我是电气控制工程师这个我来囙答吧。
这个是施耐德PLC题主问的是怎么降低烧坏的概率。。这个也是晕了,PLC是很可靠的我见过的PLC也有千个以上了,烧坏还是算小概率事件已经烧坏过一次,说明你的外部电路有问题
烧坏,分为PLC电源烧坏PLC输入点烧坏,PLC输出点烧坏
PLC电源烧坏指的是PLC供电的L1,和N兩个点额定电压是110~230V,比如不小心通了380V的电那就比烧无疑,且这个PLC可能就报废了看题主还可以接着用,那应该不是这个原因
PLC输入/输出點烧坏,这个和指PLC上的某个输入或输出点失灵了,这个就比较常见了比如说输入点接了一个光点开关,那个光电开关坏了有一定几率损壞输入点。输出点的话可能你直接接了电磁阀,电磁阀频繁启动也是有一定几率把点烧坏的。
要降低几率的话加断路器,和增加二極管继电器吧。

这plc是什么缩写品牌pLC用什么编程電缆?用什么软件

我接上三菱422编程电缆后电脑桌面图标乱跑,鼠标指标也乱跑

[此贴子已经被作者于 7:30:40编辑过]

历史总积分:26354

上传照片看看吖。至于鼠标乱跑应该是干扰造成的把笔记本的触摸板禁止看看。

历史总积分:20474

西门子PLC体验(二)

历史总积分:12487

2018春节活动(二)

西门子PLC体验(②)

不知道是否为2000年左右做变频器的哪个台安当时这家公司的变频器还是相当有市场。