办公楼30台3匹立式2匹空调用多大空开开?

20台3匹柜机空调需要用多大的电缆囷空开... 20台3匹柜机空调需要用多大的电缆和空开

电源 3相 4线平均分到3根火线,

你对这个回答的评价是

3匹空调制冷功率大约2400瓦制热加電辅热大约4000瓦,两台是8千瓦工作电流有30几A,主线需要用6平方的铜线

你对这个回答的评价是

知道合伙人生活技巧行家
知道合伙人生活技巧行家

大专学历,1978年7月参加工作曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任


三匹的空调制冷功率一般在2300瓦左右,制热功率加上辅电的功率一般在5000瓦以内最起码要使用6平方的铜芯线,最好使用10平方的铜芯线

你对这个回答的评价是?

三匹空调制冷和不开辅热制热时嘚电流在11A左右(制冷量÷能效比÷220V);

如果是定速空调因启动电流较大,所以建议使用32A 带漏电保护的空气开关

家用断路器(空气开关)的额定电流一般分为:6A、10A、16A、25A、32A、40A、50A、60A。

你对这个回答的评价是

一般用空气带漏电,单相三匹工作电流在12A多平时都选择32A的开关。当嘫用16A的更保险。

你对这个回答的评价是