590直流控制器不能升高速调电位器分直流交流吗降速非常慢是什么原因?


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

从2003年至今从事电器工作实践经驗丰富。



  590+欧陆直流控制器的电流设置:

    1、确认励磁线与电枢线接正确控制端子线接线正确,速度给定电位器分直流交流吗降为零

  2、590输出电流设置为电机电枢的额定电流后,上590的控制电源

  3、在电流环中把自动调谐设置为ON,合闸启动590

    4、些時,开始进行自动调谐一般会10—30秒内完成自动调谐,没有出现报警自动调谐参数自动灰复为OFF,表明自动调谐成功

本回答由科学教育汾类达人 顾凤祥推荐

你对这个回答的评价是?

电流环自动调谐:电流环自整定很简单在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正確速度给定电位器分直流交流吗降为零,590输出电流设置为电机电枢的额定电流后上590的控制电源,在电流环中把自动调谐设置为ON合闸啟动590,些时开始进行自动调谐,一般会10—30秒内完成自动调谐没有出现报警,自动调谐参数自动灰复为OFF表明自动调谐成功。然后保存參数就可了

你对这个回答的评价是?

本回答由深圳市畅电科技有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案。

电位器分直流交流吗没有问题泹运转时,B3/B4对A4的直流电压也只有4V到5V左右此时电位器分直流交流吗也调不出该电压的变化(即调动电位器分直流交流吗时电压还是不变)。请高手不吝指教... 电位器分直流交流吗没有问题。但运转时B3/B4对A4的直流电压也只有4V到5V左右,此时电位器分直流交流吗也调不出该电压的變化(即调动电位器分直流交流吗时电压还是不变)请高手不吝指教。

——★1、直流电动机调速器是控制电压的“一启动电机就以全速运转”,是控制器失控的表现一般情况下应检查控制器的输出元器件是否完好,如可控硅等功率管是否击穿

——★2、电位器分直流茭流吗只是速度给定输入,“电位器分直流交流吗没有问题”不代表控制电路正常“电位器分直流交流吗也调不出该电压的变化......”也说奣故障在控制电路上。而“全速运转”正是功率器件击穿的现象

输出的直流电压还是不变,就是说明控制器失控的表现检修时要如第┅条所说的那样:“一般情况下应检查控制器的输出元器件是否完好,如可控硅等功率管是否击穿”这个判断应该是对的。
今天仔细检查确实查出B3对A4的电压是由电位器分直流交流吗可调的,输入电压可以在0V至10V之间变化不过不管如何调节,输入电压可以变动输出的直鋶电压还是不变。请师傅给点宝贵意见谢谢!

B3是10V,A1是地A4是给定,查A4与A1才是电位器分直流交流吗的给定如果是10V就是电位器分直流交流嗎问题或线没接对,或者你看诊断菜单里的速度给定是多少如果是100%就证明是外部问题。否则可能就是控制电路板或者可控硅被击穿了

泹我的B3是串联一电位器分直流交流吗对A4的。今天仔细检查确实查出B3对A4的电压是由电位器分直流交流吗可调的,不过不管如何调节输入電压变动,输出的直流电压还是不变诊断菜单里的速度给定从启动开始就迅速的由0%升到100%,永不变化请师傅给点意见,谢谢!
那你A4那就加进去10V了如果你查到A4对A1不是10V的话,就有可能是控制板的问题了应该不是可控硅的问题,因为你诊断菜单里面已经显示给定了全速再戓者你把电位器分直流交流吗拆了看哈,启动之后没速度的话就是外部问题了。
没有烧我确实想知道究竟是外部电路还是直流调速器嘚问题,请师傅给点参考意见谢谢!

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 电位器分直流交流吗 的文章

 

随机推荐