监控得出a相电压230b相电压410,c相电壓410考虑是a相电压线与零线接返。后更正三相均为230,正常了那怎问题是更正系数如何计算?设三相平衡... 监控得出a相电压230,b相电压410c楿电压410,考虑是a相电压线与零线接返后更正,三相均为230正常了。那怎问题是更正系数如何计算设三相平衡。
可选中1个或多个下面的關键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
可以肯定你的零线对地电压不低於100V这种现象明显是由于零点漂移所致,现场应用的话产生这种原因一般是三种1,150v那一相负载超重,其他两相空载 2零线接地没做好,中性点漂移结合偏负载,就会出现这种情况
可选中1个或多个下面的關键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
三相三元件计量装置各元件相互独立,但都跟工作零线直接相关相电壓本来是220v,现在成了2个380一个220,更正系数为负了
如果你觉得我的回答比较满意,希望你给予采纳因为解答被采纳是我们孜孜不倦为之付出的动力!
你对这个回答的评价是?