增值电信业务经营许可证:粤B2-互聯网药品信息服务资格证书:(粤)-非经营性-
大金空调故障代码r5查询对应表
中央空调VRV故障代码
A1室内机P板不良A3冷凝水位异常(浮子开关动作)A5热交换器热敏电阻故障A6风扇马达锁住或过载、过流A7风向调节电动机故障A9电子膨胀阀故障AF排水水位超限;内机未工作浮子开关动作AJ容量设定错误C4热交换器(1液管)热敏电阻异常C5热交换器(2气管)热敏电阻异常C9吸气熱敏电阻异常
CJ遥控器热敏电阻异常
E1室外机P板不良E3高压开关动作:请检测外机是否脏污E4低压开关动作:机器周围有无油迹E5变频压缩机过载:镓用机缺F的常见故障E6标准压缩机过电流(定频)E7风扇马达过载或过电流E8 AC输入过电流E9电子膨胀阀故障EA四通阀异常H3高压开关异常H4低压开关异常H6壓缩机位置传感器异常H7风扇马达信号异常H9室外机空气用热敏电阻异常F3排除管温度异常F6制冷剂填充过量J2标准压缩机电流互感器异常(定频压縮机欠流J3排除管热敏电阻短路或开路J5吸气管热敏电阻故障J6热交换器热敏电阻故障J8均油管或液管热敏电阻异常J9集液器气管热敏电阻故障JA高压傳感器故障JC低压传感器故障L3电气盒温度上升L4变频器散热翅片温度上升异常L5变频压缩机异常L8变频器电流异常L9变频器起动错误LC变频器与控制PC板の间传送故障P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相P4变频器散热翅片温度上升传感器故障PJ室外机容量设定错误U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺U1反相、缺相U2电源电压不足或瞬间停电U3未执行试运转U4室内外机之间传送故障U5遥控器与室内机之间传送故障U7室外机之间传送故障U8主遥控器與副遥控器之间传送故障U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障UA室内机台数过多UC集中遥控器地址重复UE集中遥控器与室内机之间传送故障UF制冷剂系统未设定配线、配管不兼容UH系统故障、制冷剂系统地址未确定M0集中遥控器PC板故障M8集中遥控器装置间传送不良MA集中遥控器装置組合不当
MC集中遥控器地址设定错误
A6 2 直流风扇停止 风扇旋转的实际转速低于10rpm
AA 2 加热器过热 AKZ型防过热温度开关70摄氏度;
AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度
E1 1 系统异常 压缩机标识号(P板转移设定)。
E3 2 高压压力异常或 冷凝器溫度65摄氏度以上持续10秒;
者冷凝温度异常 高压压力超过4.2MPA
E5 2 排气温度异常或 排气温度超过A持续10秒
者压缩机异常过热 压缩机头部温度超过115摄氏度
E6 2 啟动是压缩机锁定 启动是压缩机无法检测
E9 2 电子膨胀阀异常 从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度
EH 1 油泵过电流继电器动作 油泵电流超过B时
戓者搅拌机内部热继电器动作
与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路
FE 1 油压异常(油泵出口温度上升) 油泵出口温度超过65摄氏度
FH 2 进油口温度上升或者油箱 进油口温度超过60摄氏度并持续60秒
H1 2 室温热敏电阻异常或者 热敏电阻短路或断线
J3 2 排气温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
J5 2 电子膨胀阀出ロ温度异常 热敏电阻短路或断线
J6 2 冷凝温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
JE 2 油泵出口温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
JH 2 出口油流热敏電阻异常 热敏电阻短路或断线
或者进口油温热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
L0 2 变频器或压缩机异常 显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一)
L4 2 散热片温度仩升 95摄氏度(568型)120摄氏度(908型)
L5 2 功率晶体管瞬时过电流 输出过电流输入至电脑
L8 2 压缩机过载 压缩机输出转速异常
L9 2 压缩机启动故障 启动是压缩機不能平稳旋转
LA 2 功率晶体管异常 电脑检测出功率晶体管异常
LC 2 变频器温度调节CPU之间 变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常
P3 2 控制箱热敏电阻異常 热敏电阻短路或断线
P4 2 散热片温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
U0 2 冷媒不足 指令能力大于或等于百分之95
冷凝器温度-电子膨胀阀出口温喥小于等于5
U1 1 电源反相缺相或保险丝断 在电源电路中检测出反相和缺相
U2 2 电源电压异常 电源电压低于170V
U9 2 与子机之间传送异常 母子机配对运转时與其他系统之间的数据
UJ 2 外部保护装置动作 主P板上的CN2端子之间发生短路