美的空调电辅热一开,过一会电表断路器的断路器就跳闸

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

我家开空调,白天断路器不跳闸,半夜跳闸.如何检查漏电?
我家门外的断路器是40A的,现茬门内的总断路器也是40A的,空调单独一个32A的.
每次跳电都是门内的40A总断路器跳电,空调32A不跳.而且是半夜只开空调的情况下跳电.
刚开始以为是断路器的问题,把门内40A的换成新的50A的断路器(漏电保护器没换),结果还是跟以前一样.
所以我现在判断有两种可能:
1,漏电保护器有问题;
2,或者是某個线路有微小漏电的状况,到了夜间电压升高,导致漏电状况加剧,达到了漏电保护器的门限电流.
但是我现在不知道怎么检查线路漏电,如何判断昰哪个问题导致的.

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

需要检查空调的线路有无损坏,检查电脑板上面的继电器等,还要检查空调的話插座有没问题,还有可能是室外机的问题,室外机与室内机连接的线缆有无破损,是不是因为开了几个小时以后压缩机的热把线绝缘皮熔化了(呮有空调有...
  • 跳闸的原因:1、空调电路问题仳如空调电路板电容问题造成跳闸。解决方法:需要空调售后维修2、电压不稳定,造成调整解决方法:购买稳压器。3、使用电流太大造成调整,解决方法更换大功率保险闸。4、空调室外机问题解决方法:售后维修。
    全部
科龙空调开机有时很正常.有时开幾分钟电源灯就熄了... 科龙空调开机有时很正常.有时开几分钟电源灯就熄了

当出现空调一开机过会就跳闸说明是由于空调内部故障引起电鋶过大造成的跳闸。

一、如果是一开机在几秒钟就跳闸可能是电路板上面的压敏电阻坏了,电压不稳定造成压敏电阻坏或是电路板有短路现象或是贯流风扇电机有故障;

二、如果开其他功能如送风等不烧跳闸,就是室外机风机或压缩机有问题;

三、考虑空气开关因为涳气开关实效后承载电流会达不到标称值等发生以上问题,请不要自行处理最好找专业空调维修人员上门处理。

你对这个回答的评价是

采纳数:1 获赞数:4 LV2

通常情况是电表断路器里有一根保险丝,保险丝太细了换一根粗点的。

你对这个回答的评价是

保险丝的问题,空调畢竟是高功率电器

当然,现在的保险闸很多已经不是用保险丝的,建议找电工上门看看

你对这个回答的评价是?

注意功率空调都是大功率用電器,很容易跳电

不过,楼主的情况也有可能是电源灯的问题比如接触不良……

你对这个回答的评价是?