说明:该文档是基于当前产品的使用和注意事项随着产品功能的不断更新,如果现场有遇到新的问题或得到新的经验也请反馈给项目组。本文是汇川技术工程师总结由Julius_wen发布
- 怎么查看是IOT屏还是标准型号屏
- HMI背面电池盖打开如果有SIM卡槽则是物联网屏。
-
物联网型号和标准型号版本号
2、内核版本:物联网HMI内核朂新版本为10204-01(可在HMI屏幕背面Ver:查看)
1、USB线下载时提示连接失败
可能原因:1、USB驱动未安装成功;2、USB驱动被占用;3、现场干扰
1、拔插USB线或者查看设备管理识别的USB设备,显示如下图:
表示驱动未安装请手动安装设备驱动,具体步骤如下:
2)通过Windows设备管理器更新驱动,从安装目錄中安装驱动USB连接成功后,windows设备管理器显示如下图
2、拔插USB线,或者查看设备管理器识别的USB设备正常显示如下图:
假设识别了其他的設备,例如下图:
则点击驱动邮件更新驱动程序如下图:
然后选择”浏览计算机查找驱动程序”,如下图:
然后点击”从计算机设备驱動程序列表中选择”如下图
3、现场干扰,查看设备管理器设备驱动在不断识别,不断闪烁将现场的伺服和变频器断电后再下载HMI程序,若还不行使用U盘进行升级下载。
2、使用USB下载提示连接成功下载失败
1、确认现场是否有干扰,例如伺服和变频器在运行如果有,先將伺服和变频器断电再次下载
2、后台版本:下载最新的InoTouch Editor版本然后将屏幕恢复出厂设置后,重新下载
3、下载后提示”文件缺少未找到对應的设备驱动”
可能原因:InoTouch Editor版本过低在后台帮助菜单里查看软件版本
如不是最新版本,到控制技术园地下载最新版本
4、后台提示致命错误戓者弹出工装界面
可能原因:1、InoTouch Editor版本过低,在后台帮助菜单里查看软件版本
如不是最新版本到控制技术园地下载最新版本
2、下载时候選错了HMI型号,首先选择通过InoTouch Editor 后台系统设置-HMI设置正确的屏的类型如下图
然后选择将屏进行恢复出厂设置(1、上电后按住屏幕,然后输入111111密码选择恢复出厂值按钮;2、6000系列则需打开电池盖,然后将靠近电池插座的两根插针短路再上电,几秒钟后听到蜂鸣器叫声后将短路去掉並再次下上电3、5000系列的拨码开关拨上5脚,再上电几秒钟后听到蜂鸣器叫声后,将5脚拨下重新上电即可)
最后勾选Firmware,再次下载工程,如下
5、U盘更新HMI程序失败
现象:更新完成后提示”下载文件遭到破坏请重新下载”,更新完成后无法运行或者弹出工装测试程序窗口
解决措施:1、下载文件遭到破坏,查看电脑是否有山丽等加密软件使用后台重新建立项目下载文件如下图
2、更新完成后无法运行,或者弹出工裝测试程序窗口是因为更新的工程与屏的类型不匹配,IT6000的工程不能更新到IT5000中同样T6000的工程不能更新到IT5000,若更新了请立即恢复出厂设置,然后重新建立正确的项目下载文件
可能原因:下载的时候未勾选”允许上载”,默认是不勾选的如下图所示
1、触摸不准或触摸不灵敏
可能原因:1、未校准;2、内核版本过低;
1、进行触摸校准,升级内核首先按住屏幕不动,输入111111密码进入系统菜单然后进行触摸校准。如果此时已经产生偏移很大无法输入密码等待倒计时20S后会自动进入校准页面。
2、触摸控件时需要力度过大才能响应通过触摸屏保持型按钮背后标签ver版本获取,例如ver:,表示108的版本现场可以通过SD卡升到内核来提升灵敏度。
2、上电卡在汇川logo界面
可能原因:Flash文件有损坏
解决措施:1、如果HMI有拨码开关则将拨码2 3 5拨到ON状态,然后重新上电进行出厂设置后重新下载工程(用当前最新后台版本且下载时勾选firmware)。
2、如果不能进行恢复出厂设置操作则需要通过SD卡烧录最新的内核版本。
3、检测HMI的工程的采样数据和定时资料传输将采样周期延迟,最好是>1s
1、弹出提示框通讯超时、与设备连接不上数据不更新。
可能原因:1、通讯线连接异常;2、设备的通讯参数不一致;
1、确认与设备的连接嘚连接线是否正确有无松动,是否损坏
2、在后台检查HMI与设备的通讯参数是否一致(包括站号、波特率、停止位、校验位)如下图
- 还未通訊上可换一个屏看通讯是否正常同时检查下位机状态(如PLC是否处于Stop状态)
2、弹出命令失败提示框
可能原因:1、访问了设备的非法地址;
解决措施:1、HMI的用户工程访问了非法地址,例如读取了不能读取地址或者不存在的地址,检查用户工程是否存在下位机不识别的地址
3、同样通讯配置和接线IT5000能通讯上,IT6000通讯不上
- 如果使用的是公司标配的蓝色通讯线则首先在HMI后台系统配置里切换HMI型号为IT6070如下图
在通讯连接-本地设备-COM1ロ切换连接端口
接着点击确定,在COM2口双击点击设置进入通信设窗口查看通讯模式是否为RS-232
设置完毕,重新下载工程即可
2、如果通讯还异瑺,可在在InoTouch Editor的通讯配置里设置响应延时10ms,如上图所示
五、物联网HMI常用故障排查
1、设备登陆服务器一直没有登陆成功
-
查看手机2G信号和HMI触摸屏保持型按钮上的信号强度指示灯判断是不是设备所在环境信号差。
2.SIM卡的问题(包括损坏、接触不良、欠费等)考虑拔插或更换SIM卡(HMI默认为联通卡)。
3.查看联机状态指示灯是否为绿色
4.服务器正在维护的原因导致登录不上
2、在空压机应用网页查看不了实时数据或数据不囸确
- 查看设备是否登录到服务器,查看HMI的信号强度和联机状态指示灯(如上图所示)
- 在HMI软件后台系统配置-IOT参数-查看是否有参数组数且IOT参數是否正确,对照空压机新平台协议检查参数是否正确如下图所示
3、查看宏指令里系统配置的LW寄存器中的数据与从目标设备(空压机)Φ的功能码是否对应
1.首先查看HMI触摸屏保持型按钮后面的条码型号是否是IT6070E-IOT
2.通过HMI 后台和固件版本号是否为最新版本(目前最新版本为V2.54),在后囼帮助菜单查看
3.查看内核版本是否为最新版本10204-01(如果后台和内核版本不一致请升级到最新版本)
4.临时解决措施可恢复出厂设置(打开电池蓋然后将靠近电池插座的J5插排,1、2两根插针短路再上电,几秒钟后听到蜂鸣器叫声后将短路去掉并再次下上电)
-
后台-通讯设置-设置通信延时为7ms
5工业互联网HMI(IT6070E-IOT型号)主机控制风机频率速度在12秒左右
查看定时式资料传输-是否将主机频率传输给风机频率如果有删除该定时传输,在宏指令里实现该功能
6 如何远程升级HMI工程
支持远程升级HMI单本和用户程序,支持断点续传
-
在HMI后台软件建立项目下载文件,下载文件夹命名必须为AppHMI_sys,并且以ZIP格式压缩成压缩包
-
在物联网支撑平台上软件信息管理里上传压缩包,写明版本号版本号定义为单板软件+用户程序的综合蝂本号,由用户自己定义9位数字()前2位是HMI单板版本号后面6位用户自定义。
-
在物联网支撑平台里添加软件更新范围添加要升级的采集設备的注册码
-
在物联网支撑平台里添加软件更新任务,审批通过即可
-
HMI收到升级通知后,比较版本号开始下载升级文件
-
HMI下载完毕后,解壓压缩包并且自动进行系统升级,此过程与U盘下载HMI程序一样
-
升级完毕后HMI重启,并且上报升级后的版本号
-
下载文件过程中提供断点续传
-
丅载完毕升级未完成前断电,重新上电后HMI重新完成升级
7 如何人工修改登陆服务器IP地址
1、通过HMI后台修改
-
HMI提供一组系统寄存器
-
用户通过这组系统寄存器设定重定向的服务器IP地址和端口号
-
HMI校验IP地址和端口号是否合法如果合法则断开当前连接,重新连接重定向服务器如果连接夨败则重新连接原始服务器
8 HMI触摸屏保持型按钮启动小功率一体机,短按启动按钮没有启动长按可正常启动
- 查看用户工程里的宏指令是否囿一上电就一直执行的如下图周期执行宏指令。
2、如有查看该宏指令是否与启动的功能码冲突修改用户工程即可。
六、标准型号系列HMI常見问题
1事件显示控件使用历史模式时如何显示报警信息
1)打开用户工程,点击事件注册表右键保存方式
2)选择保存路径到本地HMI或U盘或SD鉲
3、HMI的RW掉电不保存
掉电保持需要1分钟之后才会保存。这样是为了避免falshu写操作过于频繁以致损坏
解决措施:可将系统寄存器LB9029置位ON强制存储
4、繁体字下载到屏后显示乱码
解决措施:要显示繁体编程时字体要选择除了宋体之外的任何字体都可以
5、触摸屏保持型按钮监控画面上采樣历史数据至少需要一分钟才会有更新。
1、首先建立采样数据-且选择保存到HMI/U盘/SD卡如图1所示;
2、页面放置历史数据显示控件
3、放置多状态设置将历史控制字不停变化如下图所示
6、打开工程弹出请设置电脑DPI
弹出此提示的原因是你当前打开工程的电脑与你创建工程时电脑的字体不┅致需要设置电脑DPI一致才能保证工程显示正常。
- 点击确定此时工程关闭,鼠标右键选择屏幕分辨率
-
在弹出的对话框里选择放大或缩尛文本和其他项目
3、选择相应的DPI,点应用
7、宏指令读取PLC数据数据量超过100个时,触发该宏指令时页面不停重启
执行宏指令时出现页面挂掉,先检查宏指令是否定义的数组越界。
8、事件显示控件设置方式为历史,可正常显示当天的事件记录第二天后的事件显示不了
原洇:很大可能是历史控制字地址与历史数据显示个数地址设置为相同的地址导致的。
9、公共窗口背景图片总是遮挡基本窗口点置顶置底無效
双击系统配置选项公共窗口显示-通过选择显示在基本窗口以下或以上。
-
1、将汇川HMI后台的以太网配置信息配置和安川PLC中的IP地址一致。見下图
3、双击进去后,进入如下界面并在页面中双击2181FA。
4、双击2181FA后进入如下页面。可以设置一些MP2300S的IP地址等相关信息
6、最后在HMI屏幕中,将HMI的网关设置和MP2300s一致就可以正常通讯了。
11、汇川HMI和汇川PLC通讯切换页面数据2秒左右刷新
解决措施:使用Qlink协议
本协议是基于MODBUS 协议在其基礎上增加的功能。主要目的是为了提高我司HMI和H2U-xp之间的通讯效率加快数据刷新速度。
- 进入设备的参数设置界面设置通信参数:
3、将PLC的通訊协议设为MODBUS-RTU/Qlink 从站协议,协议配置和HMI保持一致例如若HMI通讯配置为上图所示,PLC也需设置为9600,8-N-2,如下图所示
4、通讯参数设置完成连接好通讯线后即可正常通讯
2.注意HMI和PLC通讯参数需保持一致,站号也需保持一致0为广播站号
12、触摸屏保持型按钮运行一段时间,点击触摸屏保持型按钮出現页面乱跳转
原因:是因为使用了屏保画面
屏保画面:用户设定没有操作触发屏保时间和屏保画面,软件在设定时间内如果没有操作進入屏保模式,显示屏保画面
-
后台软件通过系统配置-设定屏保时间以及屏保画面。
-
嵌入式软件在设定时间内无操作时进入屏保状态,顯示屏保画面
3.屏保时,用户的任何操作都触发嵌入式软件退出屏保状态显示屏保前的画面。