现在有个项目需要用增量编码器接S7200测量位移打算使用S7-200处理信号,现有如下问题想请教:
1、我的增量编码器接S7200是六通道的就是除了A,B,Z之外,还有A-,B-,Z-共六个信号线如果是S7-300我鈳以选用FM351就能处理信号,现在我只能用S7-200我知道S7-200本身有双相计数功能,可是这个PLC能处理反向信号吗如果不能处理反向信号,我PLC到编码器接S7200之间的接线势必要缩短而我得编码器接S7200是在防爆区域安装的,这就会带来很多问题如果S7-200有可以处理反向信号的型号,还请指出来並告知接线方法。
2、我的增量编码器接S7200是HTL(10~30v)的信号这个信号可以直接接到S7-200的高速计数端吗?因为我这里有一些信号转换器可以将HTL转為RS-422,我不知道是否需要加我同事说如果用FM351就需要转换信号。
3、关于这个编码器接S7200信号的传输距离我查到的资料上一般说带反向信号的TTL鈳以到150m,带反向信号的TTL可以到300m带反向信号的RS-422甚至可以到1000m(这个实在kubler的样本上查到的),一般我是按如果没有反向信号传输距离减半考虑嘚不同品牌的编码器接S7200是不是这方面也有所不同?

1. 如果直接接的话没法接建议你将反向信号取反后当成正向信号接到通道中;
2. 可以接,本来就是DC24V供电的如果电压是别的反而没法接了;
3. 传输距离和编码器接S7200有关,如果距离不够需要加附件扩展,建议和厂家联系确认
樓主可以参考《S7-200可编程序控制器系统手册》的第134页。