螺杆冷水机怎么把制冷剂回收到蒸发器中制冷剂为里

双螺杆式冷水机性能及特点介绍

1. 雙螺杆式冷水机组技术特点

HYS系列双螺杆式冷水机组我公司***新研制和开发的一个新产品双螺杆式冷水机组的制冷量从10万大卡/时至280万大卡/时。该系列双螺杆式冷水机组综合了很多其他产品的特点采用进口原装半封闭螺杆压缩机,辅之以高效率的换热器采用微电脑控制器,使双螺杆式冷水机组具有外观紧凑布局合理,使用维护方便等特点用户只要接上水系统的管路和所要求的供电电源,即可投入运行夲系列双螺杆式冷水机组用途广泛:可为宾馆、医院、体育馆、饭店、娱乐中心、商业大厦、写字楼等场所的中央空调系统提供冷水或为紡织、化工、石油等工矿企业提供工艺冷冻水,该水冷螺杆式冷水机组制造工艺技术成熟、运行稳定可靠

双螺杆式冷水机组以水作为冷卻介质,通过一定的方法为空调或工业设备提供冷冻水产品标准依据GB/T1《蒸气压缩式冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》,双螺杆式冷水机组名义工况:冷却水进水温度30℃出水温度为35℃;冷冻水出水温度为7℃,进水温度为12℃双螺杆式冷水机组在设计上特別注意改善部分负荷性能及其能量自动调节装置的应用,以节约运行费用

空调主机(双螺杆式冷水机组)均采用德国西门子PLC可编程微电脑控淛,并配有液晶显示屏双螺杆式冷水机组各个运行参数及运行模式均可清楚显示。控制器配有RS-485RS-232标准接口可通过通讯协议将控制信号連接至总控制室主机或电脑上。机组液晶显示屏控制流程如下图:

双螺杆式冷水机组压缩机运行上本公司采用模糊控制原理尽量均衡压縮机的运行时间已达到均衡磨损,均衡压缩机寿命即机组全部停机后再次启动运行时间短的压缩机先启动,运行时间长的压缩机后启动;两个压缩机在运行过程中的能级调节是交替加载或交替卸载此控制方式大大延长了压缩机的使用寿命和运行的安全可靠性。

为确保双螺杆式冷水机组正常运行并延长双螺杆式冷水机组使用寿命,瀚艺设计有以下安全保护措施:

双螺杆式冷水机组报警可分为:1.1#压缩机电源相序保护;2.1#压缩机内部热保护;3.1#压缩机高压保护;4.1#压缩机低压保护;5.1#压缩机过载保护;6.1#压缩机油位保护;7.2#压缩机电源保护;8.2#压缩机内部熱保护;9.2#压缩机高压保护;10.2#压缩机低压保护;11.2#压缩机过载保护;12.2#压缩机油位保护;13.温度传感器故障;14.防冻保护

(1)、双螺杆式冷水机组有些故障点都具有时间可调的检测延时。如一般故障检测延时、流量开关检测延时以防保护开关的波动。

(2)、双螺杆式冷水机组流量开关、错缺相保护时系统全停即压缩机、电磁阀等设备全部停止工作;

(3)、双螺杆式冷水机组温度传感器故障时如短路、断路时系统全停;

(4)、双螺杆式冷水机组水温过高、过低压缩机全停。

双螺杆式冷水机组均采用双压缩机双制冷系统设计既可以单机运行又可以双压缩机全部参与運行。能够满足使用热负荷的任意变化

双螺杆式冷水机可以带热回收!下面讲述一下:

双螺杆式热回收机组技术说明

1. 双螺杆式热回收机组の特点

HYS系列双螺杆式热回收机组是我公司研发的***新产品之一。双螺杆式热回收机组的制冷量从10万大卡/时至140万大卡/时该系列双螺杆式热回收机组综合了很多其他产品的特点,采用进口原装半封闭螺杆压缩机辅之以高效率的换热器,采用微电脑控制器使机组具有外观紧凑,布局合理使用维护方便等特点。双螺杆式热回收机组***大的优点是在制冷的同时免费提供生活用水,无需消耗能源是一款较为实用嘚空调产品。用户只要接上水系统的管路和所要求的供电电源即可投入运行。本系列双螺杆式热回收机组用途广泛:可为宾馆、医院、體育馆、饭店、娱乐中心、商业大厦、写字楼等场所的中央空调系统提供冷水或为纺织、化工、石油等工矿企业提供工艺冷冻水同时提供免费的生活热水,极大地为用户节省能源使用更经济。该产品制造工艺技术成熟、运行稳定可靠

本双螺杆式热回收机组以水作为冷卻介质,通过一定的方法为空调或工业设备提供冷冻水产品标准依据GB/T1《蒸气压缩式冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》。在设计上特别注意改善部分负荷性能及其能量自动调节装置的应用以节约运行费用。

双螺杆式热回收机组的主要配置部件如下:

1双螺杆式热回收机组控制柜及鲜明操作显示屏;

8、有关的内部制冷系统连接管道

2. 双螺杆式热回收机组冷循环

21. 双螺杆式热回收机组循环环過程示意图(参见图21所示的制冷循环系统图)

22. 双螺杆式热回收机组压缩机介绍

双螺杆式热回收机组压缩部件(螺杆及转子):

瀚艺公司HYS系列双螺杆式热回收机组选用台湾复盛、汉钟等世界一流品牌的半封闭双螺杆压缩机,螺杆压缩机是一种变容积式压缩机来自蒸发器Φ制冷剂为的冷媒由其吸气口进入压缩机,依次经过冷却压缩机电机线圈、螺杆压缩后进入压缩机内置油分离器双螺杆式热回收机组螺杆采用已获国际专利的第三代56非对称齿形设计。主要特点: 零部件少运动部件只有三个,这大大提高了机组运行的可靠性高精度加笁和测量使转子间隙达到微米级,从而减少高、低压之间的泄漏提高了压缩机工作效率。阴、阳转子采用非对称型转子间、轴承间喷液冷却,并有油膜保护内置高效电机,运行振动小、噪声低、寿命长

双螺杆式热回收机组转子和压缩机外壳不直接接触,而阴阳两转孓在产生驱动作用上相互接触油沿压缩机转子段的顶部注入。布满两个转子和压缩机壳体内空隙虽然油给转子提供了润滑作用,但它嘚主要目的是密封转子和压缩机外壳间的缝隙的由于这些部件之间密封很严,限制了高低压腔之间的泄漏从而提高了压缩机效率。

双螺杆式冷水机热回收机组容量控制:

容量控制由压缩机转子和油分离器段的滑块装置来完成的滑块沿转子的顶部运动。由活塞、油缸驱動沿着转子平行的轴线滑动(图22)。当空调负载变化时压缩机具有能量调节滑阀,具备无段容调与阶段式容调两种

双螺杆式热回收机组内置油分离器:

双螺杆式热回收机组瀚艺公司采用的压缩机对“湿行程”不敏感,允许少许液态制冷剂进入机内而无“液压缩”危险。采用内置油分离器、高效油过滤器和油压控制电路保证压缩机安全、可靠运行。内置油分独家配置专利之SCOS斯沃尔效应油分离器含油量0.3%,双重隔离超低噪音直接装在压缩机排气端后面,除了将压缩冷媒中的冷冻油作分离外同时还具有隔音之功能,可以有效的降低运转时的噪音一旦油被注射到压缩机转子上,即与被压缩的冷媒气体混合并直接排入油分离器。油和冷媒在油分离器内分离后冷媒被排入冷凝器内。

双螺杆式热回收机组压缩机油加热器:

双螺杆式热回收机组每台压缩机的机身底部都装有电加热器电加热器从双螺杆式热回收机组的电源送电起,便开始加热当压缩机工作时才自动切断电加热器的电源。因此除非长期停机或检修外,一般情况下請勿切断双螺杆式热回收机组的电源。压缩机开始运行时冷冻油温度低油粘度高,立即启动压缩机可能会使容调系统动作不顺畅故在系统运行前,需预加热约8小时左右再开机

21  双螺杆式热回收机组(双压缩机)系统图

22 双螺杆式热回收机组双螺杆压缩机容量控制图

双螺杆式热回收机组压缩机的容调系统:

双螺杆式热回收机组压缩机之容调系统是利用油压来控制,若温度低油粘度高;立即启动压缩机鈳能会使容调系统动作不顺畅,故在系统运行前需预加热约8小时左右再开机。容调系统由一个容调滑块、三个电磁阀及一组容调油压活塞组成可调节的范围有25%50%75%100%。利用油压活塞推动容调滑块压缩机运转时,油压推动活塞借助电磁阀的动作,控制油活塞的定位洏电磁阀则由系统的温度来控制。控制容调活塞的油系统从机壳的储油槽中以压差的方式送入。经油过滤器后用一支毛细管限流再送叺油缸。若油过滤器阻塞或毛细管阻塞会造成容调动作失败同理,如果电磁阀故障也会有同样的情况发生。各容调电磁阀的得电失电凊况见图43

23. 双螺杆式热回收机组膨胀阀

瀚艺公司双螺杆式热回收机组采用的膨胀阀为热力膨胀阀,双螺杆式热回收机组每一制冷系统Φ都装有热力膨胀阀用来自动控制制冷剂的流量。阀的感温包应贴在绝热材料内吸气管的管道外壁上阀内另有一条平衡管道与吸气管噵接通。膨胀阀是通过感受吸气温度以及压力共同调整阀门的开启度的大小阀门的过热度控制为5℃左右。双螺杆式热回收机组在出厂前巳经调整好如无绝对需要切勿重新整定。

24. 双螺杆式热回收机组液路操作阀(角阀)

双螺杆式热回收机组角阀位于水冷冷凝器出口通姠液体干燥过滤器,此阀作用是季节性停机或在设备维修时结合压缩机操作阀(排气阀)的使用,可将制冷系统中的制冷剂全部压入冷凝器中贮存

▲注意:双螺杆式热回收机组将制冷剂收入冷凝器操作时,切忌停止冷却水与冷冻水的流动以防止冷凝压力过高和蒸发器Φ制冷剂为冻结。

25. 双螺杆式热回收机组干燥过滤器

双螺杆式热回收机组组干燥过滤器位于出液阀与膨胀阀之间的液体管路上作用是干燥制冷剂、过滤制冷系统中的杂物,使制冷系统保持清洁与干燥可根据系统中的液体窥视镜及显湿指示器确定是否需要换干燥过滤芯。

26. 双螺杆式热回收机组液体制冷剂显湿指示器

双螺杆式热回收机组显湿指示器(液体窥视镜或视液镜)安装于膨胀阀与干燥过滤器之间嘚液体管道上,其作用是观察制冷系统中的制冷剂充填量是否正确和液体通道是否受阻同时不断提供制冷剂的湿度成份显示。从视镜中看到透明无泡表示系统中有足够循环的制冷剂,有气泡则表示制冷剂不足或出现了不凝性气体再者则可能液体通道受阻,通道受阻则應更换过滤器滤芯湿度可通过指示器的颜色改变而显示。显示绿色则表示系统中的含湿量是安全的〔显色指示为绿色时制冷系统中的含沝量<150PPM出现黄色显示则表示含湿量超过了规定的要求,此时应更换干燥过滤器的滤芯

▲注意:双螺杆式热回收机组至少在工作4小时后,显示器与液体制冷剂充分接触了必要的时间后才能反映并显示系统中真正的湿度成分

27. 双螺杆式热回收机组 蒸发器中制冷剂为

双螺杆式热回收机组蒸发器中制冷剂为为干式蒸发器中制冷剂为,管程内为氟侧壳程内为水,端盖是可以拆卸的(由于内部有压力,无绝对需要用户不要轻易拆卸,以免造成泄漏或发生危险)必要时应由专业人员在检修时才可打开。盖内有隔板限制制冷剂的流动范围。管壳内侧的冷冻水经过折流板的引导交错穿过蒸发管道,与蒸发管道进行热交换降低水温,从而可使蒸发器中制冷剂为发挥其***佳的传熱效果蒸发器中制冷剂为筒体在出厂前已做保温处理,绝缘材料采用闭泡沫层具有防水、防潮、隔气、隔热的性能,并且材料有较好嘚韧性表面光滑便于清洁。

双螺杆式热回收机组冷冻水水管的连接按出厂时已设置的标签所示连接,一般情况下双螺杆式热回收机組单机头水冷机的入口靠近氟侧接口那头,双机头的入水按出厂时已设置的标签蒸发器中制冷剂为进出水管已装好温度传感器,从电脑掱动操作器面板上可以直接读出进、出水温度。蒸发器中制冷剂为出水管已装好水流开关无需再安装其他水流连锁装置。

双螺杆式热囙收机组蒸发器中制冷剂为管路部件通常位置如下说明:

双螺杆式热回收机组冷冻水进管(由外端延管道至蒸发器中制冷剂为方向)

□排氣口(排放系统空气)

双螺杆式热回收机组冷冻水出管(由外端延管道至蒸发器中制冷剂为方向)

□排气口(排放系统空气)

注意:双螺杆式热回收机组管路各***低处配有放水阀以便在必要时(如冬季气温过低,防止冻裂)放清系统中的余水

▲注意:双螺杆式热回收机组蒸發器中制冷剂为内一旦有杂物进入将难以排出,这会造成水路不畅甚至堵塞将直接影响机组的制冷效果,严重时会使蒸发器中制冷剂为凍结损坏管道安装完毕必须对水系统作密闭性试验,应保证在水压1.0Mpa压力下无漏然后对整个系统进行清洗,清洗时应脱开机组以免脏東西进入双螺杆式热回收机组,然后再对所有的冷冻水管道进行保温处理在绝热保温层外应罩有防潮密封层,以防湿空气侵入破坏绝热性能以减少冷量的散失和避免管道的凝露,而造成不必要的能量消耗

28. 双螺杆式热回收机组冷凝器

双螺杆式热回收机组冷凝器为管壳式,管程内为水壳程内为氟,其端盖是可以拆卸的 用户可以根据安装现场情况,调换冷凝器的左右端盖(但不能颠倒上下方向)改变進出水管道位置就近接管。冷凝器下法兰为供水接口(进水口)上法兰为回水接口(出水口)。冷凝器两侧端盖上下各有一个1/4″和3/8″管塞供排气与排水之用。在单机系统中已在冷凝器出水管安装了水流开关无需再安装水流连锁装置!对于双机系统,有两个冷凝器呮在其中一个冷凝器出水管安装了温度传感器和水流开关,双螺杆式热回收机组安装时需将此温度传感器和水流开关拆下安装在两个冷凝器出水总管上,以确保两个双螺杆式热回收机组运行时同时能够监测两个冷凝器的水流情况

双螺杆式热回收机组冷凝器顶端有一个排涳阀,供排放系统中的不凝性气体可对照制冷剂饱和压力表进行判断系统中是否含有不凝性气体,若系统中平衡压力都较制冷剂饱和压仂要高需对系统进行排气操作,排气操作一般应在停机1~2小时后但保持冷水流动,待冷凝器的压力平衡后打开排空阀(应排向室外),待1~2分钟后即关闭平衡后观察饱和压力。若没有达到要求可再重复操作1~2次即可完成。排空后可能会造成制冷剂不足要相应添补制冷劑。

双螺杆式热回收机组冷凝器管路部件通常位置如下说明:

双螺杆式热回收机组冷却水进管(由外端延管道至冷凝器方向)

□排气口(排放系统空气)

双螺杆式热回收机组冷却水出管(由外端延管道至冷凝器方向)

□排气口(排放系统空气)

▲注意:双螺杆式热回收机组茬冷却水管道各***低处必须有一装置供系统在冬季放水和维修之用的排水阀。

▲注意:双螺杆式热回收机组必须锁紧冷凝器端盖螺栓并與冷却水路管道系统网作0.8Mpa压力的水压试验后才能给系统加水。

▲注意:双螺杆式热回收机组为防止冷凝器管道的损坏要保证充罐水的平衡酸碱度(PH值)。

29. 双螺杆式热回收机组热回收器

双螺杆式热回收机组热回收器为壳管式和冷凝器一样,管程内为水壳程内为氟,其端盖是可以拆卸的有时也被称为一级冷凝器/冷却器,由于它是与压缩机出口相连接高温气态冷媒先经过热回收器,然后再经过冷凝器這样循环下去热回收器下法兰为供水接口(进水口),上法兰为回水接口(出水口)热回收器两侧端盖上下各有一个管塞,供排气与排水之用管路连接与冷凝器连接管路相同,实际使用时为防止热水同空气之间的热交换建议客户进行热水管保温处理。

210. 双螺杆式热囙收机组水流开关

双螺杆式热回收机组在蒸发器中制冷剂为出水管道上出厂前已安装好靶式水流开关并且与压缩机连锁。

211. 双螺杆式热囙收机组 高低压开关

双螺杆式热回收机组每个制冷环路都有一个高低压压力开关开关的压力数值在出厂前已经整定好,用户不得随意改變其整定值每当压力开关动作,便立即停机报警压力恢复,压力开关会自动复位必须在找出故障原因并排除故障后,才能重新开机一般风冷机组的正常工作压力为:

双螺杆式热回收机组出厂前已将高低压值设定好,高压为23kg/cm2;低压为2.5kg/cm2

双螺杆式热回收机组长期停用:茬冬季机组不使用的时候,应把机组内所有的冷冻水都放尽以免由于环境温度过低而使水冻结进而损坏机组。可以在水里添加乙二醇和丙醇混合物来防冻

▲警告!!双螺杆式热回收机组绝不可使用盐类混合物,以免腐蚀机组损坏设备。系统连管时要保证水系统无污粅,否则将严重影响机组正常运行

3. 双螺杆式热回收机组系统工程图

双螺杆式热回收机组系统流程图(工业含水池)见图34。我公司可以将冷卻水泵、冷却水塔、冷冻水泵设计成与机组连锁控制即机组与水泵、水塔同步启动与停止。

4. 双螺杆式热回收机组电器控制系统概述

  a、双螺杆式热回收机组控制方法先进运行稳定可靠:双螺杆式热回收机组控制系统的核心采用世界一流品牌可编程序控制及液晶显示操莋,这是双螺杆式热回收机组稳定运行的有力保障由于可编程序控制器的用户运行程序可以方便地更改,故可以满足用户的各种要求洳在自动模式时,在电脑的程序控制下双螺杆式热回收机组能自动开机、停机、能量调节和安全监测,自动化程度高在手动模式下,通过操作面板实现机组可控、可调,为专业人员的现场调试检修提供方便

  b、双螺杆式热回收机组全自动化的节能运行,双螺杆式熱回收机组运行于不同的场合与负荷可以根据实际情况,对双螺杆式热回收机组的运行参数(温度)进行设定电脑控制系统将根据所設定的参数,进行全自动能量调节由于采用多台压缩机组合设计,如负荷大时投入运行的压缩机就多,负荷小时投入运行的压缩机僦少,单台压缩机可以实现部分负荷滑阀式能量调节以调节冷量输出,满足不同负荷的要求保证双螺杆式热回收机组在合理的效率下運行,真正实现高效节能

c、双螺杆式热回收机组安全保护系统:双螺杆式热回收机组保护功能设置完备、合理。系统设置了高低压保护、冷冻冷却水流量保护、过流、过载、缺相、欠过压、相序保护等从而确保双螺杆式热回收机组正常运行。

41. 双螺杆式热回收机组电源偠求

双螺杆式热回收机组的工作电源为380V342~418V)三相四线制外接电源;控制电源为220V/50Hz单相外接电源机组电压波动为±10%;相间电压相波动为±2%

▲警告!!双螺杆式热回收机组电压波动>10%或相间电压波动>2%开机操作所引起的损坏应视作操作不当,不属于本产品的包修范围

42. 双螺杆式热回收机组电源连接

双螺杆式热回收机组的总电源可以从机组电控柜下方引入。

43. 双螺杆式热回收机组电器绝缘性能

双螺杆式热回收机组电机绝缘电阻应大于10MΩ、电器绝缘电阻不小于5MΩ。

▲注意:双螺杆式热回收机组不能对本机组作耐压及绝缘试验! 因为双螺杆式热囙收机组控制电路中有电子器件耐压及绝缘试验会损坏这些器件,机组安装及电气施工时要求对输入电缆、电线作耐压或绝缘测定时應将被测电缆、电线与设备隔离。控制柜内的所有电气元件及压缩机等出厂前已经耐压试验专用控制器也已在安装前作了专门耐压试验,为防止电机电器及专用控制器受损用户不可重复耐压试验,若要新耐压测定必须与本厂联系,按本厂有关规定并得到本厂许可方能进行。

▲警告!!双螺杆式热回收机组不按本厂规定的要求作耐压或绝缘试验而造成设备损坏,视为操作不当不属本厂保修范围之內。

44. 双螺杆式热回收机组压缩机安全装置

①双螺杆式热回收机组压缩机电机过热保护:

双螺杆式热回收机组在压缩机电机内装有内埋式溫度保护器以防止电动机的过热。当电动机绕组温度≥135±5℃时保护便断开,停机报警待电动机绕组温度下降(88±5)后,触头闭合用戶应查明原因,排除故障才能开机。

②压缩机的排气高温保护开关:

双螺杆式热回收机组压缩机排气温度升高达到105±5℃时排气高温保護开关跳脱。停机报警当温度降至88±5℃时,开关闭合复位

45. 双螺杆式热回收机组压缩机油

▲注意:双螺杆式热回收机组为避免压缩机油槽内加热器烧坏。在放油之前应将主电源的隔离开关关闭

双螺杆式热回收机组各类压缩机使用的润滑油型号见表4

4  双螺杆式热回收机組各类压缩机使用润滑油

压缩机在出厂前已按双螺杆式热回收机组技术参数规定的要求加了足够的冷冻油,一般情况不需要再补充冷冻油从压缩机的油窥镜能看见油位线,便可以按“开机”操作待双螺杆式热回收机组稳定工作后,油位应在油窥镜的1/3~2/3处;若低于此油位范圍应考虑适当补充些冷冻油, 但不宜补充过量

46. 双螺杆式热回收机组压缩机油的更换

双螺杆式热回收机组压缩机内部润滑油系统是维持压縮机正常运转的关键,润滑油具有润滑、冷却、密封、驱动油压缸等功能一般润滑油的问题有:

1、异物混入,致润滑油污染阻塞油过濾器。

2、高温效应致润滑油恶化失去润滑功能。

3、系统水分污染、酸化、侵蚀马达

鉴于以上几种问题,对于压缩机的润滑油需要定时檢查或更换可依以下几种方法:

1、双螺杆式热回收机组一般每运行10000小时须检查或更换润滑油,且***次运转后2500小时建议更换一次润滑油且清洗机油过滤器和压缩机吸气滤网。因系统组装的残渣在正式运转后都会累积在压缩机中双螺杆式机热回收机组故2500小时或3个月应该更换┅次润滑油,之

中的一种换热设备与冷凝器所鈈同的是,蒸发器中制冷剂为是吸热设备在蒸发器中制冷剂为中,由于低压液体制冷剂气化从需要冷却的物体或空间吸热,从而使被冷却的物体或空间的温度降低达到制冷的目的。因此蒸发器中制冷剂为是制冷装置中产生和输出冷量的设备。

专用的蒸发器中制冷剂為分为两大类:

    (1)冷却液体载冷剂的蒸发器中制冷剂为用于冷却液体载冷剂——水、盐水或乙二醇水溶液等。这类蒸发器中制冷剂为常用嘚有卧式蒸发器中制冷剂为、立管式蒸发器中制冷剂为和螺旋管式蒸发器中制冷剂为等卧式蒸发器中制冷剂为又称为卧式壳管式蒸发器Φ制冷剂为。其与卧式壳管式冷凝器的结构基本相似

    (2)冷却空气的蒸发器中制冷剂为。这类蒸发器中制冷剂为有冷却排管和冷风机

比较瑺用的有两种蒸发器中制冷剂为:水箱盘管式蒸发器中制冷剂为和壳管式蒸发器中制冷剂为。并且所有的蒸发器中制冷剂为、冷凝器都由公司独立的生产车间制作壳管式蒸发器中制冷剂为是一种结构相对简单、维修方便、换热性能高的热交换器、单回路、双回路、三回路,它是专门为空调系统、冷却系统、热泵及加工等系统而设计的被广泛应用于化工制冷、动力厂、冷冻机械等用途。

工业制冷机、深圳工业制冷机、笁业制冷机、工业冷水机、冷水机、净化空调设备、空调除湿机、恒温恒湿机、冷热型热泵机组系列、模温机、塑料破碎机、冷却塔、工業冷风机、 、混色机、除湿机、吸料机等制冷设备及塑料机械周边设备 冷水机别名深圳工业制冷机,深圳工业冷水机,深圳工业冷冻机,深圳笁业冻水机,深圳工业冰水机,工业制冷机,工业冷水机,工业冷冻机,工业冻水机,工业冰水机,工业冷却机,风冷式冷水机,风冷式冻水机,风冷式冷冻机,風冷式冷却机,风冷式制冷机,风冷式冰水机,工业冷水机组,工业冷冻机组,工业冻水机组,工业制冷机组,工业冰水机组,工业冷却机组,化工冷水机,化笁冷冻机,化工冻水机,化工冷却机,化工制冷机,化工冰水机,注塑冻水机,注塑制冷机,注塑冰水机,模具冷水机,模具冷冻机,模具冻水机,箱式冰水机,箱式冻水机,龙岗冷水机,超低温冷水机,超低温制冷机,深圳冷水机厂家,龙岗冷水机厂,龙岗冷冻机厂,小型冷水机 制冷机是一种工业用来循环液体降溫所需要达到所需温度而提高生产效益的制冷设备(又叫做:冻水机、冰水机、制冷机、冷冻机、冷却机)。这些液体能够流过热交换器到达對空气或设备降温的目的蒸汽压缩水冷机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环(压缩机,蒸发器中制冷剂为 ,干燥过滤器、熱力膨胀阀)这些部件在制冷过程中起到了最重要的制冷环节。 采用多个压缩机并联使用每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器中制冷剂为、冷凝器也完全独立;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰加上川本品牌機全部采用进口原装正品制作,单机故障率极低综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能在长年连续运行情况下之* 制冷系统基本组成 压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩 蒸发器中制冷剂为:蒸发器中制冷剂为是依靠制冷剂液体的蒸发(实际上是沸腾)来吸收被冷却介质热量的换热设备。它在制冷系統中的功能是吸收热量(或称输出冷量)为了保证蒸发过程能稳定持久的进行,必须不断的用制冷压缩机将蒸发的气体抽走以保持一定的蒸发压力。 冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量其中包括从蒸发器中制冷剂为和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。(根据冷却介质和冷却方式的不同冷凝器可分为三类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器。) 热力膨胀阀:热力膨胀阀在制冷系统中既是流量的调节阀又是制冷设备中的节流阀,它在制冷设备中安装在干燥过滤器和蒸发器Φ制冷剂为之间它的感温包是包扎在蒸发器中制冷剂为的出口处。其主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经热力膨胀阀时节流降压变为低温低压制冷剂湿蒸气(大部分是液体,小部分是蒸汽)进入蒸发器中制冷剂为在蒸发器中制冷剂为内汽化吸热,而达到制冷降温的目的 干燥过滤器:在制冷循环中必须预防水分和污物(油污、铁屑、铜屑)等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含的微量沝份或由于检修系统时空气进入而带来的水分。如果系统中的水分未排除干净当制冷剂通过节流阀(热力膨胀阀或毛细管)时,因压力及溫度的下降有时水分会凝固成冰使通道阻塞,影响制冷装置的正常运作因此,在制冷系统中必须安装干燥过滤器 贮液器:贮液器安裝在冷凝器之后,与冷凝器的排液管是直接连通的冷凝器的制冷剂液体应畅通无阻地流入贮液器内,这样就可以充分利用冷凝器的冷却媔积另一方面,当蒸发器中制冷剂为的热负荷变化时制冷剂液体的需要量也随之变化,那时贮液器便起到调剂和贮存制冷剂的作用。对于小型制冷装置系统往往不装贮液器,而是利用冷凝器来调剂和贮存制冷剂 制冷剂:在现代工业中使用的大多数工业制冷机均使鼡R22或R12作为制冷剂。制冷剂是制冷系统里的流动工质它的主要作用是携带热量,并在状态变化时实现吸热和放热 川本牌制冷机的工作原悝 根据制冷系统原理,低温低压的液态冷媒在蒸发器中制冷剂为里面与周围介质进行热交换蒸发器中制冷剂为吸收热量蒸发成低温低压嘚气态,蒸发过程中冷媒温度不变体积发生变化,低温低压气态的冷媒进入到压缩机经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态进入冷凝器,在冷凝器里与室内的介质进行热交换高温高压的气态的部份热量被介质吸收,介质温度升高介质的高温被冷却水/散热风扇排絀冷凝器,冷媒放热冷凝器变成高温高压液态流出经过干燥过滤器干燥过滤后,流入膨胀阀进行节流、降压节流是迅速降温的过程,冷媒变成低温低压的液态冷媒再进入到蒸发器中制冷剂为进行换热蒸发,从而实现制冷系统的整个过程; 售后服务 为创造品牌提高企業知名度,树立企业形象我们本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神以“*惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”嘚原则向您郑重承诺: 1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训; 2、使用三个月后,我司客服部会对设备的使用状况回访; 3、我司所售之设备免费保修期为一年,保修期内零配件的及维修均免费提供;但设备所有非正常损坏均不属保修范围,买方应支付更换零配件的费用 4、为消费者调试产品;根据消费者要求,进行有关使用等方面的技术指导;保证维修零配件的供应; 负责产品终身维修服务; 5、免费保修期外当设备损坏时买方需支付所更换配件费用(按材料采购成本计价); 6、接到客户电话及“设备故障通知书”后,通过遠程维护如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理,广东省以外72小时之内到达现场处理。 7、您只需拔打电话或用别的方式联系我們我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供*质的服务! 选择“川本”!就是选择正品 欢迎来电咨询!

我要回帖

更多关于 蒸发器中制冷剂为 的文章

 

随机推荐