左侧的***下面的15和16:接随表配的温喥传感器不分正负
负载的接法:1和12用线连接(短接);制冷设备上面。)
请注意:左侧中间的12和13这是一个开关,它没有电很多人直接把负载接在这两个端子上,这是错误的必须按照上面的接法 。
举例一:仪表需要控制温度在80~85℃温度升到85℃停止,温度降到80℃启动
按一下SET键,屏幕上有数字在晃动把它调成85。(需要多少度停止就设成多少
1、SPH: 锁定仪表的设置范围。同时也是用来设置高温报警
2、SPL: 锁定仪表的***低设置范围。同时也是用来设置低温报警
3、HYS:这是个关键的代码,设置温度回差在本例中, 80℃启动85℃停止,则需要設成5(85-80=5)
4、ADJ:温度校正,正常情况下不需调整这个参数
5、Con:加热和制冷选择。温度升高后要停止输出属于加热控制方式,譬如控制加熱棒、加热管等等; 温度升高后要启动输出属于制冷控制,譬如控制风机、压缩机等等在本例中,属于加热控制H因出厂设置是H ,故無需再调整
6、Sn:输入型号选择。选择50(K)仪表量程为-40~150℃,仪表里面已经配有50K温度探头;选择100(K)仪表量程为0-300℃,次探头需单独购买
举唎二:仪表需要控制温度在10~15℃,温度升到15℃启动温度降到10℃停止。
1、设置主控温度将主控温度设为10.
2、设置参数。将第3个代码HYS,设置为5(15-10=5)第5个代码Con设为C
按住SET键3秒钟,进入代码设置