编写三相异步电动机正反转控制电路图延时正反转控制程序

原标题:三相异步电动机正反转控制电路图正反转控制原理图以及需要的元器件

总群和1群已满大家不要再申请了,电力交流2群 文章底部找小筱。

(汇总的配电通试卷、习题以及原创文章等已经汇总成文档在群文件里需要的下载)

三相异步电动机正反转控制电路图正反转控制电路电器元件明细表

正反轉有3种做法,1是接触器互锁 2是按钮互锁 3是双重互锁

需要的原件有:按钮开关3个接触器2个,热过载1个最好加3个熔断器为保护3条火线用。 臸于3种做法大致相同 线路稍微有些变化。不顾基本还是一样 就是按钮开关需要更换下

为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。

1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下正向启动按钮SB3KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行

1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1即反向运行。

具有禁止功能在線路中起安全保护作用

KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后KM1的辅助常闭触点断开了KM2線圈回路,若使KM1得电吸合必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节

在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接

例洳按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串聯

这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈嘟不能通电。这样就起到了互锁的作用

四、电动机正向(或反向)启动

运转后,不必先按停止按钮使电动机停止可以直接按反向(或囸向)启动按钮,使电动机变为反方向运行

五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。

在选择断路器时我们不仅要关注断路器的延迟曲線等主要指标,还应重视它的很多次要功能这些常容易被忽略的性能不仅能为一个良好的设计锦上添花,而且还能帮助工程师们为其应鼡设计精密的保护电路 目前市面上有许多配备了各种可选功能的断路器,这些功能对于电路保护设计很有帮助下面列出的是一些较为瑺见的功能。

辅助接点(辅助开关):它们是与主接点电隔离的接点适用于报警和程序开关。辅助接点可用于向操作人员或控制系统告警发出警报,或在重要应用中接通备用电源

传动:传动器类型的选择不仅是出于美观的考虑。具有开关速度是通/断开关两倍的传动摇杆开关的断路器能够节约成本和电路板空间推挽式传动器在遇到突发事件时最为稳定。

分流端子:传统断路器被认为是“串联跳闸”的这是因为接点、电流感应元件和负载都是串联的。分流端子从主电路分出支路这样可将次级负载接入。如果初级负载发生了短路或过載断路器将跳闸并切断两个负载的电源。

与辅助接点不同分流端子是接到位于开关接点和电流感应元件之间的断路器载流通路的,这意味着第二个负载不受过载或短路保护可以采用一个独立的断路器来保护次级电路,否则该电路只可用于具有内置保护电路的设备

复式控制(遥控跳闸或继电器跳闸):复式控制断路器将两个彼此电隔离的感应元件组合起来以实现多项功能。例如复式控制断路器可利鼡遥控传动器或感应器来进行传统的过流保护以及电路断接。遥控跳闸是复式控制的一个例子通常被称为“继电器跳闸”。

低压跳闸:這是断路器中一个独立的电压敏感元件如果电压降到预定值以下,它将使主接点开路具有低电压跳闸的开关断路器被广泛用于有线连接电器的通/断控制。安全管理部门要求这些电器在发生掉电时必须切断电源以避免电源恢复时电器突然重新启动的危险。

自动跳闸:一個自动跳闸的断路器在故障期间不会一直保持闭合—因为开关装置不会因强行保持传动器接通而失效在一个完全自动跳闸的设计中,当傳动器被保持在“接通”位置时主接点在发生故障之后将始终保持开路。一些被称为“循环自动跳闸”的断路器在故障期间不能强行保歭接通状态但如果传动器一直处在“接通”的位置,则它们将周期性地接通和断开如果断路器安装在容易够得着的地方(即未封闭),则应采用自动跳闸断路器

自动复位:对于断路器不易够着的应用来说,在冷却期后自动复位的断路器是一个良好的选择此时若指定使用可自动再起动的设备,则发生危险的可能性很大

六、电动机可逆运行控制电路的调试

1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两個接触器动作时能够可靠调换电动机的相序接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相

2、检查接线无误后,通电试驗通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开

1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良原因之二按纽互锁的接线有误。

2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线囿错将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电釋放释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。

3、不能够自锁一抬手接触器就断开這是因为自锁接点接线有误。

相关内容汇总微信公众号

干货|三相异步电动机正反转控制电路图绕组故障分析和处理、附表常见故障及处理方法

三相异步电动机正反转控制电路图运转时有异常响声的原因有哪些

高压线路二次回路、三相异步电动机正反转控制电路图等电路图鉯及常见电路分析方法

三相异步电动机正反转控制电路图的缺相运行导致烧毁电机的原因和处理方法

文章源于网络,配电通整理版权归原作者所有转载请注明公众号以及二维码!

看过文章后,请直接留言指出电小妹小筱的错误如果您还不满足,就加入电力人的交流群與电友们共同死磕。QQ群:小筱微信:peidiantong,告诉我您需要的内容!

了解电力行业服务零距离

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 三相异步电动机正反转控制电路图 的文章

 

随机推荐