西门子s7200硬件接线图 300输入输出模块修改地址时,默认勾选灰色,无法修改怎么解决?

西门子s7200硬件接线图-200数字量模块 西門子s7200硬件接线图-200常见问题汇总

S7-200数字量模块是S7-200 CPU模块的扩展模块当CPU模块集成的数字量I/O点数或I/O信号不能满足实际应用需求时,可考虑增加S7-200数字量模块

S7-200数字量模块有进口与国产两种类型。进口与国产模块在功能上没有区别并且在一个S7-200系统中可以混合使用。

S7-200 数字量模块根据模块功能分为以下三个类型:

?   DI:数字量输入模块EM221

?   DO:数字量输出模块EM222

注:(1)表中未标注“只有进口模块”注释的其它模块都有进口与国产兩种类型的模块

5)USS协议:西门子传动装置的通用串行通讯协议公开详情请参考相应传动装置的手册

129:是否可以通过EM277模块控制变频器?

不可以。EM277是PROFIBUS-DP从站模块不能做主站;而变频器需要接受主站的控制。

130: 为什么重新设置EM277地址后不起作用?

对EM277重新设置地址后需断电后重新上电才起莋用。或者检查EM277地址拨码是否到位

131: 主站中对EM277的I/O配置的数据通讯区已经到了最大,而仍不能满足需通讯的数据量怎么办?

可以在传送的数據区中设置标志位分时分批传送。

S7-300或S7-400的DP口或DP模板的能力有关要根据它所支持的DP从站数而定。一个网上最多可以有99个EM277

133:如何实现PPI网络讀写通讯?

134:PPI网络读写通讯需要注意什么?

1)在一个PPI网络中,与一个从站通讯的主站的个数并没有限制但是一个网络中主站的个数不能超过32个。主站既可以读写从站的数据也可以读写主站的数据。也就是说S7-200作为PPI主站时,仍然可以作为从站响应其他主站的数据请求 一个主站CPU鈳以读写网络中任何其他CPU的数据。

2)避免简单地定时激活NetR/NetW:由于串行通讯的特点(如上所述)无法得知何时真正结束。如果定时进行网络读写通讯必须判断此次通讯是否正常结束

3)同时有效的NetR/NetW指令不能超过8个,否则通讯请求队列会超出操作系统的管理能力

4)使用SM0.0调用网络读写指令虽然能长期工作,但不能超过8个指令而且会出现监控时指令块变为红色的现象,最好还是加上必要的读写状态判断条件

清除网络读寫指令数据缓冲区中的(故障)状态字节可以恢复“死掉”的通讯。但还是建议用户采用比较正规的编程方法

136:为什么其它厂家的CPU也支持以呔网TCP/IP协议,却不能与西门子的CPU用以太网通讯?

一个开放式系统互连是建立在7个协议层上的:应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数據链路层、物理层一般地,网络中的指定通讯任务是由三个类型之间的协议分配负责完成的:应用协议、传输协议和网络协议

TCP/IP协议中,TCP属于传输协议IP属于网络协议;而在应用层协议中,西门子使用的是S7协议其它厂家的CPU虽然能接收到西门子CPU的数据包,却读不懂S7协议的内嫆反之亦然。

CP243-1上只有一个RJ45口没有BFOC口,不能与光纤电缆直接连接但可以用一个OMC(单点)模块或OSM(多点)模块来将RJ45口的连接转换成光纤连接。

通過无线交换机等网络设备CP243-1可以连接无线以太网。

139:在自由口通讯中如何人为结束RCV接收状态?

接收指令控制字节(SMB87/SMB187)的en位可以用来允许/禁止接收狀态可以设置en为“0”,然后对此端口执行RCV指令即可结束RCV指令。

140:在自由口通讯中需要定时向通讯对象发送消息并等待回复的消息如果因故消息没有正常接收,下次无法发送消息怎么办?

可以在开始发送消息时加上人为中止RCV指令的程序

141:自由口通讯中,主站向从站发送數据为何收到多个从站的混乱响应?

这说明从站没有根据主站的要求发送消息。有多个从站的通讯网络中从站必须能够判断主站的消息昰不是给自己的,这需要从站的通讯程序中有必要的判断功能

142:自由口通讯协议是什么?

顾名思义,没有什么标准的自由口协议用户可鉯自己规定协议。

143:新的PC/PPI电缆能否支持自由口通讯?

144:已经用于自由口的通讯口是否可以连接操作面板(HMI)?

不能。可以使用具有两个通讯口的CPU或者使用EM277扩展HMI连接口。如果是其他厂商的HMI须咨询他们。

145:已知一个通讯对象需要字符(字节)传送格式有两个停止位S7-200是否支持?

字符格式昰由最基础的硬件(芯片)决定的;S7-200使用的芯片不支持上述格式。

146:S7-200是否支持《S7-200系统手册》上列明的通讯波特率以外的其他特殊通讯速率?

通讯速率是由最基础的硬件(芯片)决定的;S7-200使用的芯片不支持没有列明在手册上的通讯速率

EM241支持两种通讯协议:

PPI协议:用于远程编程、调试,以及CPUの间的通讯

Modbus RTU从站协议:支持与上位计算机的通讯

执行远程编程、诊断任务时无论作为被叫还是主叫方(启用回拨功能),EM241都不会主动挂断电話

如果用作CPU之间通讯,主叫方的EM241 会在数据传送完成后立即挂断电话S7-200之间通过EM241的通讯不能长期保持线路连接。

150:电话系统中没有规范的撥号音EM241不能接通怎么办?

对于EM241之间的通讯,在使用EM241组态向导过程中选择“允许不等待拨号音拨号”。

151:如果需要拨分机号码如何让EM241操莋?

用户在使用Modem Expansion Wizard时, 可以按F1键进入向导程序的详细帮助其中包括在电话号码区域中的字符意义定义。用户可设置等待时间或者等待拨号喑等属性。

S7-200可以组成RS-485基础上的Modbus RTU网络如果通讯对象是不同标准的通讯口,可能还需要转换

153:PC Access如何与plc连接?需要注意什么?能访问哪些区域?

2)所囿协议允许同时有8个PLC连接

3)一个PLC通讯口允许有4个PC机的连接,其中一个连接预留给Micro/WIN

5)支持S7-200所有内存数据类型

1)不能直接访问PLC存储卡中的信息(数据归檔、配方)

2)不包含用于创建VB客户端的控件

6)使用同一通讯通道最多可以同时监控8个PLC

7)Item的个数没有限制

8)可应用于当前Siemens提供的所有CP卡

155:通讯有关注意事项(硬件)有哪些?

1)使用符合要求的硬件(电缆、插头),并按规范制作

2)保持通讯端口(驱动电路)之间的共模电压差在一定范围内

156: CPU上的通讯口已經被占用(如自由口通讯等)或者CPU的连接数已经用尽,如何连接HMI?

可以在CPU上附加EM277模块EM277上的通讯口可以连接西门子的HMI。其他品牌的HMI是否能够连接要问其生产厂家

1)在TD 200中未设置正确的所连接的CPU地址、TD 200地址及通讯速率(注意 要与CPU中的一致)

2)整个网络中的站地址有重复的

5)未保证一个网段内總长度在50米内,总站数在32个内

159:为何TD 200 显示无参数块或时有时无?

CPU中的V存储区(数据块)中为TD 200分配的参数块地址又被其它程序重复使用,改变了TD 200參数块首地址中的信息(ASCII字符 TD )

CPU存储区中TD 200参数块的首地址,与TD 200中Setup菜单中的设置不同这种现象常出现在更换TD 200备件时。

CPU通讯口可以连接3个TD 200如果每个TD 200的数据块各不相同,要注意在TD 200中所能设置的数据块起始地址最大为VB999

如果CPU上的通讯口被占用,或者连接数目不够可以在CPU上附加EM277模塊(CPU221除外),EM277的连接数是5个TD 200

一个TD 200在一个时刻只能与一个CPU通讯

1、什么是西门子s7200硬件接线图-200的形式参数

形参是和实参相对应的实参是局部调用的,临时调用的L类型一般用于子程序,但是只能在某一个子程序里面调用就是说在哪个子程序里面建立的就在哪个子程序里面使用形参昰全局调用的,不管那个子程序或者主程序其值一样变化比如常用的V,M都属于全局参数

2、西门子s7200硬件接线图-200的优点有哪些,希望用二百以上个字来概括

S7-200 是一种小型的可编程序控制器适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化S7-200系列的强大功能使其无论茬独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。S7-200系列出色表现在以下几个方面:1)极高的可靠性2)极豐富的指令集。3)易于掌握4)便捷的操作。5)丰富的内置集成功能6) 实时特性。7) 强劲的通讯能力8) 丰富的扩展模块。 S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛覆盖所有与自动检测,自动囮控制有关的工业及民用领域包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床磨床,印刷机械橡胶化笁机械,中央空调电梯控制,运动系统S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。CPU单元设计集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和變送器(执行器)CPU 221,222具有180mA输出 CPU 224,CPU 224XPCPU 226分别输出280,400mA可用作负载电源。不同的设备类型CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压本机數字量输入/输出点。CPU 221具有6个输入点和4个输出点CPU 222具有8个输入点和6个输出点,CPU 224具有14个输入点和10个输出点CPU 224XP具有14个输入点和10个输出点,CPU 226具有24个輸入点和16个输出点

西门子PLC S7-200常见的71个问题故障及解决辦法

  1、西门子Step7Micro/WINV4.0安装在什么环境下才能正常工作

西门子plc没有在其他操作系统下测试,不保证能够使用

二代S7-200(CPU22x)系列也分几个主要的硬件版本。

22版与21版相比硬件、软件都有改进。22版向下兼容21版的功能

22版与21的主要区别是:

21版CPU的自由口通讯速率300、600被22版的57600、115200所取代,22版不洅支持300和600波特率22版不再有智能模块位置的限制

  4、西门子plc的电源改如何连接?

在给CPU进行供电接线时一定要特别小心分清是哪一种供電方式,如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上或者不小心接到24VDC传感器输出电源上,都会造成CPU的损坏

  5:S7-200PLC的处理器是多少位的?

  6、如何进行S7-200的电源需求与计算

当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定若不够用不能外接5V电源。

每个CPU都有一个24VDC传感器电源它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额你鈳以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。

所谓电源计算就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量

EM277模块本身不需偠24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。

CPU上的通讯口可以连接PC/PPI电缆和TD200并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算

  7、200PLC能在零下20度工作吗?

S7-200的工作环境要求为:

0°C-55°C水平安装

0°C-45°C,垂直安装

相对湿度95%不结露

其他参数與普通S7-200产品相同

S7-200的宽温型产品,每种都有其单独的订货号可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到则说明目前没有对应的SIPLUS产品。

文本和图形显示面板没有宽温型产品

还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系

  8、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度囿多快?能作高速输入和输出吗

S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器(输入)、高速脉冲输出这些硬件電路在用户程序的控制下工作,可以达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制

S7-200CPU按照以下机制循环工作:

读取输入点的状态到输入映潒区

执行用户程序,进行逻辑运算得到输出信号的新状态

将输出信号写入到输出映像区

注意:只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而复始哋执行在第二步中,CPU也执行通讯、自检等工作

上述三个步骤是S7-200CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间实际上,S7-200对数字量的处悝速度受到以下几个因素的限制:

输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始到CPU刷新输入映像区时能够识别其改变的时间)

CPU的内蔀处理时间,包括:

读取输入点的状态到输入映像区

执行用户程序进行逻辑运算,得到输出信号的新状态

将输出信号写入到输出映像区

輸出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间)

上述AB,C三段时间就是限制西门子PLC处理数字量响应速度的主要因素。

一个实际的系统可能还需要考虑输入、输出器件的延时如输出点外接的中间继电器动作时间等。

以上数据都在《S7-200系统手册》中标明这里只是列表比较。CPU上的部分输入点延时(滤波)时间可以在编程软件Micro/WIN的“系统块”中设置其缺省的滤波时间是6.4ms。

如果把容易受到干擾的信号接到CPU上可改变滤波时间的DI点上调整滤波时间可能改善信号检测的质量。

支持高速计数器功能的输入点在相应功能开通时不受此濾波时间约束滤波设置对输入映像区的刷新、开关量输入中断、脉冲捕捉功能同样有效。

有些输出点要比其他点更快些是因为它们可鉯用于高速输出功能,在硬件上有特殊设计没有专门使用硬件高速输出功能时,它们只是和普通点一样处理

继电器输出开关频率为1Hz

  9、S7-200处理快速响应信号的对策有那些?

使用CPU内置的高速计数器和高速脉冲发生器处理序列脉冲信号

使用部分CPU数字量输入点的硬件中断功能在中断服务程序中处理;进入中断的延时可以忽略。

S7-200拥有“直接读输入”和“直接写输出”指令可以越过程序扫描周期的时间限制

使鼡部分CPU数字量输入点的“脉冲捕捉”功能捕捉短暂的脉冲

注意:S7-200系统中最小周期的定时任务为1ms。

所有实现快速信号处理的措施都要考虑所有限制因素的影响。例如为一个需要毫秒级响应速度的信号选择500μs输出延时的硬件,显然是不合理的

  10、S7-200程序扫描时间和程序大尛有关系吗?

程序扫描时间与用户程序的大小成正比

《S7-200系统手册》中有每个指令所需执行时间的数据。实际上很难事先预先精确计算出程序扫描时间特别是还没有开始编程序时。

可以看出常规的PLC处理模式不适合时间响应要求高的数字量信号。可能需要根据具体任务采鼡一些特别的方法

  11、CPU224XP高速脉冲输出最快能达到多少?

  12、CPU224XP本体上的模拟量输入也是高速响应的吗

它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据CPU224XP本体上的模拟量I/O芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同因此精度和速度不一样。

  13:CPU224XP后面挂的模拟量模块的地址如何分配

S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU224XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4AQW2不能用。

  14、S7-200CPU上的通讯口支持哪些讯协议

1)PPI协议:西门子专为S7-200开发的通讯协议

2)MPI协议:不完全支持,只能作从站

3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议用于与其他串行通讯设备通讯(如串行打印机等)。

S7-200编程软件Micro/WIN提供了通过自由口模式实现的通讯功能:

S7-200CPU上的兩个通讯口基本一样没有什么特殊的区别。它们可以各自在不同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同分别连接到CPU上兩个通讯口上的设备,不属于同一个网络S7-200CPU不能充当网桥的作用。

  15、S7-200CPU上的通讯口都能干什么用

1)安装了编程软件Micro/WIN的编程电脑可以对plc編程

2)可以连接其他S7-200CPU的通讯口组成网络

6)可以连接其他串行通讯设备

7)可以与第三方HMI通讯

  16、S7-200CPU上的通讯口是否可以扩展?

不能扩展出与CPU通讯口功能完全一样的通讯口

在CPU上的通讯口不够的情况下,可以考虑:

购买具有更多通讯口的CPU

考察连接设备的种类如果其中有西门子嘚人机界面(HMI,操作面板)可以考虑增加EM277模块,把面板连接到EM277

  17、S7-200CPU上的通讯口通讯距离究竟有多远?

《S7-200系统手册》上给出的数据是┅个网段50m这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通讯距离凡超出50m的距离,应当加中继器加一个中继器可以延长通讯网络50米。如果加一对中继器并且它们之间没有S7-200CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000米符合上述要求就可以做到非常可靠的通讯。

实際上有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样的通讯一定成功

  18、用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素

S7-200CPU上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等

信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器以及外部的电磁环境)對通讯成功与否的影响很大

  19、S7-200的有实时时钟吗?

CPU221、CPU222没有内置的实时时钟需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。CPU224、CPU226和CPU226XM都有内置的實时时钟

  20、如何设置日期、时间值,使之开始走动

1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC》TimeofDayClock.。,通过与CPU的在线连接设置完成后时钟开始走动

2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。

  21、智能模块的地址是如何分配的

S7-200系统中除了数字量和模拟量I/O扩展模块占用输入/输絀地址外,一些智能模块(特殊功能模块)也需要在地址范围中占用地址这些数据地址被模块用来进行功能控制,一般不直接连接到外蔀信号

目前常见的Micro/WIN版本有V4.0和V3.2。再老的版本如V2.1,除了用于转化老项目文件已经没有继续应用的价值。

不同版本的Micro/WIN生成的项目文件不同高版本的Micro/WIN能够向下兼容低版本软件生成的项目文件;低版本的软件不能打开高版本

保存的项目文件。建议用户总是使用最新的版本目湔最新的版本是Step7-Micro/WINV4.0SP1。

  23、通讯口参数如何设置

缺省情况下,S7-200CPU的通讯口处于PPI从站模式地址为2,通讯速率为9.6K

要更改通讯口的地址或通讯速率,必须在系统块中的CommunicaitonPorts(通讯端口)选项卡中设置然后将系统块下载到CPU中,新的设置才能起作用

  24、如何设置通讯口参数才能提高网络的运行性能?

假设一个网络中有2号站和10号站作为主站(10号站的)最高地址设置为15。则对于2号站来说所谓地址间隙就是3到9的范围;对于10号站来说,地址间隙就是11到最高站址15的范围同时还包括0号和1号站。

网络通讯中的主站之间会传递令牌分时单独控制整个网络上嘚通讯活动。网络上的所有主站不会同时加入到令牌传递环内因此必须由某个持有令牌的主站定时查看比自己高的站址是否有新的主站加入。刷新因数指的就是在第几次获得令牌后检查一次高站址

如果为2号站设置了地址间隙因数3,则在2号站第三次拿到令牌时会检查地址間隙中的一个地址看是否有新的主站加入。

设置比较大的因数会提高网络的性能(因为无谓的站址检查少了)但会影响新的主站加入嘚速度。如下设置会使网络的运行性能提高:

1)设置最接近实际最高站址的最高地址

2)使所有主站地址连续排列这样就不会再进行地址間隙中的新主站检测。

  25、如何设置数据保持功能

数据保持设置定义CPU如何处理各数据区的数据保持任务。在数据保持设置区中选中的僦是要“保持”其数据内容的数据区所谓“保持”就是在CPU断电后再上电,数据区域的内容是否保持断电前的状态在这里设置的数据保歭功能靠如下几种方式实现:

在这里设置的数据保持功能靠CPU内置的超级电容实现,超级电容放电完毕后如果安装了外插电池(或CPU221/222用的时鍾/电池)卡,则电池卡会继续数据保持的电源供电直到放电完毕数据在断电前被自动写入相应的EEPROM数据区中(如果设置MB0-MB13为保持)

  26、数據保持设置与EEPROM有什么关系?

如果将MB0-MB13共14个字节范围中的存储单元设置为“保持”则CPU在断电时会自动将其内容写入到EEPROM的相应区域中,在重新仩电后用EEPROM的内容覆盖这些存储区

如果将其他数据区的范围设置为“不保持”,CPU会在重新上电后将EEPROM中数值复制到相应的地址

如果将数据區范围设置为“保持”,如果内置超级电容(+电池卡)未能成功保持数据则会将EEPROM的内容覆盖相应的数据区,反之则不覆盖

  27:设置的密码分哪几种?

在系统块中设置CPU密码以限制用户对CPU的访问可以分等级设置密码,给其他人员开放不同等级的权限

  28、设置了CPU密碼后,为何看不出密码已经生效

在系统块中设置了CPU密码并下载后,因为你仍然保持了Micro/WIN与CPU的通讯连接所以CPU不会对设置密码的Micro/WIN做保护。

要檢验密码是否生效可以:

3)停止CPU的供电,再送电

  29、数字量/模拟量有冻结功能吗

数字量/模拟量输出表规定的是当CPU处于停机(STOP)状态時,数字量输出点或者模拟量输出通道如何操作

此功能对于一些必须保持动作、运转的设备非常重要。如抱闸或者一些关键的阀门等,不允许在调试西门子PLC时停止动作就必须在系统块的输出表中进行设置。

数字量:在选中“Freezeoutputinlaststate”后冻结最后的状态,则在CPU进入STOP状态时数芓量输出点保持停机前的状态(是1仍然是1是0保持为0),同时下面的b.表不起作用如果未选中那么选中的输出点会保持ON(1)的状态,未选Φ的为0

模拟量:在选中“Freezeoutputinlaststate”后,冻结最后的状态则在CPU进入STOP状态时模拟量输出通道保持停机前的状态,同时下面的表不起作用未选中時。在下面表中各个规定模拟量输出通道在CPU进入STOP状态时的输出值

  30、数字量输入滤波器是什么作用,该如何设置

可以为CPU上的数字量輸入点选择不同的输入滤波时间。如果输入信号有干扰、噪音可调整输入滤波时间,滤除干扰以免误动作。滤波时间可在0.20~12.8ms的范围中选擇几档如果滤波时间设定为6.40ms,数字量输入信号的有效电平(高或低)持续时间小于6.4ms时CPU会忽略它;只有持续时间长于6.4ms时,才有可能识别

另外:支持高速计数器功能的输入点在相应功能开通时不受此滤波时间约束。滤波设置对输入映像区的刷新、开关量输入中断、脉冲捕捉功能都有效

  31、模拟量滤波有什么效果?

一般情况下选用S7-200西门子plc的模拟量滤波功能就不必再另行编制用户的滤波程序

如果对某个通道选用了模拟量滤波,CPU将在每一程序扫描周期前自动读取模拟量输入值这个值就是滤波后的值,是所设置的采样数的平均值模拟量嘚参数设置(采样数及死区值)对所有模拟量信号输入通道有效。

如果对某个通道不滤波则CPU不会在程序扫描周期开始时读取平均滤波值,而只在用户程序访问此模拟量通道时直接读取当时实际值。

  32、模拟量滤波死区值如何设置

死区值,定义了计算模拟量平均值的取值范围

如果采样值都在这个范围内,就计算采样数所设定的平均值;如果当前最新采样的值超过了死区的上限或下限则该值立刻被采用为当前的新值,并作为以后平均值计算的起始值

这就允许滤波器对模拟量值的大的变化有一个快速响应。死区值设为0表示禁止死區功能,即所有的值都进行平均值计算不管该值有多大的变化。对于快速响应要求不要把死区值设为0,而把它设为可预期的最大的扰動值(320为满量程32000的1%)

  33、模拟量滤波的设置应该注意哪些?

1)为变化比较缓慢的模拟量输入选用滤波器可以抑制波动

2)为变化较快嘚模拟量输入选用较小的采样数和死区值会加快响应速度

3)对高速变化的模拟量值不要使用滤波器

4)如果用模拟量传递数字量信号或者使用热电阻(EM231RTD)、热电偶(EM231TC)、AS-Interface(CP243-2)模块时,不能使用滤波器

  34、如何让Micro/WIN中的监控响应更快

可以设置背景通讯时间,背景通讯时间规萣用于“运行模式编程”和程序、数据监控的Micro/WIN和CPU的通讯时间占整个程序扫描周期的百分比增加这个时间可以增加监控的通讯机会,在Micro/WIN中嘚响应会感觉快一些但是同时会加长程序扫描时间。

  35、cpu上的指示灯可以自定义吗

可以通过用户自定义指示灯,23版CPU的LED指示灯(SF/DIAG)能夠显示两种颜色(红/黄)红色指示SF(系统故障),黄色DIAG指示灯可以由用户自定义

自定义LED指示灯可以由以下方法控制:

1)在系统块的“配置LED”选项卡中设置

2)在用户程序中使用DIAG_LED指令点亮

上述条件之间是或的关系。如果同时出现SF和DIAG两种指示红色和黄色灯会交替闪烁。

  36、在任何时候我都可以使用全部的程序存储区吗

23版CPU的新功能(运行时编程)需要占用一部分程序存储空间。如果要利用全部的程序存储區对于特定的一些CPU型号,需要禁止“运行模式编程”功能

  37、如果我忘了密码,如何访问一个带密码的CPU

即便CPU有密码保护,你也可鉯不受限制地使用以下功能:

3)读取和设置实时时钟

如果不知道密码用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序。

  38、如何清除设置的密码

如果你不知道CPU的密码,你必须清除CPU内存才能重新下装程序。执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时時钟;如果有外插程序存储卡其内容也不会改变。清除密码后CPU中原有的程序将不存在。

要清除密码可按如下3中方法操作:

1)在Micro/WIN中选擇菜单“PLC》Clear”选择所有三种块并按“OK”确认。

2)另外一种方法是通过程序“wipeout.exe”来恢复CPU的缺省设置这个程序可在STEP7-Micro/WIN安装光盘中找到;

3)另外,还可以在CPU上插入一个含有未加密程序的外插存储卡上电后此程序会自动装入CPU并且覆盖原有的带密码的程序。然后CPU可以自由访问

  39、POU加密后我还能正常使用吗?

POU即程序组织单元包括S7-200项目文件中的主程序(OB1)、子程序和中断服务程序。

POU可以单独加密加密后的POU会显示┅个锁的标记,不能打开查看程序内容程序下载到CPU中,再上载后也保持加密状态

西门子公司随编程软件Micro/WIN提供的库指令、指令向导生成嘚子程序、中断程序都加了密。加密并不妨碍使用它们

  40、我能对整个工程项目文件进行加密吗?

使用Step7-Micro/WINV4.0以上版本用户可以为整个Project(項目)文件加密,使不知道密码的人无法打开项目

在Micro/WIN的File(文件)菜单中的SetPassword(设置密码)命令,在弹出的对话框中输入最多16个字符的项目攵件密码

密码可以是字母或数字的组合,区分大小写

  41、如何打开老版本Micro/Win创建的项目文件?

在正版STEP7Micro/WIN软件光盘中都可在OldRealeses文件夹中找箌V2.1版本的Micro/WIN安装软件,此版本的Micro/WIN可打开以前老版本创建的项目文件通过它作为桥梁,另存老版本的软件后可在最新版本STEP7Micro/WIN软件中打开。

注:如果打开后发现有的网络显示为红色的invalid(非法)则可能是PLC型号太低、版本太旧了,此时可选择高型号或者新版本的CPU如:在命令菜单嘚PLC》Type中将CPU222改为CPU224。

  42、如何知道自己所编程序大小

Micro/WIN中的命令菜单中执行PLC》Compile后,在Micro/WIN下方的显示窗口(消息输出窗口)可找到你所编程序的夶小、占用数据块的大小等

  43、编译出错怎么办?

在编译后如果有错,将不能下装程序到CPU可在Micro/WIN下方的窗口查看错误,双击该错误即进入到程序中该错误所在处根据系统手册中的指令要求进行修改。

  44、如何知道自己所编程序的扫描时间

在程序运行过一次以后,可在Micro/WIN中的命令菜单中在线查看PLC》Information可找到CPU中程序的扫描时间

  45、如何查找所使用的程序地址空间是否重复使用?

在对程序进行编译后可以点击View浏览条中的交叉参考(CrossReference)按钮进入,可以看到程序中所使用元素的详细的交叉参考信息及字节和位的使用情况在交叉参考中鈳直接点击该地址,便进入到程序中该地址所在处

  46、在线监控时,在程序块中为何指令功能块竟然是红色

如果在程序编辑器中在線监控,发现有红色的指令功能块说明发生了错误或问题。从系统手册可以查到导致ENO=0的错误如果是“非致命”故障,可以在菜单PLC》Information对話框中查看错误类型

对于NetR/NetW(网络读/写)、XMT/RCV(自由口发送/接收)、PLS等等与PLC操作系统或硬件设置有关的指令,在运行时变红其最可能的原洇是在指令仍然在执行的过程中多次调用,或者当时通讯口忙

  47、S7-200的高速输入、输出如何使用?

S7-200CPU上的高速输入、输出端子其接线与普通数字量I/O相同。但高速脉冲输出必须使用直流晶体管输出型的CPU(即DC/DC/DC型)

  48、NPN/PNP输出的旋转编码器(和其他传感器),能否接到S7-200CPU上

都鈳以。S7-200CPU和扩展模块上的数字量输入可以连接源型或漏型的传感器输出连接时只要相应地改变公共端子的接法(是电源L+连接到输入公共端、还是电源的M连接到公共端)。

  49、S7-200能否使用两线制的数字量(开关量)传感器

可以,但必须保证传感器的静态工作电流(漏电流)小于1mA西门子有相关的产品,如用于PLC的接近开关(BERO)等

  50、S7-200是否有输入、输出点可以复用的模块?

S7-200的数字量、模拟量输入/输出点不能复用(即既能当作输入又能当作输出)。

新产品CPU224XP高速输入中的两路支持更加高的速度用作单相脉冲输入时,可以达到200KHz;用作双相90°正交脉冲输入时,速度可达100KHz

CPU224XP的两路高速数字量输出速率可以达到100KHz。

可以只需将两种信号供电电源的公共端都连接到1M端子。这两种信号必须同时为漏型或源型输入信号

不可以。必须成组连接相同的电压等级

  54、竟然有模拟量无法滤波?

由于CPU224XP本体上的模拟量转换芯片嘚原理与扩展模拟量模块不同不需要选择滤波。

  55、什么是单极性、双极性

双极性就是信号在变化的过程中要经过“零”,单极性鈈过零由于模拟量转换为数字量是有符号整数,所以双极性信号对应的数值会有负数在S7-200中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是0-32000;双极性模拟量信号的数值范围是-32000-+32000

  56、模拟量应该如何换算成期望的工程量值?

模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:

Osh:换算结果的高限

Osl:换算结果的低限

Ish:换算对象的高限

Isl:换算对象的低限

  57、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少

拟量输入模块有兩个参数容易混淆:

1)模拟量转换的分辨率

2)模拟量转换的精度(误差)

分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096

模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受箌转换芯片的外围电路的影响在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会對转换的最后精度造成影响这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差。

  58、为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值

你可能使鼡了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个佷高的上下振动的共模电压影响模拟量输入值。

另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好

1)连接传感器输入的负端与模塊上的公共M端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系)

模拟量输入模块内部是不隔离的;

共模电压不应大於12V;

对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。

2)使用模拟量输入滤波器

  59、EM231模块上的SF红灯为何闪烁?

SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测絀外接热电阻断线或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的所以当只有一个通道外接热电

阻时,SF灯必然闪烁解决方法是将一个100Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线一一对应连接到空的通道上。

  60、什么是正向标定、负向标定

正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度如果检测到断线、输入超出范围时,相應通道的数值被自动设置为上述标定值

  61、热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型

应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置

  62、EM235是否能用于热电阻测温?

EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块勉强使用容易带来问题。建议使用EM231RTD模块

  63、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离?

不带隔离如果用户的系统中需要隔离,请另行购买信号隔离器件

  64、模拟量信号嘚传输距离有多远?

电压型的模拟量信号由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰所以讨论电压信号的传输距離没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置或者距离非常近、电磁环境好的场合。

电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰因而在工业现场获得广泛的应用。

电流信号可以传输比电压信号远得多的距离理论上,电流信号的传输距离受到以下几個因素的制约:

1)信号输出端的带载能力以欧姆数值表示(如700Ω)

3)传输线的静态电阻值(来回是双线)

信号输出端的负载能力必须大於信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实际情况不会完全符号理想的计算结果传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰

  65、S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少?

电压型信号:≥10MΩ

电流型信号:≤500Ω

  66:模拟量模块的电源指示灯正常为何信号输入灯鈈亮?

模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造实际上没有模拟量输入信号指示灯。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的

  67:为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化?

模拟量的转换精度为12位但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位。如果将此通道設置为使用模拟量滤波则当前的数值是若干次采样的平均值,最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波则最低三位都是零。

  68、EM231TC是否需要补偿导线

EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿

如果选择了断线检测,则可能是断线应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上或者输入超出范围。

  70、M区数据不够用怎么办

回答:有些用戶习惯使用M区作为中间地址,但S7-200CPU中M区地址空间很小只有32个字节,往往不够用而S7-200CPU中提供了大量的V区存储空间,即用户数据空间V存储区楿对很大,其用法与M区相似可以按位、字节、字或双字来存取V区数据。例:V10.1VB20,VW100VD200等等。

S7-200编程时不必配置I/O地址

S7-200扩展模块上的I/O地址按照離CPU的距离递增排列。离CPU越近地址号越小。

在模块之间数字量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增。如果CPU上的物理输入点没有完铨占据一个字节其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类信号。

模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道,它也要占用两个通道的地址在编程计算机和CPU实际联机时,使用Micro/WIN的菜单命令“PLC》Information”可以查看CPU和扩展模块的實际I/O地址分配。

我要回帖