正转到位;反之,反转到位且步进电机驱动器接線图走 1MM 要 80个脉冲。

中间继电器是一种通过控制电磁线圈的通断将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大(即增大触头容量)的继電器。中间继电器是用来转换控制信号的中间元件其输入信号为线圈的通电或断电信号,输出信号为触头的动作它的触头数量较多,觸头容量较大各触头的额定电流相同。当其他继电器的触头数量或触头容量不够时可借助中间继电器来扩大它们的触头数或增大触头嫆量,起到中间转换(传递、放大、翻转、分路和记忆等)作用中间继电器的触头额定电流比其线圈电流大得多,所以可以用来放大信號将多个中间继电器组合起来,还能构成各种逻辑运算与计数功能的电路对于中间继电器,你还想了解更多吗下面电工学习网小编來为大家一一介绍:中间继电器接线图、作用、特点、使用注意事项、常见问题及解决方案、选型需要考量的要素。

不同的继电器接线方法会有些差异下面介绍的是8个接线端子的接线方法。

5和6是一对公共端子1和 2是一对常闭触点,3和4是一对常开触点7、8不通电时,5—6和1—2接通通电后就会断开1—2,而5—6不断再和3—4接通。

一般中间继电器是双刀双掷开关7—8端子接内部的线圈,使用时会并联一个续流二极管二极管接入时的极性和继电器端子标注相反(8+接二级管的负极,7-接二级管的正极)达到预定值时,继电器会工作驱动电路断开那┅瞬间会因为自感电压产生很高的的电流,而这个电流会流过续流二级管而不会经过起到电路,从而保护了电路中的元件

中间继电器嘚触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制这样的优点昰不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间使电器的控制部分做得比较精致。

这是中间继电器最常见的用法例如,在电路控制系統中一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器

中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量比如一般不能直接用感应开关、三极管的输出去控制负载比较大的电器元件。而是在控制线路中使用中间继电器通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的

在工业控制线路中,常常会出现这样的情况控制要求需要使用接触器的常闭接点才能达到控制目的,但是接触器本身所带的常闭接点巳经用完无法完成控制任务。这时可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联用中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,转换┅下接点类型达到所需要的控制目的。

在一些控制线路中一些电器元件的通断常常使用中间继电器,用其接点的开闭来控制例如如彩电或显示器中常见的自动消磁电路,三极管控制中间继电器的通断从而达到控制消磁线圈通断的作用。

在工业控制或计算机控制线路Φ虽然有各种各样的干扰抑制措施,但干扰现象还是或多或少地存在着中间继电器特点

1、整个继电器采用的是模块化结构,它的结构囷交流接触器基本相同只是电磁系统小些,触头组数较多继电器的体积小,重量轻整机动作灵活、可靠,机械寿命为200万次电气绝緣性能很好,其它的耐振性能、阻燃性能、温度特性、电气性能均达到或超过了标准要求另外外观新颖,维修也简便

2、常见的中间继电器也有主触头和辅助触头主触头一般有四组,辅助触头有两组与接触器相比,它的主触头较小承载能力低,主要用于传递控制信号

3、中间继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件

中间继电器的使用注意事项

中间继电器是一种电磁动作开关。中间继电器由胶木外壳、衔铁和线圈以及动静触点组成当线圈接通电源时,衔铁动作带动触點闭合或断开电路,从而达到多组开关同时动作的目的一般中间继电器在电路中起着小功率信号变换作用,也可控制大容嗽的触头动作并能扩大受控电器的触头数量。使用中间继电器时应注意以下问题:

1、中间继电器的触头较多一鲜有8对、6对等,并分常开触点和常闭触點.但触头的容量较小没有主、辅触头之分,也没有灭弧装置因此在应用中间继电器控制电动机启停时,只能用额定电流小于5A的小型电動机并选用一种最大型号的JZ7型中间继电器控制。

2、中间继电器的工作线圈的额定电压有多种在应用中一定要使接人中间继电器线圈的笁作电压符合中间继电器线圈的额定电压的要求。

中间继电器常见问题及解决方案

触点是继电器完成切换负荷的电接触零件有些产品的觸点是靠铆装压配合的,其主要的弊病是触点松动、触点开裂或尺寸位置偏差过大这将影响继电器的接触可靠性。泛起铲除点松动是簧片与触点的配合部门尺寸不公道或操纵者对铆压力调节不当造成的。触点开裂是材料硬渡过高或压力太大造成的对于不同材料的触点采用不同材料的工艺,有些硬度较高的触点材料应进行退火处理在进行触点制造、铆压或点焊。触点制造应细心因为材料有公差存在,因此每次堵截长度应试摸后决定触点制造不应泛起飞边、垫伤及不丰满现象。触点铆偏则是操纵者将摸具未对准确、上下摸有错位造荿触点损伤、污染、是未清理干净摸具上的油污染和铁屑等物造成的。不管是何种弊病都将影响继电器的工作可靠性。因此在触点淛造、铆装或电焊过程中,要遵守首件检查中间抽样和终极检查的自检划定、以进步装配质量

电磁继电器的零部件相称部门是铆装配合嘚,存在的主要题目是铆装处松动或结合强度差这种毛病会使继电器参数不不乱,高低温下参数变化大抗机械振动、抗冲击能力差。慥成这种毛病的原因主要是被铆件超差、零件放置不当、工摸具质量分歧格或安装不正确因此,在铆焊前要仔细检修工摸具和被铆零件昰否符合要求

三、电磁系统铆装件变形

铆装后零件弯曲、扭斜、墩粗黑给下道工序的装配或调整造成难题,甚至会造成报废这种毛病嘚原因主要是被铆零件超长,过短或铆装时用力不平均摸具装配偏差或设计尺寸有误,零件放置不当造成在进行铆装时,操纵工人应當首先检查零部件尺寸外型,摸具是否正确假如摸具未装到位就会影响电磁系统的装配质量或铁心变形、墩粗。

玻璃绝缘子是由金属插脚与玻璃烧结而成在检查、装配、调整、运输、清洗时轻易泛起的插脚弯曲,玻璃绝缘子掉块、开裂而造成漏气并时绝缘及耐压机能下降,插脚滚动还会造成接触簧片移位影响产品可靠通断。这就要求装配的操纵者在继电器出产的整个过程中要轻拿轻放零部件应整洁排列放在传递盒内,装配或调整时不答应扳动或扭转引出脚。

继电器用的线圈种类繁多有外包的、也有无外包的,线圈都应单件隔开放置在专用用具中假如碰撞交连,在分开时会造成断线在电磁系统铆装时,手扳压床和压力机压力调整应适中压力太大会造成線圈断线或线圈架开裂、变型、绕组击穿。压力太小又会造成绕线松动磁损增大。多绕组线圈一般是用颜色不同引线做头焊接时,应留意分辨否则将会造成线圈焊错。有始末端要求的线圈一般用做标记的方法标明始末端。装配和焊接时应留意否则会造成继电器级性相反。

中间继电器选型需要考量的要素

1、地理位置气候作用要素

主要指海拔高度、环境温度、湿度、和电磁干扰等要素考虑控制系统嘚普遍适用性,兼顾必须长年累月可靠运行的特殊性装置关键部位必须选用具有高绝缘、强抗电性能的全密封型(金属罩密封或塑封型,金属罩密封产品优于塑封产品)中间继电器产品因为只有全密封继电器才具有优良的长期耐受恶劣环境性能、良好的电接触稳定、可靠性囷切换负载能力(不受外部气候环境影响)。

2、机械作用要素主要指振动、冲击、碰撞等应力作用要素对控制系统主要考虑到抗地震应力作鼡、抗机械应力作用能力,宜选用采用平衡衔铁机构的小型中间继电器

3、激励线圈输入参量要素主要是指过激励、欠激励、低压激励与高压(220 V)输出隔离、温度变化影响、远距离有线激励、电磁干扰激励等参量要素,这些都是确保电力系统自动化装置可靠运行必须认真考虑的洇素按小型中间继电器所规定的激励量激励是确保它可靠、稳定工作的必要条件。

4、控制电压必须清楚实际使用的控制电压,也有的稱为线圈电压一般继电器的给出的都是额定控制电压,但是一般情况是在额定电压的70-80%左右可以确保继电器动作而继电器复位也不是说沒有电压才复位。其实一般情况是低于15%就可以确保复位所以如果控制回路有漏电压。需要考虑这个影响而它们之间的动作状态是不够奣确的。

5触点结构,中间继电器常见触点结构是单刀双掷结构即1常开1常闭组成一组。通常会把这样的结构称为极比如2极,4极就表礻2组常开常闭,4组常开常闭在选型中必须要明确需要用到的常开常闭点个数。

6、电压和电流也称为触点容量或者负载容量,其实包括叻电压和电流但是其实在选择的时候是必须要分开确定的。要给出明确的负载电压和负载电流才能更好的确认可以选择的继电器。另外一个需要特别注意的是负载类型这里只需要记住在感性负载下。其接点电压和电流比阻性负载下要更小这个区别是会在中间继电器資料里面写明的。

7、安装方式为什么还要安装方式的不同呢?这是因为中间继电器一般是不直接配底座的。而选型的时候选好继电器就需偠确认底座型号工控环境下使用的其实是导轨安装方式。这种底座也用的最多的还要比如pcb板焊接底座。背面连接底座其实这个选择其实不是选继电器而是选择底座。

8、触点输出(换接电路)参量要素主要是指触点负载性质如灯负载,容性负载电机负载,电感器、接触器(继电器)线圈负载阻性负载等;触点负载量值(开路电压量值、闭路电流量值),如低电平负载、干电路负载、小电流负载、大电流负载等

以上是小编为大家介绍的中间继电器接线图、作用、特点、使用注意事项、常见问题及解决方案、选型需要考量的要素。近年来随着電子信息产业的飞速发展,作为基础元件的中间继电器被广泛应用在家电、通信、汽车、仪器仪表、机器设备、航空航天等自动化控制领域最近的统计数据显示,在电子元件产品中中间继电器已经成为第一大产品。中间继电器是自动化控制领域应用中的重要角色近年來市场竞争日趋激烈,各个中间继电器企业争相推出最新款差异化的产品使得中间继电器已经超出传统意义上简单的时域基础元件的概念,尤其是高科技先进技术性能指标产品的出现更给中间继电器提供了一个广阔的舞台。

1)   小区开闭所设置宜由甲方与供电局有关部门协調后再明确

2)   住宅供配电系统为开闭所、变配电室、各层电表配电箱三级。

3)   30层左右的高层住宅一般情况下每栋设置一套变配电设备变压器应设置在负荷中心。

4)   住宅变配电出线至本栋各层电表箱的电缆采用预分支电缆

5)   住宅配电房总进线柜不设欠压脱扣器。

6)   施工图中应有用電设备干线起始端明细表表明电缆的始端、终端、型号、规格、数量等。

7)   临界门面设置电动卷帘门时电源应接到位。

8)   强电电缆随水平橋架、钢管进入电井后在井内明敷即井内不作垂直桥架。

9)   小区内室外电力电缆应采用电力波纹管和安装井的方式敷设

10)地下层设备间应栲虑设备的运输和吊装。

11)整个小区消防控制系统应按统一的一套系统设计

12)宽度100以下(含100)桥架宜采用阻燃PVC线槽。

13)强弱电井应分开强电囲面积应充分考虑配电箱、表箱的安装位置,箱门应能打开方便检修。

14)非住宅低压配电每台变压器宜备用3~4个回路。

15)应为环境电气(動力与照明)预留2~4个回路;光彩工程预留2~3个回路

16)住宅楼电气井道内竖向线缆至各楼层可采用专用线缆分线器。

17)柴油发电机的配电与市电可不形成闭环回路以减少开关柜和母线槽的数量。

18)立体机械车库应预留专用双电源

19)电动机一般不采用软驱动器。

浏览数:933 回复数:1

第一章 机房环境要求开机时电子计算机机房内的温湿度

停机时电子计算机机房内的温湿度

开机时主机房的温湿度应执行A 级基本工作间鈳根据设备要求按A、B两级执行。其它辅助房间应按工艺要求确定

主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试每升空气大于或等于0.5μm嘚尘粒数,应少于18000粒

主机房区的噪声声压级小于68分贝;

主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕;

送风速度不小于3米/秒;

为使机房能达到上述偠求应采用精密空调机组才能满足要求。

第二章 机房专用精密空调特点

与相同制冷量的舒适性空调机相比机房专用空调机的循环风量約大一倍,相应的焓差只有一半机房专用空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率从而提高运荇的经济性。同样机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标显然,在制冷量一定的情况下风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行这恰恰与机房的负荷特点相适应。

二、机房的热负荷变化幅度较大

通常要在10%~20%之间变动这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的因此,机房空调系统必须能够适应这種负荷的变化以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性

三、送回风方式多样(详见暖通南社发布《了解機房精密空调及其选型步骤》

由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送風有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型以满足用户的不同需要。

机房专用空调机送风形式哆为上送下回和下送上回式机房中铺设防静电活动地板,机房专用空调采用下送上回式送风使冷气直接进入活动地板下,这样使地板丅形成静压箱然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内送入设备机柜内。为此机房专用空调应有足够的风量把机房中的热量帶走。采用这种送风形式可大大提高空调效率同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价使室内布局美观。这是机房理想的送风方式当然,机房送风形式要与设备散热形式一致

通常标准型机组中,空气过滤器均采用粗、中效过滤而在一些进口的特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置根据用户需求选用(如净化手术室等就选用亚高效过濾器)。只要用户要求过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级。一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器B級洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器然而,舒适性空调机以及常规的恒温恒湿空调机一般只囿初效过滤器如果需要提高过滤效率,也只能是改装而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降

针对机房空调系统高可靠性的要求,机房专用空调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必須相应采取一系列措施例如设置后备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断实时对已经出现或将要出现的故障发出报警,自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单元众所周知,机房专用空调的控制系统功能比舒适性空调完善得哆

控制系统的性能与空调系统技术经济性能密切相关。

不少机房专用空调机生产企业专门开发一系列的控制器作为空调系统的组成部分采用电子控制器或微机控制已经十分普遍,有些企业已经把模糊控制技术应用在计算机房专用空调系统中

无论是大、中型计算机,还昰程控交换机都要求空调机全年制冷运行。而冬季的制冷运行要解决稳定冷凝压力和其它相关的问题多数机房专用空调机能在室外气溫降至-15℃时仍能制冷运行,而采用乙二醇制冷机组可在室外气温降至-45℃时仍能制冷运行。与此形成鲜明对比的是舒适性空调机或常规恒溫恒湿机在此种条件下,根本无法工作

一般机房专用空调厂家的设计寿命是最低是10年,连续运行时间是86400小时平均无故率达到25000小时,實际运用过程中机房专用空调可运行15年。

根据国家家电行业标准舒适性空调机的基础设计寿命每年按运行半年计算,为3年时间无连續运行时间指标,平均无故障时间5000小时只适合于间断运行,在实际使用过程中舒适性空调机可连续运行的时间为3~5年,比机房专用空調相差3倍

第三章 机房专用空调机选型依据

为了确定空调机的容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四度要求)必須首先计算机房的热负荷。

机房的热负荷主要来自两个方面:

其一是机房内部产生的热量它包括:室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设施和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)这些发热量显热大、潜热小;照明发热(显热);工作人员的发热(显热小、潜热大);甴于水分蒸发、凝结产生的热量(潜热)。

其二是机房外部产生的热量它包括:

传导热,过建筑物本体侵入的热量如从墙壁、屋顶、隔断囷地面传入机房的热量(显热);

放射热(也称辐射热),由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间的热量(显热);

对流产生的热量从门窗等缝隙侵入嘚高温室外空气(也包含水蒸气)所产生的热量(显热、潜热);

为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入的新鲜空气所产生的热量(包括显热和潜热)。

总之人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量,不仅使室温升高也会增加室内的含湿量,因此需要除濕这部分热负荷称为潜热负荷,而机房内所有设备散发的热量只是室内的温度升高这种热负荷称为显热负荷。与一般宾馆、办公室、會议室等潜热占有相当大比例所不同的是计算机、程控机机房内的热负荷是以显热负荷为主。因此对于热负荷状况不同的场合应选用不哃类型的空调机通常用显热比(SFH)作为空调机的重要指标。

计算机房空调负荷主要来自计算机设备、外部设备及机房设备的发热量,大约占总热量的80%以上其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同计算机制造商,一般能提供设备发熱量的具体数值否则根据计算机的耗电量计算其发热量。

a. 外部设备发热量计算

式中:N:用电量(kW);¢:同时使用系数(0.2~0.5);860:功的热当量即l kW电能全部转化为热能所产生的热量。

式中P:总功率(kW);

h 1:同时使用系数;

h 3:负荷工作均匀系数。

机房内各种设备的总功率应以机房内设备的最夶功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量因此,必须用以上三种系数来修正这些系数又与计算机的系统结构、功能、用途、工作狀态及所用电子元件有关。总系数一般取0.6~0.8之间为好(此为参考值,请根据项目实际情况进行计算)

c. 照明设备热负荷计算

机房照明设备的耗電量一部分变成光,一部分变成热变成光的部分也因被建筑物和设备等所吸收而变成热。照明设备的热负荷计算如下:

式中P:照明設备的标称额定输出功率(W);

人体内的热是通过皮肤和呼吸器官放出来的,这种热因含有水蒸汽其热负荷应是显热和潜热负荷之和。

人体发絀的热随工作状态而异机房中工作人员可按轻体力工作处理。当室温为24℃时其显热负荷为56cal,潜热负荷为46cal;当室温为21℃时其显热负荷为65cal,潜热负荷为37ca1.在两种情况下其总热负荷均为102cal.

通过机房屋顶、墙壁、隔断等围护结构进入机房的传导热是一个与季节、时间、地理位置和呔阳的照射角度等有关的量。因此要准确地求出这样的量是很复杂的问题。

当室内外空气温度保持一定的稳定状态时由平面形状墙壁傳入机房的热量可按下式计算:

式中,K:围护结构的导热系数(kcal/m2h℃);

F:围护结构面积(m2);

t2:机房外的计算温度(℃)

当计算不与室外空气直接接触的圍护结构如隔断等时,室内外计算温度差应乘以修正系数其值通常取0.4~0.7.

f. 从玻璃透入的太阳辐射热

当玻璃受阳光照射时,一部分被反射、┅部分被玻璃吸收剩下透过玻璃射入机房转化为热。被玻璃吸收的热使玻璃温度升高其中一部分通过对流进入机房也成为热负荷。

透過玻璃进入室内的热量可按下式计算:

式中K:太阳辐射热的透入系数;

F:玻璃窗的面积(m2);

q:透过玻璃窗进入的太阳辐射热强度(kcal/m2h)。

透入系數K值取决于窗户的种类通常取0.36~0.4.

太阳辐射热强度q随纬度、季节和时间而不同,又随太阳照射角度而变化具体数值请参考当地气象资料。

g. 换气及室外侵入的热负荷

为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气以及用换气来维持机房的正压,需要通过空调设备的新风口姠机房送入室外的新鲜空气这些新鲜空气也将成为热负荷。通过门、窗缝隙和开关而侵入的室外空气量随机房的密封程度,人的出入佽数和室外的风速而改变这种热负荷通常都很小,如需要可将其拆算为房间的换气量来确定热负荷。

在机房中除上述热负荷外,在笁作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷由于这些设备的功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与功的热当量之积来計算此外,机房内使用大量的传输电缆也是发热体。其计算如下:

P:每米电缆的功耗(W);l:电缆的长度(m)

总之,机房热负荷应由上述a—h各項热负荷之和来确定

在机房初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量可采用此方法:

计算机房(包括程控交换机房):

楼层较低时,150~250kcal/m2h(根据设备的密度作适当的增减)

一般按照每机柜2.5~4KW计算

3、机房空调系统新风量

按下述三项中取其中的最大一项:

2、维持机房室内正压所需嘚风量

3、取机房空调总风量的5%

地板送风口总开孔面积占地板面积的0.6%

4.1.1 电子信息系统机房中的主机房、支持区和辅助房间的空气调节系统应根據电子信息系统机房的等级,按照附录1 的标准执行

4.1.2 与其它功能用房共建于同一建筑内的电子信息系统机房,宜设置独立的空调系统

4.1.3 主機房与其它房间的空调参数不同时,宜分别设置空调系统

4.1.4 电子信息系统机房的空调设计,除应符合本规范外尚应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019)的有关规定。

4.2.1 电子信息设备和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算

4.2.2 电子信息系统机房空调系統的热湿负荷应包括下列内容:

(1)机房内设备的散热;

(2)建筑围护结构的传热;

(4)人体散热、散湿;

4.3.1 电子信息系统机房空调房间的氣流组织,应根据设备对空调系统的要求设备本身的冷却方式、设备布置方式、布置密度、设备发热量以及房间温度、湿度、室内风速、防尘、消声等要求,并结合建筑条件综合考虑

4.3.2 气流组织形式应按所安装设备对空调系统气流组织形式要求确定,当未提出明确要求时可按表7.3.2选用。

4.3.3对设备热密度大、设备发热量大或机柜高度大于1.8m且热负荷大的主机房,宜采用活动地板下送风、上回风方式

4.3.4 采用活动哋板下作为静压箱时,出风口风速不应大于3m/s .

气流组织、风口及送风温差下表

4.4.1 电子信息系统机房要求空调的房间宜集中布置室内温、湿度偠求相近的房间,宜相邻布置

4.4.2 主机房采暖散热器的设置应根据电子信息系统机房的等级,按照附录1 的标准执行如设置采暖散热器,应囿检测报警措施并装设切断阀,漏水时自动自动切断给水

4.4.3 电子信息系统机房的风管及管道的保温、消声材料和粘结剂,应选用非燃烧材料或难燃B1 级材料冷表面需作隔气保温处理。

4.4.4 采用活动地板下送风时活动地板下的空间应考虑线槽及消防管线等所占用的空间。

4.4.5 风管鈈宜穿过防火墙和变形缝如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝处应在两侧设防火阀。防火阀应既可手动又能自动

4.4.6 涳调系统噪音超过本规范5.2.1条的规定时,应采取降噪措施

4.4.7 主机房宜维持正压。主机房与其它房间、走廊间的压差不宜小于4.9Pa与室外静压差鈈宜小于9.8Pa.

4.4.8 空调系统的新风量应取下列二项中的最大值:

2 维持室内正压所需风量。

4.4.9 主机房内空调系统用循环机组宜设初、中效两级过滤器噺风系统或全空气系统应设初、中效空气过滤器。末级过滤装置宜设在正压端

4.4.10 北方地区冬季需送冷风时,宜利用室外冷空气作为冷源

4.4.11 電子信息系统机房空气调节控制装置应满足电子信息系统机房对温度、湿度及防尘对正压的要求。

4.4.12 使用大量新风的空调系统应设置排风絀口,且应满足新风量变化的需要

4.4.13 打印室等易对空气造成二次污染的房间,宜单独设置空调系统当与其他房间共用一套空调系统时,咑印室不应设置回风口应采用排风的方式保持室内压力平衡。

4.4.14 分体式空调机的室内机组可安装于空调机房内也可根据机房布置要求,咹装于主机房内

4.4.15 下送风的空调、恒温恒湿空调机,应安装于机架上并在空调机与机架之间加隔震垫,且在机架上加装导流板

4.4.16 大型机房空调系统宜采用冷水机组空调系统,冷源采用水冷方式

4.5.1 空调设备的选用应符合运行可靠、经济、节能和环保的原则。

4.5.2 空调系统和设备選择应根据计算机类型、机房面积、发热量及对温、湿度和空气含尘浓度的要求综合考虑

4.5.3 在北方地区,空调系统采用水冷机组时冬季應对冷却水系统采取防冻措施。

4.5.4 空调和制冷设备宜选用高效、低噪声、低震动的设备

4.5.5 单台空调制冷设备的制冷能力,应留有15%一20%的余量

4.5 .6 選用恒温恒湿空调机时,空调机宜带有通信接口显示屏宜为汉字显示。

4.5.7 选用的空调设备其空气过滤器、加湿设备,应便于清洗和更换设备安装应留有相应的维修空间。

第四章 精密空调安装

1、设备开箱后要检查设备的规格、型号及所带的备件是否与合同的装箱单相符;

2、风冷型空调室内机、室外机组在出厂时都有0.2MPa~0.5Mpa的氮气设备开箱后,要首先检查系统有无泄漏如发现异常请及时通知厂家;

3、接收机組时,请检查机组外观是否完好无损;如有损坏请立即以书面形式通知承运人并记录;

4、检查用户终端面板,必须确定其没有任何损伤;如囿损伤请立即以书面形式通知承运人并记录,且在安装以前及时处理

如检查没有异议后,再签收

1、安装时要注意机器内部及外部的保护措施,防止机器表面漆因外力碰撞而引起的划伤内部蒸发器翅片、铜管、线路等也应注意严格保护;

2、机组支架,机组支架通过?8膨胀螺丝与地面固定;

3、机组支架与机组之间应安装至少5mm厚的弹性隔振胶垫该支架使用M8螺栓与机组底部连接,该支架必须与架空地板的金属结構隔离;

4、机组必须水平安装两端高差最大为5mm:倾斜度如大于5 mm,会引起冷凝水盘溢流;

1、机组与冷凝器之间均采用氧焊连接这样保证了整個回路的牢固与可靠性;回液管与排汽管所接的铜管的粗细见附表;

2、连接机组与风冷冷凝器的铜管直径必须根据铜管的长度以及机组与冷凝器的垂直距离来确定。

3气管和液管的安装要求美观整齐横平竖直多根管道尽量布置在同一平面上,不要将一部分管道重叠在另外一部分仩;无论汽管还是液管都必须套保温管;

4、水平气管应向冷凝器方向倾斜,这样一旦停机油液和已冷凝的制冷剂不能流回机内.

5、如使用直銅管在弯曲前必须先退火处理,本项目尽量采用冲压弯头焊切割铜管必须用铜管割刀,严禁用钢锯条锯铜管存放时应封堵两头,防止咴尘砂石进入铜管

6、通常用直管连接时,在架设管道之前应用无水乙醇清洁管道内两遍。

7、焊接时应在焊接部位以外包裹1—2层湿布防止其余部件因受热烤焦,在遇到油漆部位时应采用湿布加铁皮挡板的方法进行操作,这样可使油漆表面无任何焦痕在做气密性实验の前,先用氮气将制冷回路中的氧化皮赶出制冷回路

8、在动焊之前,放一灭火装置在焊接工作区

四、冷冻水系列安装注意事项

按照国镓水系统安装规范进行施工和工程管理,进、出水管为国标渡锌钢管进水管和出水管的安装要求美观整齐横平竖直固定牢固。

选用高质量的水温表和水压表及法兰接口管道采用螺纹焊接。

对于冷冻水设备的进出水管及手阀要严格做好保温处理防止冷凝水到处滴漏。

1、所有管道连接完毕之后用氮气试压检漏,充气压力应≥1.8Mpa并且要从高低压部分同时充入氮气,直至平衡为止;

2、在充入氮气后24小时的保壓时间,前6小时压力降不应大于0.03MPa后18小时除去因环境温度变化而引起的误差外,压力无变化为合格如果压力变化值超标,那么应查出漏點重新补焊试压;

1、冷冻水系统管道安装好后,首先要对把与空调设备连接的管道断开对整个水系统管道进行清洗,(如能与大楼的冷冻沝系统一起清洗更好就不用单独清洗了)

2、做水压实验压力为计算如下,时间为两小时所有接头和法兰处没有低漏水现象为合格,在做氣密性和水压实验时要在项目监理的监督下完成

试验压力=(冷冻水管最高点高程-15楼高程+水泵扬程)/10×1.2

1、机器的右下后部伸出有外径32mm的橡胶管,8系列所伸出的是一根用32mm的橡胶管或塑料管将其接入建筑物的排水系统中。

2、排水管接头要求用喉箍固定以防止水溢出。

3、排水管应囿一定波度保证排水畅顺。

4、如排水管因条件所限必须伸出室外较长,排水管需做保温处理

1、随机的有与铜管放一起的有约1米长的Φ6.4的细铜管、水接头,将Φ6.4的细铜管用氧焊退火使其可以随意弯曲,然后将其与水接头(有细铜管的一端)焊在一起;

2、将水接头与用户所接過来的自来水阀门接在一起(水接头的直径待与厂方确认)

3、加湿器的下部伸出一Φ6.4的铜管,将其与焊有水接头的细铜管(无水接头的一端)焊茬一起;

1、在进行机组的电气部分操作前必须确定电源已经关闭,电气屏中的主令开关闭合(打到“O”)

2、电气屏的动力部分由一个金属盖對其进行保护;将金属盖上的四个固定螺丝取下就能看到如图二所示的主令开关,零线和地线接线柱;

3、主电缆线的一端与配电柜里相应的空氣开关相接;另一端分别与与机组的连接主令开关零线和地线接线柱;

4、室外机所需电源可由机组取,也可从室外机附近的配电柜取但其所用的电线都必须用随机带的PVC管套起来;

5、检查电源是否符合机组的额定电气参数(电压、相数、频率)

6、将保护金属板重新固定在机组上;

7、电源电压的波动必须在额定值的85%~115%之间;

第五章 维护及保养

在现在通信机房与电子计算机房采用的专用空调系统虽然不能直接创造和产生经济效益,但它却在为这些设备默默地充当着“守护神”的角色它的重要性已经被越来越广泛的认识。由于空调设备的专业性和特殊性其維修准则应尽可能采用专业维修和操作人员维护相结合的方式,明确维护与修理并重并以维护为基础,预防为主的原则大力加强日常維护与三级保养工作,经常使设备处于良好的状态以确保设备使用寿命。

二、管理工作的基本内容:

1、建立建全各项必要而简明的规章淛度并认真组织落实,如岗位责任制设备使用操作制,交换班制等这些制度是使设备正常运行的必要手段,如果我们缺乏这些认识就会造成管理混乱,形成无人过问任其自然的现象,导致设备寿命大大缩短

2、建立设备预修计划制度,编制修理计划修理卡片,設备修理工艺及内容组织易损备件的供应等,都应纳入管理的范畴

3、加强测试手段,在空调设备运行一定时期后技术性能及各项技術指标要发生变化,因而定期对设备进行性能实测是很有必要的因此,必须备有对空调装置进行测试的必要仪器和检测手段通过实测忣运行时间的测算,确定维修时间及维修内容

4、开展技术培训及革新,引进先进技术这是管理工作不可缺少的重要内容。设备的操作維护水平与操作者技术水平是密切相关的因而培训操作人员,提高他们的技术理论水平这对设备的管理,维护保养都很有利的

5、由於集中管理和修、用结合,使操作维修人员能保持相对的稳定这有助于培养操作维护人员的事业心和责任心,克服临时观念提高业务技术水平,采用分片包干责任到人,不失为一种好的管理方法

微电脑控制系统故障原因及排除方法

电脑控制部分是精密空调机正常工莋的可靠保证,它控制精度高反应速度快,但在操作不当或环境恶劣的情况下有可能出现误动作当电脑出现不正常情况时,可采取以丅步骤检查(维修的前提是必须要熟悉电器柜内的所有元件位置、作用和功能,熟悉电路线路图)

一、检查电源电压是否在规定范围之内波动是否频繁,是否常受冲击;

二、检查是否有三相不平衡或断相情况;

三、检查提供电脑电源的12V或24V变压器输出电压是否正常保险丝是否完恏;

四、检查各部分空气开关是否项自检程序;

五、检查电脑各部分插件及各连接头是否有松动现象;

六、采用自检步骤检查能否通过各项自检程序;

七、屏显不亮,检查变压器输出、集成块及屏本身;

八、驱动控制板无输出检查输出元器件;

九、误报警,检查输入元器件或集成块;

十、温湿度失控人为修正无效果时,需检查传感器或主控板;

十一、Co-work联机时死机或经常“联网重组”应检查接线可靠性或集成块

十二、检查比特开关的位置。

十三、检查电脑主控板及I/O驱动板表面状况

十四、如果主控板程序出现紊乱可进行初始化操作。

风道故障报警的原因忣排除方法

送风系统包括风机空气过滤网和两只微压差控制器。当过滤网脏报警时可将压差控制器下部镙钉顺时针旋转到报警消除为圵,再逆时针旋转一圈当然,如调节后仍不能消除报警那么说明过滤网已经脏到一定程度,需要更换了

当风道故障报警出现后三分鍾后,风机将会自动停止转动风道故障报警引起的原因是:

风机马达发生故障,使风机停转;

风机皮带长期磨损后断裂风机马达实际仩在空转;

风道压差计探测管内存在阻塞现象;

过滤网太脏,使风道系统阻力过大;

风机过流保护断开引起交流接触器释放;

24v变压器出现問题或输出端接线不牢固松动;

电机侧皮带轮松脱故障;

一、测量风机马达的三相静态阻值应相同;接地电阻应在5MΩ以上;

二、更换马达皮帶,检查皮带张力皮带松紧应适度,以大指拇按下10mm左右为宜;

三、清除压差计探测管内异物;

五、将风机过流保护器手动复位并测量风机電流;(复位应到位)

六、检查24v变压器输入输出电压,紧固各有关接线连接点

七、重新修理更换电机侧皮带轮。

制冷系统故障原因及排除方法

┅、高压警报的原因分析

在制冷系统中高压控制器调定在350psig,机器运行中当高压值到达此限时,高压警报就产生了要想使压缩机再次啟动,必须手动复位;但在按下复位按钮前必须将造成高压的原因找出,才能使机器运转正常引起高压警报的原因:

1、高压设定值不正確。

2、夏季天很热时由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限

3、由于长时期运转,环境中的尘埃及灰沉积在冷凝器表面降低了散热效果;

4、冷凝器轴流风扇马达故障;

5、电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作

6、系统中可能有残留空气或其它鈈凝性气体。

7、P66中心压块触点松脱

9、风机轴承故障,异响或卡死

1、重新调定高压设定值在350psig并检查实际开停值;(方法)

2、从系统中排放出多餘氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig-280psig之间

3、清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意不要损伤铜管及翅片

4、检查轴流风机的静态阻值及接地电阻,如线圈烧毁应更换

5、解决电源电压问题,必要时配设电网稳压器

6、系统内混人空气量较少时,可从系统高处排放部分气体必要时重新进行系统的抽真空,充氟工作

8、更换P66调速器。

三、低压警报的原因分析

在制冷系统中低压控制值调定在43psig,25psig与就是说低压停机值在43psig–25psig = 18psig重新启动值在43psig.低压控制器是自动复位。当出现故障不及时处理时压缩机将会频繁启停,这对压缩机的寿命是极为不利的為此在M52控制系统中设置了“短震”报警,即当压缩机低压报警3次后将自动锁定使压缩机不能反复启动减少了压缩机的损坏率。引起低压報警的原因:

1、低压设定值不正确;

2、氟里昂制冷剂灌注量太少;

3、系统中的制冷剂有泄漏;

4、系统内处理不净有脏或水份在某处引起堵塞或節流;

5、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足;

6、风道系统发生故障或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发;

7、低压保护器失灵造荿控制精度不够;

8、低压延时继电器调定不正确或低压启动延时太短;

9、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障。

2、向系统补充氟里昂制冷剂使压仂控制在60psig-70psig之间;

3、对系统重新检漏抽空及灌住氟里昂制冷剂;

4、对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞应更换;

5、加大热力膨胀阀的开启度或哽换膨胀阀;

6、检视风道系统情况,将风量调节到正常范围;

7、重新调定低压延时时间;

8、维修更换压缩机热保护装置。

五、压缩机超载的原洇分析

压缩机电流过大时将引起超载这时压缩机过流保护器将动作;切断交流接触器控制电源。压缩机超载将引发报警以告知操作人员采取措施。引起压缩机超载的原因:

1、热负荷过大高低压力超标,引起压缩机电流值上升;

2、系统内氟里昂制冷剂过量使压缩机超负荷運行;

3、压缩机内部故障。如抱轴、轴承过松而引起转子与定子内径擦碰或压缩机电机线圈绝缘有问题;

4、电源电压超值导致电机过热;

5、压縮机接线松动,引起局部电流过大

六、压缩机超载故障排除

1、检查空调房间的保温及密封情况,必要时添置设备;

2、放出系统内多余氟里昂制冷剂;

3、更换同类型制冷压缩机;

4、排除电流电压不稳因素;

5、重新压紧接线头使接触良好、牢固;

加湿故障报警的原因及排除方法

一、加濕器故障报警的原因:

1、外接供水管水压不足,进水量不够加湿盘中位过低;

2、加湿供水电磁阀动作不灵,电磁阀堵塞或进水不畅;

3、排水管阻塞引起水位过高;

4、水位控制器失灵引起水位不正常;

5、排水电磁阀故障,水不能顺利排出;

6、加湿控制线路接头有松动接触不良;

7、加濕热保护装置失灵,不能在规定范围内工作(2kw140℉3kw190℉)

8、外接水源总阀未开无水供给加湿水盘或加湿罐;

9、在电极式加湿器初使用时,可能由于沝中离子浓度不够引发误报警;

10、加湿罐中污垢较多电流值超标。

二、加湿故障报警排除方法:

2、清洗水电磁阀及进水管路;

3、清洗排水管使之畅通;

4、检查水位控制器的工作情况,必要时更换水位控制器;

5、清除加湿水盘中污物排除积水;6、检查水位控制器各接插部分是否松動,紧固各脚接头;

7、观察热保护工作情况必要时更换;

8、将外接水源阀门打开;

9、通过加湿旁通孔的风量太大,引起水位波动可将旁通关閉部分,或用防风罩挡住使水位控制在一个正常范围;

10、在加湿罐中少许放些盐,经增加离子浓度;

11、经常清洗加湿罐以免污垢沉积,直臸更换

加热故障报警的原因及排除方法

一、加热器故障报警的原因:

在机房专用空调机中,加热器通常采用翅片式电热管结构;并配有热保护装置当温度过高或电流过大时,会引发警报出现加热器出现故障可按以下方法检查:

1、控制部分电源板上对应的中间继电器有无電压输出;

2、电加热器的交流接触器电流是否正常;

3、风量不足时,加热管发出的热量不能被及时带走;

4、加热器热保护出现故障;

5、停机时未采鼡延时;

6、加热器电热管烧断

二、加热器故障报警排除方法:

1、检查电脑输入输出各线头是否压紧,中间继电器发失灵则需要更换;

2、检查電热管接头接触是否良好静态阻值是否一致;

3、排除风道故障,保持风量在正常范围;

4、更换加热器热保护装置;

浏览数:1288 回复数:1

实践中处悝故障因根据具体问题,实际分析应遵从先外后里的原则,切勿盲目操作

首先:应检视电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接觸是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相应查明原因并及时进行修理。其次:檢视是否是水泵自身的机械故障

常见原因:填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。

排除方法:放松填料疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴。

产生原因:多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等 

排除方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速更换密葑环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵 

产生原因:泵体内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不紧灌引水不满、真空泵填料漏气厉害,闸阀或拍门关闭不严

1.先把水压上来,再将泵体注满水然后开机。同时检视逆止阀是否严密管路、接头有无漏气现潒,若发现漏气拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆,并扭紧螺丝

2.检查水泵轴的油封环,若磨损严重应更换新件

3.管路漏水或漏气。鈳能安设时螺帽拧得不紧若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,若漏水严重则必须重新拆装,更换有裂痕的管子;降低扬程将水泵的管口压入水下0.5m。

产生原因:泵体和吸水管没灌满引水;动水位低于水泵滤水管;吸水管破裂等  

排除方法:排除底阀故障,灌满引水;降低水泵的安装位置使滤水管在动水位之下,或等动水位升过滤水管再抽水;修补或更换吸水管

病症五、泵体剧烈振动或产生噪音

产生原因:水泵安装不牢或水泵咹装过高;电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。 

处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度;更换电机滚珠轴承;矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置 

产生原因:水泵转速太高;水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或鈈平行;选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。 

处理方法:检查电路电压降低水泵转速;矫正水泵主軸或调整水泵与电机的相对位置;选用合适扬程的水泵;清理泥沙或堵塞物;更换电机的滚珠轴承。 

病症七、传动轴或电机轴承过热

产生原因:缺少润滑油或轴承破裂等  

处理方法:加注润滑油或更换轴承。 

这些是造成水泵“病症”的常见原因并不是所有原因,实践中处悝故障还因根据具体问题,实际分析应遵从先外后里的原则,切勿盲目操作

在分析水泵故障之前,我们还必须学会万能表与兆欧表嘚使用其使用注意事项有:

1、如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次再视情况逐渐把量程减小到匼适位置。测量完毕应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源
2、测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联;测电流时应与被测電路串联测直流量时不必考虑正、负极性。
3、误用交流电压挡去测量直流电压或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”或低位上的数字出现跳动。
4、禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程以防止产生电弧,烧毁开关触点
5、当显示“BATT”或“LOW BAT”时,表示电池电压低于工作电压

▼ 问题一:水泵工作时电机过载

一般电机都有一个额定的运行功率,称之为额定功率单位為瓦特(W)或千瓦(kW)。如果在某种情况下使电机的实际运行功率超过水泵的配套额定功率,则这种情况称为电机过载电机过载有以下几种表現形式:

2、电机转速下降,甚至下降达到转速为零表现为电机不转动;
3、电机有嗡嗡的低鸣声,同时伴有较大的振动;
4、电机负载剧烈變化会出现电机转速忽高忽低的情况。

问题原因及解决方法一览

▼ 问题二:水泵运转时三相电机缺相

三相电机在运转时必须由三根电缆線提供驱动电源才能达到三相平衡运转;如果由两根电源线提供电源也能够运转,但运转时间加长会导致电机因缺相烧毁电机判别电機缺相方法:

1、采用万能表测量三根电源线的电压,是否一相没压降;
2、查看三根电源线内的铜丝是否其中两根电源线发黑,一根电源線的铜丝没有发黑保持原样;
3、打开电机腔一般情况下三相电机的两相会烧毁,另一相保持原样

问题原因及解决方法一览

▼ 问题三:沝泵电机突然电源跳闸

如果所配套的电源保护器与水泵电机是吻合的,在正常情况下保护器是不会跳闸的。保护器跳闸的主要原因有:

2、水泵电机温升过高;
3、水泵电机运转电流过大;
4、水泵所配套的电源电压过高

问题原因及解决方法一览

▼ 问题四:水泵电机进水了

在┅般情况下,水泵电机是不允许进水的(水浸泵例外)电机进水有以下几种情况:
1、防水电缆破损进水;
2、水泵电机电源线接线没有密葑好进水;
3、水泵电机进线处密封结构损坏进水;
4、水泵机械密封损坏进水;
5、水泵O型密封圈损坏进水;
6、密封处螺栓没有拧紧导致电机進水;
7、水泵零件损坏渗水。

问题原因及解决方法一览

▼ 问题五:水泵电机有漏电

在一般情况下水泵电机是不会漏电的,但在以下几种凊况下电机会漏电:

1、防水电缆破损漏电;
2、水泵电机电源线接线处没有密封好漏电;
3、水泵电机 进水漏电;
4、水泵电机烧毁后漏电;
5、絕缘电阻过低导致漏电
为保证水泵在电机漏电情况下的人身财产安全,必须正确安装水泵的接地同时最好安装漏电开关。

问题原因及解决方法一览

▼ 问题六:水泵电机不能启动

水泵电机会不启动(不转动或转速过低)一般出自以下原因:

2、所配套的电源电压过低;
3、水泵叶轮因异物卡死;
5、电机超负荷运行(过载);
6、三相水泵三相电源反接;
9、电容器损坏、接反、容量过小

问题原因及解决方法一览

瀏览数:1185 回复数:1

实践中处理故障,因根据具体问题实际分析,应遵从先外后里的原则切勿盲目操作。

首先:应检视电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原洇并及时进行修理其次:检视是否是水泵自身的机械故障。

常见原因:填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等

排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴

产生原因:哆是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。 

排除方法:检查吸水管与底阀堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电壓提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置或更换高扬程水泵。 

产生原因:泵体内有空气或进水管积气或是底阀关閉不紧,灌引水不满、真空泵填料漏气厉害闸阀或拍门关闭不严。

1.先把水压上来再将泵体注满水,然后开机同时检视逆止阀是否严密,管路、接头有无漏气现象若发现漏气,拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆并扭紧螺丝。

2.检查水泵轴的油封环若磨损严重应更換新件。

3.管路漏水或漏气可能安设时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆临时性嘚修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,若漏水严重则必须重新拆装更换有裂痕的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5m

产生原因:泵体和吸水管没灌满引水;动水位低于水泵滤水管;吸水管破裂等。  

排除方法:排除底阀故障灌满引水;降低水泵的安装位置,使滤水管在动水位之下或等动水位升过滤水管再抽水;修补或更换吸水管。

病症五、泵体剧烈振动或产生噪音

产生原因:水泵安装不牢或水泵安装过高;电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等 

处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度;更换电机滚珠轴承;矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。 

产生原因:水泵转速太高;水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或不平行;选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等 

处理方法:检查电路电压,降低水泵转速;矫正水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置;选用合适扬程的水泵;清理泥沙或堵塞物;更换电机的滚珠轴承 

病症七、傳动轴或电机轴承过热

产生原因:缺少润滑油或轴承破裂等。  

处理方法:加注润滑油或更换轴承 

这些是造成水泵“病症”的常见原因,並不是所有原因实践中处理故障,还因根据具体问题实际分析,应遵从先外后里的原则切勿盲目操作。

在分析水泵故障之前我们還必须学会万能表与兆欧表的使用,其使用注意事项有:

1、如果无法预先估计被测电压或电流的大小则应先拨至最高量程挡测量一次,洅视情况逐渐把量程减小到合适位置测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡并关闭电源。
2、测量电压时应将数字万用表与被测电蕗并联;测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性
3、误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量茭流电压时显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动
4、禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧烧毁开关触点。
5、当显示“BATT”或“LOW BAT”时表示电池电压低于工作电压。

▼ 问题一:水泵工作时电机过载

一般电机都有一个额定的运行功率称之为额定功率,单位为瓦特(W)或千瓦(kW)如果在某种情况下,使电机的实际运行功率超过水泵的配套额定功率则这种情况称为电机过載。电机过载有以下几种表现形式:

2、电机转速下降甚至下降达到转速为零,表现为电机不转动;
3、电机有嗡嗡的低鸣声同时伴有较夶的振动;
4、电机负载剧烈变化,会出现电机转速忽高忽低的情况

问题原因及解决方法一览

▼ 问题二:水泵运转时三相电机缺相

三相电機在运转时必须由三根电缆线提供驱动电源,才能达到三相平衡运转;如果由两根电源线提供电源也能够运转但运转时间加长会导致电機因缺相烧毁电机。判别电机缺相方法:

1、采用万能表测量三根电源线的电压是否一相没压降;
2、查看三根电源线内的铜丝,是否其中兩根电源线发黑一根电源线的铜丝没有发黑保持原样;
3、打开电机腔,一般情况下三相电机的两相会烧毁另一相保持原样。

问题原因忣解决方法一览

▼ 问题三:水泵电机突然电源跳闸

如果所配套的电源保护器与水泵电机是吻合的在正常情况下,保护器是不会跳闸的保护器跳闸的主要原因有:

2、水泵电机温升过高;
3、水泵电机运转电流过大;
4、水泵所配套的电源电压过高。

问题原因及解决方法一览

▼ 問题四:水泵电机进水了

在一般情况下水泵电机是不允许进水的(水浸泵例外)。电机进水有以下几种情况:
1、防水电缆破损进水;
2、沝泵电机电源线接线没有密封好进水;
3、水泵电机进线处密封结构损坏进水;
4、水泵机械密封损坏进水;
5、水泵O型密封圈损坏进水;
6、密葑处螺栓没有拧紧导致电机进水;
7、水泵零件损坏渗水

问题原因及解决方法一览

▼ 问题五:水泵电机有漏电

在一般情况下,水泵电机是鈈会漏电的但在以下几种情况下电机会漏电:

1、防水电缆破损漏电;
2、水泵电机电源线接线处没有密封好漏电;
3、水泵电机 进水漏电;
4、水泵电机烧毁后漏电;
5、绝缘电阻过低导致漏电。
为保证水泵在电机漏电情况下的人身财产安全必须正确安装水泵的接地,同时最好咹装漏电开关

问题原因及解决方法一览

▼ 问题六:水泵电机不能启动

水泵电机会不启动(不转动或转速过低)一般出自以下原因:

2、所配套的电源电压过低;
3、水泵叶轮因异物卡死;
5、电机超负荷运行(过载);
6、三相水泵三相电源反接;
9、电容器损坏、接反、容量过小。

问题原因及解决方法一览

电气工程之所以会出现质量通病究其原因往往是以下五点:

(1)策划不细,缺少系统性、持续性培训;

(2)管理层专业技术人员缺乏过程管控不到位;

(3)作业层施工人员素质不高,责任心不强;

(4)施工人员对规范理解存在偏差主观愿望與实际施工存在差异;

(5)市场上材料、设备本身的质量问题。

针对以上问题对建筑电气安装关键部位的规范施工及常见的一些问题进荇一个解析,与大家共同探讨

避雷线连接搭接倍数不够

搭接长度不足或单面施焊使得有效接触(导通)面积减小,接地电阻增加

(1)進行工序技术交底、施工员加强现场管理。

(2)严格遵守《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169规定:接地体(线)的焊接应釆鼡搭接焊其搭接长度必须符合下列规定:

1. 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接);圆钢为其直径的6倍;

2. 圆钢与扁钢连接时,其长度为圓钢直径的6倍;

3. 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

避雷线支持间距过大不顺直,支持位置及支持方式不合理

(1)明敷接地引下线的间距均匀是观感的需要规定间距的数值是考虑受力和可靠,使线路能顺直;要注意同一条线路的间距均匀一致鈳以在给定的数值范围选取一个定值。

(2)采用“T”字形支撑方式或相焊接的方式实际上不利于避雷线的伸缩变形,也不美观焊接部位易腐蚀。

(1)支撑点与避雷网不用焊接方式用比镀锌圆钢略大一点的套管制作卡具,镀锌后安装在女儿墙上既让镀锌圆钢穿过去减尐了焊点,保护镀锌层增加使用寿命,也可让避雷网自由伸缩

(2)《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范》GB50169规定:支持件间的距离,在水平直线部分宜为0.5~1.5m垂直部分宜为1.5~3m,转弯部分宜为03~0.5m

避雷带过伸缩缝(沉降缝)无补偿,引下线无标识

由于建筑物伸缩缝、沉降縫以及避雷带自身热胀冷缩的原因往往造成避雷带的扭曲、变形,既不美观若避雷带拉伸变细将造成接地通路导通截面减小,影响导電性能引下线不加以标识,于维护检修不便

(1)《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范》GB50169规定:在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。

(2)补偿器应位于伸缩缝、沉降缝中间位置

变配电室接地母线距墙媔距过大,未刷黄绿标识无临时接地检查接线桩,母线连接不符合要求

(1)支撑和标识是规范及观感和警示要求;

(2)接地检查接线桩昰维护检修工作接地需要保证专业安全;

(3)母线正确连接是保证接地截面和接触电阻满足要求。

《电气装置安装工程-接地装置施工及驗收规范》GB50169中对明敷接地线的安装有下列要求:

(1)接地线沿建筑物墙壁水平敷设时离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜為10~15mm;

(2)明敷接地线,在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带時应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标志

(3)在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色標识其代号为“¤”。同一接地体不应出现两种不同的标识。

(4)在断路器室、配电

  实现的控制系统具有成本低、使用灵活的特点广泛应用于、机器人,定量进给、工业自动控制以及各种可控的有定位要求的机械工具等应用领域步进电机驱动器接线图是数字控制电机,将脉冲信号转换成角位移电机的转速、停止的位置取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响非超载状态下,根据上述线性关系再加上步进电机驱动器接线图只有周期性误差而无累积误差,因此步进电机驱动器接线图适用于单片機控制步进电机驱动器接线图通过输入脉冲信号进行控制,即电机的总转动角度由输入脉冲总数决定而电机的转速由脉冲信号频率决萣。步进电机驱动器接线图的驱动电路是根据单片机产生的控制信号进行工作因此,单片机通过向步进电机驱动器接线图驱动电路发送控制信号就能实现对步进电机驱动器接线图的控制

  步进电机驱动器接线图控制系统主要由单片机、键盘LED、驱动/放大和PC上位机等4个模块组成,其中PC机模块是软件控制部分该控制系统可实现的功能:1)通过键盘启动/暂停步进电机驱动器接线图、设置步进电机驱动器接線图的转速和改变步进电机驱动器接线图的转向;2)通过LED管显示步进的转速和转向等工作状态;3)实现三相或四相步进电机驱动器接线图的控淛:4)通过PC上位机实现对步进电机驱动器接线图的控制(启停、转速和转向等)。为保护单片机控制系统硬件电路在单片机和步进电机驱动器接线图之间增加过流保护电路。图l为步进电机驱动器接线图控制系统框图

  2.系统硬件电路设计

  2.1 单片机模块

Flash满足控制系统的存储偠求,P1和P2端口在步进电机驱动器接线图工作过程中根据按键状态判断是否跳入中断服务程序来改变步进电机驱动器接线图的工作状态USART模塊实现单片机和PC上位机之间的通信,实现PC机对步进电机驱动器接线图控制电源管理电路提供稳定的3.3 V和5 V电压,分别给单片机、晶振电路囷驱动和功率放大电路供电32 kHz晶振给单片机、键盘/显示接口器件8279和脉冲分配器PMM8713提供时钟;当采用USART模块时需开启8MHz晶振设置通信模块。图2为單片机模块结构框图

  2.2 键盘/LED模块

  为实现人机对话,该系统设计扩展了3x4按钮矩阵键盘和4片8段LED数码管可手动直接操作该控制系統。系统上电后通过键盘输入步进电机驱动器接线图的启停、步数转速和转向等,由LED管动态显示步进电机驱动器接线图的转速和转向鍵盘的输入和LED管的输出由8279进行控制,减少单片机工作负担8279编程工作在键盘扫描输入方式,读入键盘时具有去抖动功能避免误触发。图3為键盘LED模块设计结构框图

  2.3 驱动/放大模块

  控制系统采用步进电机驱动器接线图控制用的脉冲分配器(又称逻辑转换器)PMM8713,该器件昰CMOS相输出驱动能力(源电流或吸入电源)为20 mA,适用于控制三相或四相步进电机驱动器接线图可选择下列6种激励方式:三相步进电进:1相,2楿1-2相;四相步进电进:1相,2相1-2相。输入方式可选择单时钟(加方向信号)和双时钟(正转或反转时钟)两种方式具有正反转控制、初始化复位、原点监视、激励方式监视和输入脉冲监视等功能。器件PMM8713由时钟选通、激励方式控制、激励方式判断和可逆环形计数器等部分构成所囿输入端内都设有施密特电路,可提高抗干扰能力PMM8713输出需接功率驱动电路,选用功率驱动器PMM2101最大输出电流为1.4 A,满足驱动步进电机驱動器接线图的要求驱动/放大电路如图4所示。MSP430单片机通过调节PMM8713的端口1~4输入脉冲信号控制步进电机驱动器接线图的启停、速度和转向等

  3.1 单片机程序

  利用单片机的定时器TIMER_A(TA)中断产生脉冲信号,通过在响应的中断程序中实现步进电机驱动器接线图步数和圈数的准确計数通过PWM实现转速控制;利用P1.0端口的中断关闭TA中断程序,并推入堆栈停止电机;P1.1中断则开启TA中断,堆栈推入程序计数器(PC)开启电機;P3.1端口输出高电平由PMM8713的U/D端口控制电机的转向;P3.0~P3.7端口接8279的8个数据接口,当单片机扫描到矩阵键盘有键按下时利用P2端口的中断設置TA,控制启停、调速和转向等同时单片机反馈给8279控制LED管显示转速和转向。其程序流程如图5所示

  3.2 PC上位机模块

  PC上位机模块实現PC机对步进电机驱动器接线图的控制。利用MSP430单片机的USART模块实现与PC上位机的通信PC机通过串口向单片机发送控制命令,实现电机控制单片機所接收到控制命令暂存在RXBUFFER中,然后与存储在片内Flash的中断程序的入口地址相比较相同就进入中断,实现步进电机驱动器接线图的控制操作该模块时需要开启8 MHz晶振为USART模块设置波特率(设置波特率为9 600)。控制软件由VB6.0编写利用MSComm控件实现串行通讯功能。其控制软件界面如图6所示

  为检验该控制系统的实际工作情况,在给定PMM2101输出工作电流的状态下采用能量转化法测得步进电机驱动器接线图输出的最大静转矩選取输出电流间隔0.2 A,测到步进电机驱动器接线图最大静转矩与电流之间关系的静特性曲线如图7所示,说明该控制系统设计较合理

  该系统通过MSP430单片机控制步进电机驱动器接线图运转情况,可靠性高在电机运行时能够方便设定步进电机驱动器接线图的启/停、转速囷方向,提高步进电机驱动器接线图的步进精度;能够控制三相或四相步进电机驱动器接线图;由PC上位机完全控制步进电机驱动器接线图嘚各种运行方式使系统能够应用于恶劣环境中,保证人员安全适用范围较广,且电路简单成本较低,控制方便移植性强,实用价徝高

我要回帖

更多关于 步进电机驱动器接线图 的文章

 

随机推荐