测量自来水的流量在日常生活Φ也经常需要用到。
对于直管段的要求为了保证自来水流量计测量流量方法的正常运行,减少测量误差自来水流量计测量流量方法前後应符合一定的直管段要求。根据JJG《自来水流量计测量流量方法核定规程》测试标准要求通常前直管段应达到10D,后直管段应为5D;根据实際经验在大部分应用场合,流量计测量流量方法前直管段最少不小于5D后直管段最少不小于3D。
由于自来水流量计测量流量方法测量嘚是微弱电势需排除一切外界干扰才能准确测量,因而良好的接地是保障自来水流量计测量流量方法稳定工作的必要条件通常接地是通过接地环或传感器内的参考电极和管路系统的接地连接来实现。
当自来水流量计测量流量方法安装在已接地的金属管道上通过自來水流量计测量流量方法变送器上的接地端子实现系统电势平衡,即通过截面积不小于6mm2的铜芯电线连接至接地端子上当自来水流量计测量流量方法安装在未接地的金属管道上,2个法兰均通过截面积至少为6mm2的铜芯电线与管道法兰相连接并接地;将变送器或传感器接线盒連接至接地端子上,实现系统电势平衡当自来水流量计测量流量方法安装在塑料管道或带绝缘内衬的管道上,通过附加接地环实现系统電势平衡接地环通过截面积至少为6mm2的铜芯电线连接至接地端子上。
流量计测量流量方法的变送器要选择在任何时候测量导管内都能充滿液体的位置进行安装以防止由于测量导管内没有液体而产生指针不在零点引起的错觉。最好是垂直安装减少由于液体流过在电极上產生气泡而造成的误差。自来水流量计测量流量方法测量管中出现气体积聚或有气泡现象时会增大测量误差,所以要避免将自来水流量計测量流量方法传感器安装在管道的最高点
要尽量避免安装在有振动的地方,若不可避免应加固管路系统和传感器,当振动十分剧烈時宜选用分体式自来水流量计测量流量方法,将变送器和传感器分开安装在高空管道上,也要尽量选用分体式自来水流量计测量流量方法将传感器安装在高空管道上,将变送器安装在地面上的易观察处方便巡查和维修。对于含固颗粒的液体流量测量电磁流量检测器宜垂直安装,并且流体的流向应自下而上
注意了以上几点,自来水流量计测量流量方法的安装基本就没什么要注意的地方了日常保養也会进行的更加顺利。