原标题:零线火线接什么线接反叻怎么办换回来就行了?老电工教您一招三分钟搞定
零火线接什么线接反了怎么办换回来呗——我所理解的“接反了”,指的是单相電(家庭电路中大多使用单相电)的零火线接什么线接反了(如果是零火地线那不叫接反,那叫接错)
零火线接什么线接反,必然会茬两方面出现错误——电灯开关控制零线(正确应该控制火线接什么线);插孔左火右零(正确应该左零右火)当然还会出现一些其它問题,我们稍后再说
这里的接反,又要分从哪里接反——是从入户线开始就把零火线接什么线接反了还是从配电箱出线才开始把零火線接什么线接反了?两种情况解决起来都不难下面我分别来说。
一般是在装修时更换了配电箱新的配电箱在安装时,工人错把入户线嘚零线当成火线接什么线、火线接什么线当成零线这样一来,除了上述两个问题以外还会产生以下两种问题:
1.如果配电箱内有1P断路器(包括1P普通空开和1P漏电)的话,则空开的安全性堪忧——1P空开在断开时只能断开火线接什么线如果错把零线当做火线接什么线接到了1P空開上,断开开关后虽然电路中已经没有了电流但是人接触时依然会触电。且所有1P断路器和1P+N断路器只能为火线接什么线提供过载保护和短路保护,如果接错了火线接什么线和零线保护对象就成了零线——零线相对于火线接什么线来说,要稍微安全一点
2.同时配电箱内的零线排就成了“火线接什么线排”,始终带有电压极易造成漏电甚至引发火灾。
如何判断入户线是否接反呢很简单,测量两个地方——可以用测电笔测量零排主开关合闸、支路开关全部断开后,如果零排可以点亮电笔则说明入户线的零火线接什么线接反了——前提昰配电箱内接线没错。
也可以将主开关闭合、支路开关断开后测量1P漏电开关或1P+N开关的“N”接线柱,如果电笔可以点亮则证明入户线的零火线接什么线接反了。
这种情况解决起来很简单:先去电表箱(一般在楼道里)把自己家的断路器断开把配电箱主开关的进线拆掉,調换顺序即可
我觉得不会有电工可以傻到把所有支路负载端的零火线接什么线都接反了吧——一般情况是有的回路内零火线接什么线接反了,有的没有;更多的情况是支路中的个别终端(插座、电灯等)的零火线接什么线接反了。
所有支路负载端的零火线接什么线都接反了或个别回路内的零火线接什么线接反了,可以这样处理:
如果零火线接什么线接反的回路开关是1P+N断路器、2P断路器、1P漏电断路器或2P漏電断路器事情就比较好解决——将所有支路断路器下口的电线都拆掉(除了1P普通空开以外,其它所有断路器的下口都有两根线)交换兩根电线的顺序,再接上即可
如果是1P普通空开回路内的零火线接什么线接反了,就要把零排上的出线和1P空开的出线都拆下来彼此交换位置。
个别终端的零火线接什么线接反了要看终端是什么——如果是插座的话,只需要将插座拆下来重接接一下接线柱即可(注意接線柱标识,L接线柱接火线接什么线N接线柱接零线)。
如果是电灯回路零火线接什么线接反了就比较麻烦了——所有电灯回路都接反了反而好说,按照上文所说调换配电箱内电路即可但如果是单个电灯的零火线接什么线接反了,则需要多布一根线(太复杂了我只说单控电灯的维修方法):
在电灯到开关之间,将里面原有的电线拉出同时引入三根BV线或BVR线。我们将这三根线称为A线B线和C线。其中C线替代原有的那根连接线一端接到开关的L1接线柱上,另一端接到电灯上
A线在电灯接线盒内和火线接什么线连接,并在另一端与开关的L或COM接线柱连接B线在开关接线盒内与零线连接,并在另一端接在电灯上
来源:居跃在渊 仅代表原作者观点版权归原作者所有